  • 许多情况下人们都把应急照明和普能照明合二为一,这样既满足了普能照明,又满足了应急照明的需求。我认为不可:一是这样会出现照明回路出现故障时就会转换为蓄电池供电,这样线路出现故障不能及时发现,同时又会造成蓄电池的损坏。再就是应急照明的照度要求很小,而应急照明和普能照明合二为一时照度较高,蓄电池容量也要求大,成本也就高,同时灯具体积也较大。...查看详情

    用户:gxr663366 浏览量:16349 时间:2009-12-27
  • 高层住宅楼甲方要把原设计图楼梯间双控开关,用于应急照明强制点亮的,改为声光控延时开关,请问有没有双控声光控延时开关? 还有现在做应急照明强制点亮大家都这么做么,继电器+消防控制模块,灯具就地用双控开关控制。有么有什么新产品?新的方法一起交流。...查看详情

    用户:lwy8860 浏览量:30601 时间:2009-12-24
  • 商场内公共部分应急照明照度标准是多少Lx,请指教。...查看详情

    用户:ppdogl 浏览量:3062 时间:2009-12-22
  • 如题,三层敞开停车场,屋顶为露天停车场,屋顶露天停车场须设置应急照明吗?谢谢!...查看详情

    用户:szyx9999 浏览量:1342 时间:2009-12-13
  • 高层应急照明箱几层设一个比较合适,我看见一个图,一楼设一个双电源箱,之后一回从1~18层电梯前室照明,再一回楼梯间照明, 再一回楼梯间休息平台 照明这 样做合适吗?规范也没说,请帮忙解释,谢谢...查看详情

    用户:wuli1217 浏览量:18200 时间:2009-12-06
  • 看了好多关于应急照明的问题,下面是我的理解,看大家觉得如何,还有一点疑问,希望大家给予意见,解答。 1、平时不亮,断电时亮的是不是只要3根线 L N PE 2、平时正常灯具使用,断电时蓄电池工作的 4根线 L L N PE L一根为充电线,一根为开关过来的控制线 3、疏散照明,就是离地0.3M 有方向指示的 24小时常亮是几个线?听师傅说是4根,想不明白,常亮3根不行吗??? 大家都来讨论,或是说...查看详情

    用户:wilence 浏览量:732 时间:2009-11-24
  • 对于工业企业(我们做的一般是给水及排水行业)变配电间的应急照明,我们以前的习惯做法是,选取正常照明的部分灯具带蓄电池,作为应急照明灯具,应急时间一般规定在30分钟,一直这样审查办也没有提过意见,最近在做海南一污水处理项目时,也是这样做的,但是审查办却提出,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第13.8.6条规定变配电间备用照明照度应不低于正常照明照度,应急时间应不小于180分钟;与他...查看详情

    用户:all_spring 浏览量:5836 时间:2009-11-23
  • 1.如题,顶层(三层)无房顶,而且无柱,但四面有三米高的墙。东西两面有汽车坡道及人员疏散楼梯间,顶层需要设置火灾应急照明吗,具体如何设置(特别是疏散指示标志). 2.防雷是否只要在四周墙顶设一圈避雷带就可以了? 谢谢!麻烦说的详细些. 本帖最后由 szh1968 于 2009-11-18 19:13 编辑 ]...查看详情

    用户:szh1968 浏览量:1660 时间:2009-11-16
  • 广安大街改造工程-E栋 UBS-应急照明系统...查看详情

    用户:gelizhong2009 浏览量:1294 时间:2009-11-14
  • 消防应急照明和疏散指示系统技术规范...查看详情

    用户:moller2009 浏览量:5071 时间:2009-11-06
  • 我看了许多老工程师画的电气图,1,2类高层住宅他们都是在公共楼梯,电梯前室,电梯机房的照明部分做了双电源切换箱, 不是满足JGJ 16-2008 13.9.12- 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,...查看详情

    用户:sad251269486 浏览量:17872 时间:2009-10-28
  • 按照《建筑防火设计规范》第11.3.1和11.3.2,配电间应设置消防应急照明灯具,并且照度应保证正常照明的照度,那也就是说配电间的灯具全部应采用消防应急灯具,不能用我们常见的普通荧光灯。但实际上我们好多配电间都是以普通荧光灯。配电间、消防控制室在火灾发生后需继续工作,但不考虑这些场所本身没有发生火灾,如果这些场所发生火灾,就谈不上需要继续工作了,这样的话,火灾发生时保证维持工作的照明就没必要用防...查看详情

    用户:eastyyy 浏览量:10912 时间:2009-10-21
  • 根据《GB50054-95》的4。3。5条:“突然断电比过载造成的损失更大的线路,其过载保护应作用于信号(报警)而不应作用于切断电路”。 一般都是让电机类消防负荷保护开关只带短路保护,不带过载保护,那请问应急照明呢,要带过载保护吗,为什么?...查看详情

    用户:漫天飞雪 浏览量:3525 时间:2009-09-30
  • 一般设计中应急照明灯间距是多大,谁知道么? 我正在做一个24m跨的钢构厂房,如果跟疏散指示灯一样间距不超过20m的话,厂房中间没墙没柱子,该怎么办呢?...查看详情

    用户:踞克 浏览量:2660 时间:2009-09-28
  • 《建筑设计防火规范》GB 50016--2006 11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具(这条规范说的意思我不知道该怎么理解,条文说明中也没解释清楚,是说所有厂房都要做消防应急照明么?还有就是只说了丙类仓库要做,那是指丁、戊类不用做么?甲、乙类的呢?可能我理解能力太差,我很诚恳的请教大家) 11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏...查看详情

    用户:踞克 浏览量:25075 时间:2009-09-27
  • 照明工程图片1

    如图:(暂论坛不能支持上传图片) 本帖最后由 guolei2002 于 2009-9-25 15:15 编辑 ] 3594607...查看详情

    用户:guolei2002 浏览量:2005 时间:2009-09-25
  • 论坛上关于应急照明的问题讨论的很多,但是争来争去没有一个答案。包括我曾经与设计院的朋友沟通也是没有结果。个人认为应急照明的核心需要明白一个事情。 就是弄明白应急照明灯点亮的逻辑关系。...查看详情

    用户:guolei2002 浏览量:3660 时间:2009-09-24
  • 声光控延时开关如何控制应急照明?在应急情况下,如何强制启动应急照明?...查看详情

    用户:ctzh 浏览量:1581 时间:2009-08-18
  • 照明工程图片1

    工程是个多层家具城,每层面积6000多平方,甲方要求是:展厅以后出租,照明2次装修,所以应急照明,疏散标志只在走道里设置; 但我觉的只在走道设置应急照明的话四个角上的应急照明照度不够,天正自带照明软件计算出平均照度1.5LX,没有逐点计算的软件,那位帮我算下最远点有多少LX(下面有图); 还有问题,建规规定公共建筑等应沿"疏散走道"设置灯光疏散指示标志;这样说疏散指示灯可以只设在走道,而不管最远点...查看详情

    用户:akla 浏览量:1923 时间:2009-08-18
  • 无论多大面积的办公楼公共部分均需设应急照明,疏散指示,安全出口吗? 公共建筑(办公楼)的走道无论多长都需设应急照明吗? 我们这里的审图要求只要是公建均设,说这样好些. 本人画图时感觉面积很小,设上很滑稽....查看详情

    用户:jytt20080126 浏览量:14827 时间:2009-08-11