  • 如图所示,公共走道采用应急照明回路供电(但现在应急回路中有几个灯采用普通灯),但我收到的审查意见是“1、系统图中,应急照明是专线供电,但平面图中走道普通照明与应急照明混于同一线路,是错误的,必须改正。可在配电箱中设走道普通照明线路,将走道普通照明与应急照明分开,也可将走道中与应急照明混于同一线路的普通照明灯改为应急照明灯。”;我现在想问一下,审查图纸是否需要那么机械地照办规范? 根据图所示,应急照...查看详情

    用户:goumin 浏览量:1348 时间:2009-08-05
  • 求 带开关的应急照明的控制原理图 普通照明自带蓄电池 的控制原理图...查看详情

    用户:zdwater 浏览量:1577 时间:2009-08-01
  • 最近在做一个公共装饰安装工程,内有一大型玻璃吊顶灯带,采用的是T5管,其中有部分应急灯,电源线采用的是耐火线(NHBV)现在准备装灯具了,可监理却说连插头线都要求是耐火的,而灯具配套过来的一般都是阻燃的。如果定做的话,还要出检测报告,找了几个知名灯具厂家问了一下,人家都说做不了,即使做出来也出不了报告。 我都不知该怎么办才好,请各位高手指点一下。。。。。急!!!!!...查看详情

    用户:hary97 浏览量:1518 时间:2009-07-31
  • 带蓄电池的应急照明还需要备用电源吗?接线怎么接?...查看详情

    用户:s45678900 浏览量:1043 时间:2009-07-17
  • 审图公司的要求我在丁类厂房里设应急照明,说我违反了《建筑设计防火规范》第11.3.1条,我认为丁类厂房不属于第11.3.1.5中规定的公共建筑,不用设应急照明,(单层厂房里没设配电室及楼梯间等)。...查看详情

    用户:llb721017 浏览量:3984 时间:2009-07-17
  • 事故照明:现在没这个词了~老同志们对应急照明、备用照明、疏散照明的习惯称呼 疏散照明:有的同志们这么理解“应急主要是断电是使用的照明系统,是备用光源!疏散照明是火灾是使用的带有逃生路线指示的照明系统,这时候应急照明应该是强切的断电状态!是两个东西,两个系统!” 我理解疏散照明:疏散用的照明系统。包括疏散用照明和指示。 备用照明:新民规的新词 应急照明:备用照明和应急照明 《民规》这么说: 13.8...查看详情

    用户:zongym123 浏览量:21535 时间:2009-07-11
  • 请教一下大家的做法?...查看详情

    用户:lch999 浏览量:1209 时间:2009-07-02
  • 1现在应急照明是否单独回路?民规有要求,但严格做似乎很难! 2尤其是备用照明兼做正常照明 如果散落在各房间 单独回路就非常复杂 也似乎没有必要...查看详情

    用户:njele 浏览量:4140 时间:2009-06-25
  • 各位同行好:民用建筑电气设计规范JGJ16-2009实施已经一年了,其中关于应急照明(疏散及备用)配电的规范要求本人一直没弄明白究竟应该怎么进行配电设计,其一:一、二类高层建筑应急照明灯箱设置是否完全按照规范的要求设置?对于普通公建尚还可以,一、二类高层住宅呢?其二:备用电源采用自启动柴油发动机时,一般情况发电机15秒启动,而应急照明灯的切换时间为5秒,中间的10秒差如何解决?望高手指点,不胜感谢...查看详情

    用户:wfliby 浏览量:6863 时间:2009-06-16
  • 如果需要怎么做...查看详情

    用户:dingding7140 浏览量:2046 时间:2009-06-15
  • 着急咨询一个问题: 现在双电源切换的应急照明, 必须采用耐火电缆吗? 验收规范2002版中确实是这么要求的. 但是,我在一个工程中用的阻燃电缆穿钢管刷防火, 是不是可以? 这个问题被质检站提出了. 郁闷啊. 有什么好办法答复? 本帖最后由 _lc 于 2009-5-31 09:44 编辑 ]...查看详情

