手术室更新时间:2025-12-03 10:19:16

本专题为土木在线手术室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与手术室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问谁有做过有关洁净手术室菌、尘计算及自净时间计算,能提供一下计算的方法吗?...查看详情

    用户:zhaojg187308 浏览量:1277 时间:2015-10-28
  • 具体情况是一楼供应中心土建隔墙,1000平方。二楼是产房玻镁彩钢板隔墙,1000平方,三楼是办公区域和12间手术室,轻钢龙骨隔墙贴硅酸钙板,手术室是电解板和12mm石膏板隔墙,四层是ICU和NICU也是轻钢龙骨加硅酸钙板。也就是这么多情况了...查看详情

    用户:liu849258348 浏览量:1354 时间:2015-09-14
  • 在医院空调中用冷冻水来进行集中供冷或供暖是一种很常用的空调系统,在这种空调系统中有些密封的空调房间(如手术室)在春、秋等过渡季节因室内设备、照明、人员等散热仍需要供冷(或供热),在过渡季节仍需开中央空调。 这些局部供冷或供暖会引起: ①需求的冷(热)量与整个空调系统的设计冷负荷不匹配,造成冷水机组开启频繁,易损坏机组零件而缩短其寿命; ②冷水机组长期在低负荷运行时,根据冷水机组特性曲线可知,其...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:2880 时间:2015-06-22
  • 医院手术室净化空调设计,应导入新的观点,概况如下:手术室净化空调对手术室空气途径的感染控制有效且不可替代;一个净化空调系统所负担的手术室间数宜少不宜多;引入污染度概念,在降低手术室关键区域污染度的同时,减少高净化级别手术室的送风量;引入局部强化送风的概念,即采用置换气流送风吊顶,在手术室关键区域形成单向流型气流组织,降低手术室关键区域的空气污染度;新风系统采用独立的初、中效两级过滤;采用定风量阀,...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:1650 时间:2015-06-12
  • 供配电技术图片1

    目前在医院的手术室中,大量采集电气医疗设备,其中对接触人体内脏(心脏)、大脑等器官的医疗电气设备需进行绝缘监测和特殊保护。我国的标准、规范中,设计医疗电气设备安全保护、绝缘监测方面的条款,不甚详细、也不全面,暂未能与IEC 364-7-710(建筑物内的电气安装第7部分:对特殊区域安装的要求)标准接轨。笔者就手术室内配电、绝缘监视系统的设计及设备选型,作一些探讨。 1 IEC 标准中对手术...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:685 时间:2015-06-10
  • 医院手术室空调设计好复杂,其建筑流程更复杂,又高手请支援一下, 感谢!...查看详情

    用户:sishuiliunian456 浏览量:738 时间:2015-05-20
  • 刚进入净化行业四个月,希望大师们多多指点,谢谢了~!!!...查看详情

    用户:qq_1417423889204 浏览量:553 时间:2015-05-11
  • 手术室的排风可以直接排入大楼的排风井吗?...查看详情

    用户:xuanxiaoxuanjiao 浏览量:3008 时间:2015-05-11
  • 根据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013,12.08条规定:“……洁净手术部应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB20140的规定配置气体灭火器。”然而,GB20140-2005的4.2.1条规定“A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。”,这之中只有卤代烷灭火器是气体灭火器。附录F 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例的表没有手术部。按照...查看详情

    用户:dsmammoth 浏览量:6441 时间:2015-05-08
  • 医院的空调设计手术室怎么设计...查看详情

    用户:刘建珍 浏览量:933 时间:2015-04-14
  • 我是洁净空调方面的新手,在医院手术室洁净空调设计中遇到一些问题,请大侠解答 1.《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定 洁净手术室和与其配套的辅助用房应分开设施净化空调系统,那么手术室和辅助用房的送风温差分别取多少(是否按照一般空调根据室温允许波动范围来选择送风温差) 2. 手术部的冷负荷是否可以按照单位面积的负荷指标计算(网上查的一些资料说手术室是250-350w/m2) 3. 手术部的送风量如何...查看详情

