  • 最近看了一些在“一类办公大楼”中关于走道消防应急照明的设计!!主要有以下几种方法: 1 办公大楼走道的 公共照明 和 应急照明 用同一双电源切换箱,应急照明自带蓄电池。 2 办公大楼走道的 公共照明 和 应急照明 用同一配电箱(单电源),应急照明自带蓄电池。 3 办公大楼走道的 公共照明(非应急)采用一双电源公共照明箱;应急照明采用一双电源应急照明箱加应急照明自带蓄电池。 请问一下大家是怎么做的?...查看详情

    用户:liuxu80129184 浏览量:4891 时间:2008-12-01
  • 本人现急需火灾应急照明系统设计方面的资料,希望大家多提供一些,万分感谢!可以把资料发到我的邮箱里,我的邮箱是liuchunyan_06031502@126.com...查看详情

    用户:liuchunyan02 浏览量:1090 时间:2008-11-30
  • 1. 投标生产厂家必须按设计要求提供蓄电池集中供电应急照明配电箱的产品说明书和样品, 2. 各厂家需提供生产的该产品所执行的标准,产品必须符合现行国家标准。 3. 蓄电池集中供电应急照明配电箱的基本控制功能要求为:停电时自动点亮;可由发号信号点亮;火灾报警后联动控制。 4. 投标入围厂家派技术人员与订货单位技术人员洽谈包括产品结构、制造装配质量、电气原理、性能等有关技术及生产方面的详细要求,以满足...查看详情

    用户:onlyyou0000 浏览量:2169 时间:2008-11-27
  • 请教 应急照明配电箱是否一个防火分区布置一个?...查看详情

    用户:yhfdch_88 浏览量:11714 时间:2008-11-13
  • 在帖子里面看到很多关于应急照明和疏散照明设置的问题,小弟越看越糊涂,在此请教各位: 疏散照明是不是应急照明的一部分,它包括:安全出口标志、疏散指示标志、疏散照明; 而应急照明不仅仅包括疏散照明,还包括备用照明,而备用照明。...查看详情

    用户:e-xiaobanna 浏览量:2081 时间:2008-11-12
  • 新民规让我们怎么去做应急照明? 应急照明供电型式?根据工程规模,一级二级负荷双电源、双回路怎么实现? 应急照明配电箱怎么放置,与防火分区、供电半径之间怎么处理?...查看详情

    用户:yhfdch_88 浏览量:1252 时间:2008-11-10
  • 下午审查一个图。 它应急照明灯具没有选型。 我提的意见是:灯具应选型,自带蓄电池灯应标识续电时间。 我下午翻了半天规范。任何规范都没有明确说三级负荷的应急照明有什么要求。 所有的规范都对于二级和一级的应急照明供电做了规定。 但惟独没有三级的。 我在想的是:如果不带蓄电池的话,又不是双切的话,确实很难找出违反规范的地方。 难道我真的给人家提错了? 但也确实看了那么多也做了那么多图,从来没见过不采取双...查看详情

    用户:lggufei 浏览量:18286 时间:2008-11-04
  • 某些建筑物不需要做火灾报警系统,但是要做应急照明,此时供电的一种方式是:采用单回路供电,灯具要求自带蓄电池(并要求蓄电池供电时间满足规范要求)。 老民规上有条文说:其配电电源可接自本层(或本区)的分配电盘的专用回路上,或接自本层(或本区)的防灾专用配电盘上。在该规范第539页有“当采用带有蓄电池的应急照明灯具时,应采用三线式配线,以使蓄电池处于经常充电状态”。当时的三线式配线应该指的是第三根线是充...查看详情

    用户:shenfg 浏览量:2697 时间:2008-10-31
  • 本人最近看了几个二类高层办公楼的照明设计,发现消防部分应急照明设计差别很大,一个项目设计是照明设计与应急照明设计分开,应急照明是双回路供电,灯具选型是带蓄电池灯具。一个项目是应急照明与普通照明共配电箱,应急照明部分选用带蓄电池灯具要。本人认为,两个项目设计均有不合理之处,按规范二类高层办公楼负荷等级为二级,大楼供电设计上应有两个电源,其消防通道照明(应急照明)负荷等为二级,第一个项目应急照明设计为...查看详情