    用户:_lc 浏览量:3924 时间:2009-05-31
  • 按照旧的《民用建筑电气设计规范》要求是应急照明的切换时间为不大于15S,发电机从启动到对负载的供电时间也为15S内,所以按旧的规范双电源切换箱后的照明回路所接地灯具是可以作为应急照明的。但按照新的《民用建筑电气设计规范》要求应急照明的切换时间为不大于5S,而发电机从启动至供电的时间为30S内,那么是不是就可以理解为发电机从启动至对负载的供电时间已不能满足应急照明的切换时间了,所以作为应该照明的灯具...查看详情

    用户:hzahzhspring 浏览量:3251 时间:2009-05-28
  • 体育场看台是否设应急照明,和疏散指示照明, 规范中都没提 唯一有点依据的就是套用 公共建筑的疏散走到,...查看详情

    用户:tianyong119 浏览量:2419 时间:2009-05-21
  • 新民规 13.9.12条 第4款 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。 这句应该怎么理解?应急照明箱不可以有电井插座回路?还要多设一个备用照明回路? 关键是电源输出回路 怎么定义?应急照明箱 可以接插座回路吗?不可以接 插座回路从那里接?...查看详情

    用户:zhanghd85 浏览量:1962 时间:2009-05-21
  • 等电位联结箱大样图 应急灯及出口指示灯电施平面图 插座电施平面图 照明电施平面图 空调电施平面图...查看详情

    用户:crystal_0316 浏览量:2880 时间:2009-05-19
  • 本资料共30张图纸,主要内容是EPS-DC系统模块输出灯具接线图、UBS应急照明电源图集、楼梯、走廊EPS-DC应急照明系统图21~22-R14版、放射式应急照明系统23~28-R14版、某洗浴中心的消防联动及应急照明、商场照明施工图纸疏散应急照明、设自动报警的应急照明灯接线示意图、应急照明控制原理示意图等。...查看详情

    用户:crystal_0316 浏览量:4987 时间:2009-05-06
  • 我记得好像在哪看过有规定,在应急照明回路中只能用单联双控开关,不能用双联双控, 但是记不清楚在哪看的了,找了几本规范也没找到, 不知道有谁知道告我我一下啊, 谢谢 本帖最后由 ljc2lrx 于 2009-4-22 10:39 编辑 ]...查看详情

    用户:ljc2lrx 浏览量:5977 时间:2009-04-16
  • 一个医院,走廊、楼梯间的照明规范规定为一级负荷(08版民规),像这种情况能不能把它作为消防应急照明来用。也就是说在这个医院走廊楼梯间的灯平时当正常照明使用,消防时作为火灾应急照明。 ============== 走廊的灯(用的是格栅荧光灯盘,不带蓄电池的普通灯)我设计是均由总应急照明双电源箱供电,带消防强启,原理为论坛里大鼻山上传的那套应急照明系统,如下附图。疏散指示标志(常亮)由该应急照明双电源...查看详情

    用户:pz30 浏览量:6359 时间:2009-04-11
  • http://bbsfile.co188.com/forum/12/1128602830938.gif 如图应急照明箱系统(论坛里前辈上传),我现在遇到一医院住宅楼项目,想上该系统,但不知道箱子里的接触器这些施工时怎么弄,应急照明箱有没有成套产品,如果没有,怎么指导施工人员安装、购买,忘坛子里有在工程中应用该系统的给小弟解析一下具体是怎么弄的。 多谢!@ 图中蓝色线标注说明的东东是不要的,大家不要...查看详情

    用户:pz30 浏览量:5689 时间:2009-04-11
  • http://bbsfile.co188.com/forum/12/1128602830938.gif 如图应急照明箱系统(论坛里前辈上传),我现在遇到一医院住宅楼项目,想上该系统,但不知道箱子里的接触器这些施工时怎么弄,应急照明箱有没有成套产品,如果没有,怎么指导施工人员安装、购买,忘坛子里有在工程中应用该系统的给小弟解析一下具体是怎么弄的。 多谢!@ 图中蓝色线标注说明的东东是不要的,大家不要...查看详情

    用户:pz30 浏览量:2191 时间:2009-04-11