    用户:shasha_04 浏览量:2257 时间:2015-04-10
  • 这是照明标准的要求: 5.5.2 备用照明的照度标准值应符合下列规定: 1 供消防作业及救援人员在火灾时继续工作场所,应符合 现行国家标准《建筑设计防火规范)) GB 50016 的有关规定; 2 医院子术室、急诊抢救室、重症监护室等应维持正常照 明的照度; 3 其他场所的照度值除另有规定外,不应低于该场所一般 照明照度标准值的10% 。 5.5.3 安全照明的照度标准值应符合下列规定: 1 医院...查看详情

    用户:黑铁匠 浏览量:1090 时间:2015-01-19
  • 请教大师们,洁净手术室内墙壁用什么涂料粉刷...查看详情

    用户:jiangli200 浏览量:2082 时间:2014-12-15
  • 手术室净化工程设计方案 根据M医院手术部净化空调的要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新排风机组、小型热泵,冬夏用大楼冷热源的设计方案。手术室使用静压箱孔板送风、下侧回风,洁净走廊和辅房上送上回。概要介绍了所采用的空气处理方式、空调自控内容、对象,工程竣工后进行的调试与运行情况。测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声、洁净度、新风量、菌落数超过军队YFB001-1995标...查看详情

    用户:qq_1416459830908 浏览量:2642 时间:2014-11-20
    用户:schanyujh 浏览量:2228 时间:2014-11-18
  • 图纸简介: 二楼手术部:四间Ⅱ级OR1,OR2,OR3,OR4,二间万级实验室各采用一套空调系统,洁净走道及辅房共用一套空调系统,、护士站及污物通道采用一套空调系统。手术室的气流组织形式为上送侧下回,手术区集中布置层流送风单元,两 侧墙下部设置回风口;无菌走道1采用顶棚均布高效送风口,侧墙下部回风口; 图纸包含:净化空调设计施工总说明、装饰设计说明、手术室动向平面图、手术室布局平面图、西楼...查看详情

    用户:红武 浏览量:2786 时间:2014-09-17
  • 图纸简介: 该图为洁净手术室电气专业施工图设计,图纸包含:电气系统说明,12层手术室及ICU等电位连接系统手术室开门,关门,灯带示意图。配电箱系统图。12层洁净手术部电气平面图,12层洁净手术部照明平面图,12层洁净手术部弱电平面图,12层洁净手术部背景音乐平面图,12层洁净手术部等电位连接图,弱电系统图。 投稿网友: chengqing88376 上传时间: 2014...查看详情

    用户:chengqing88376 浏览量:391 时间:2014-09-01
  • 图纸简介: 该图为医院14间手术室室内设计图,图纸包含:四层平面图,四层门窗图,四层平面放线图,四层平面范围图,四层地材排版图,四层天花图,四层用材说明图, Ⅰ 、Ⅱ、III级手术室平面、立面、顶面龙骨详图,四层手术室、走廊、辅房立面图等 投稿网友: pigfang77 上传时间: 2014-08-18...查看详情

    用户:我是健康专家 浏览量:678 时间:2014-08-18
  • 图纸简介: (1)Ⅱ级手术室一间,采用一台洁净手术室用空调机,静压送风装置送风。(2)Ⅲ级、Ⅳ级手术室各一间,共用一台洁净手术室用空调机,静压送风装置送风。(3)产房100000级洁净走廊及其他洁净辅助用房共用一台洁净手术室用空调机,高效送风口送风。(4)100000级手术部其他洁净辅助用房,清洁走廊共用一台洁净手术室用空调机,高效送风口送风;清洁走廊亚高效送风口送风。 图纸包含:设计说明、手术...查看详情

    用户:hnyyzz 浏览量:9268 时间:2014-08-14
  • 图纸简介: 本工程为某医院的一层手术室的电气设计,图纸内容包括:电气设计说明,配电箱系统图,照明、电力、弱电平面图。希望对大家有帮助。 投稿网友: ymyw9990 上传时间: 2014-08-12...查看详情

    用户:ymyw9990 浏览量:716 时间:2014-08-12