    用户:xiangsunchen 浏览量:14814 时间:2008-10-30
  • :lol 13.9.12条 1款:……当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。(一级负荷) 2款:……当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。(二级负荷) 这么说来,火灾应急照明,并不需要双回路供电了。...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:1863 时间:2008-10-27
  • 现作一个19层的住宅楼,没有防排烟系统,跟消防有关的只有应急照明及消防电梯,根据JGJ16-2008--13.1.3:有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所应设置火灾自动报警系统的要求,这个住宅可以不设置报警系统,那么楼梯间的应急照明应该怎样做呢?怎样做到应急时自动点亮?常亮肯定不现实。 我想这样做,不知可否? 楼梯间照明配电箱由双路电源供电(消防电源),灯具由延时节能开关控制,兼作平时及...查看详情

    用户:lzw2008 浏览量:3721 时间:2008-10-24
  • 除接地保护线外,配电线采用几根?分别是哪几根?是接自普通照明配电箱还是消防配电箱?如接自普通照明配电箱,怎么保证蓄电池随时都充了电而没被放空?如接自消防配电箱,具体如何在消防时点亮? 我是外行,请大家明白地解释下,谢谢!...查看详情

    用户:hugong139 浏览量:2790 时间:2008-10-21
  • 现在作一个一类车库(非人防) 我设计消防照明箱两路进线末端切换, 一路为低压配电屏引来。一路为柴油发电机引来。除疏散指示和出口指示外的荧光灯均未带蓄电池(因为前段时间做法是配电箱已经双电源供电,而照明灯具仍然部分自带蓄电池。图审结果是配电箱双电源已经满足二类负荷要求,故灯具自带蓄电池是多余的) 这样能满足相关要求吗?...查看详情

    用户:jimi6666 浏览量:1372 时间:2008-10-19
  • 在设计高层建筑应急照明时,各位一般是将公共走道的 照明全部纳入应急照明的范围还是单独设计一套应急照明系统,与公共走道的普通照明独立开来?前者与规范有什么冲突吗?...查看详情

    用户:huanxisha 浏览量:1876 时间:2008-10-15
  • 应急照明疏散指示灯是否 做接地线,本人认为不做,本灯具壳体非金属,不是II类用电设备...查看详情

    用户:yuhuajing05 浏览量:3742 时间:2008-10-14
  • 工地图片图片1

    接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用 深圳市强电通科技有限公司技术部 在深圳市强电通科技有限公司研发人员中,具有多名国家注册电气工程师,具有丰富的建筑电气设计经验,经过我们技术人员对建筑中双电源切换产品使用情况的分析和研究,认为采用接触器做为建筑中应急照明箱中双电源切换元件,是一种非常理想的选择。在建筑中使用双电源切换的场合中,双电源切换产品在应急照明配电箱的应用占到60%以上,由于这种采用接触...查看详情

    用户:lingyan16 浏览量:7933 时间:2008-09-30
  • 我参与设计了一个酒店项目。应急照明要求采用集中蓄电池,采用了正常照明灯具和应急照明灯具混用的形式。当正常应用时,应急照明作为普通照明使用,只有在消防联动情况下强启。具体接线如下: 采用两根火线一根N线一根PE线共4x2.5穿钢管敷设,其中一根火线不接入断路器,(姑且称为L1)而是跨接一个接触器,当联动信号给到接触器,闭合,则不管灯具是否处在接通状态下,L1均带电,这样,灯具就不会处于失电状态。 但...查看详情

    用户:duanmulongyi 浏览量:1075 时间:2008-09-29
  • 穿刺线夹?预制分支电缆? 请问大家用那一种比较多?...查看详情

    用户:lch999 浏览量:1932 时间:2008-09-23
  • 有的写字楼业主整层租用,出租面积有时达到1000~2000平米,并在办公空间内另行分割出走廊等空间,此种情况需不需要作应急照明?如果做,该区域内的应急灯和疏散指示灯电源由本区域内的普通电源配电箱专用回路供给可不可以,应急灯还需要强启功能吗?...查看详情

    用户:llbl 浏览量:1966 时间:2008-09-16
  • 最近刚做了一个建行营业厅,要求柜台前的3*18W格栅灯,平时正常受墙面翘板开关控制,市电停电时需单管应急,且应急电源为UPS电源,请各位高手指点。...查看详情

    用户:renxinjun 浏览量:1324 时间:2008-09-15