压缩机更新时间:2025-12-13 12:15:56

本专题为土木在线压缩机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压缩机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 同一款压缩机,在相同工况下,例如制冷量为10KW,输入功率3.3KW,工况为ET 7.2摄氏度, CT 54摄氏度 此功况下,其制热量应为多少?可以为一估计值。大家都知道制热量=制冷量+压缩功,但压缩功与输入功率的关系应该如何,以目前的压缩机制造工艺,压缩功与输入功@smile@ 率的比例大概多少?...查看详情

    用户:actway 浏览量:2264 时间:2011-10-28
  • 大家来说一下,谷轮压缩机使用的润滑油可不可以照搬用到其他压缩机上? R22压缩机与R134a压缩机有什么结构区别?为什么名字是这么起的?...查看详情

    用户:rns160 浏览量:3227 时间:2011-10-26
  • 15P的压缩机,换热量在4万,需要多少换热面积的蒸发器...查看详情

    用户:yangjinxian888 浏览量:1871 时间:2011-10-25
  • 各位大侠谁有maycom活塞压缩机资料和mayekawa油压保护开关资料呀,给一份好吗?...查看详情

    用户:djn6688 浏览量:860 时间:2011-10-23
  • 如已知压缩机的输入功率为35KW电源380V3相请问如何求运转电流呢...查看详情

    用户:wybbyw 浏览量:3544 时间:2011-10-23
  • BOCK压缩机选型软件 vap9.0 part 1 本帖最后由 shiy2882 于 2011-10-23 09:22 编辑 ]...查看详情

    用户:shiy2882 浏览量:1098 时间:2011-10-23
  • 1、在压缩机吸气管上存在“咕噜,咕噜”的声音,这个是不是正常情况? 2、有一台退磁的变频压缩机,已经运转了200多个小时,它的冷却油还是透明偏黄,解开压缩机看,在涡旋盘上有两个地方被磨得很厉害,是什么原因使它退磁呢?...查看详情

    用户:saichehui 浏览量:2154 时间:2011-10-18
  • 最好是涡旋压缩机容易出现的故障以及故障分析原因,麻烦各位老师了...查看详情

    用户:saichehui 浏览量:733 时间:2011-10-18
  • 各位大侠讲解一下:压缩机的冷凝温度、蒸发温度与冷库内的冷藏温度的关系?...查看详情

    用户:hejie2535 浏览量:2411 时间:2011-10-14
  • 压缩机烧毁处理方法(汉钟) 一、前言: 压缩机若己烧毁或机械故障、己磨损,造成冷媒系统必然的污染,其情况如下: 1.残余冷冻油己碳化、含酸、污浊存在于管内。 2.压缩机拆除后,原系统管内必舆空气接蚀,造成冷凝效果,增加水份的残存,舆铜管及管路上零件接蚀后造成污膜,影响下次换新压缩机后之操作功能。 3.磨损之铜、钢、合金污粉末必部份己流入管路中阻塞部份细管孔道。 4.原干燥器己迅速吸收了大量水份。 ...查看详情

    用户:cpi冷冻油 浏览量:1834 时间:2011-10-09
  • 压缩机机头接厚厚的冰层,还有就是机组能量为100%时,电流值很小。是不是蒸发器结垢严重,导致冷量带不出去啊!?谢谢大家了!...查看详情

    用户:mahao6819 浏览量:4170 时间:2011-10-08
  • 我想问问:螺杆式压缩机的启动电流会去到2000+A吗? 我看到厂里的螺杆式压缩机,名牌上是这样标的!我想知道是什么原因咯!...查看详情

    用户:bj2008lai 浏览量:6371 时间:2011-10-05
  • 制冷技术图片1

    今天跟公司去客户那修理一台设备用制冷机。 看到几个部件 不是很明白特此请教大家 4397880 这个一端连接的是冷凝器 另一端连接的膨胀阀,这罐子是供液的?如果是供液的那接膨胀阀那端是不是应该在罐体底部啊?这个罐子是什么结构啊,还是起其他作用的啊? 4397881 这种类似于开关的东西一直不知道 正经的名字叫什么,我见过好多种,还有带压差的?这个的名字是什么,作用是什么? 这台机器的蒸发器是在一个...查看详情

    用户:master731 浏览量:4802 时间:2011-09-30
  • 我有一台半封闭螺杆压缩机 R134a制冷剂 制冷量235kw 现在想把它开起来,看看它的运行状况,想制作一个最简单的系统,需要什么东西,怎么设计?...查看详情

    用户:g50134977 浏览量:1684 时间:2011-09-28
  • 本人修空调第一次初次修冷库,雪鹰BF10Z-A压缩机,10匹,冷库温度要求-18度。开始是机组漏氟F22,将漏点螺帽拧紧重新加氟,开机运行低压0.2,高压1.2,回气管结霜,动行20分钟后压缩机保显示过载,有时出现断相,机组停止工作。重新关机再始又是重复现象,库温度-5度。请各位大师帮忙指点。...查看详情

    用户:ahstlzcq 浏览量:10430 时间:2011-09-25
  • 我这里有台汉钟压缩机,制冷时线包热保护不动作,制热时,线包热保护就动作了,像这种情况一般是由哪些因数造成的,请大家指教,谢谢!...查看详情

    用户:ryfdiy 浏览量:947 时间:2011-09-23
  • 压缩机的过压缩和欠压缩对排气温度是否有影响,有这么一个情况还请高手解答下,满液式螺杆冷水机组,设计的时候冷凝温度为40度,蒸发温度为5度,过冷过热为5度,但实际测出来冷凝温度只有38度左右,蒸发温度只有3度,排气温度60度左右,按压缩机软件计算排气温度可以达到67度,是否说明压缩机过压缩或欠压缩呢?请高手帮忙解答下...查看详情

    用户:skyhit1314 浏览量:9579 时间:2011-09-22
  • 制冷技术图片1

    采用复盛100匹的单机双级压缩机四并联,蒸发温度-42度,PLC控制 本帖最后由 zwp111111 于 2012-9-9 07:58 编辑 ] 4392529 4392530 4392531...查看详情

    用户:zwp111111 浏览量:8176 时间:2011-09-20
  • 中油集团储气库项目大功率天然气压缩机用油情况的建议: 目录: 1.新阶段对压缩机的要求以及市场分布情况 2.目前国内机组润滑的情况 3.CPI合成油及半合成油的特点及应用情况说明 4.高压机的结构特点及重要性(设备情况) 5.储气库压缩机用油方案 一、新情况: 天然气在我国能源结构中占有非常重要的地位,西气东输管线所输送气量在高峰期已经无法满足用气消费中心的使用,修建大型地下储气库是解决消费及战略...查看详情

    用户:cpi冷冻油 浏览量:1553 时间:2011-09-20
  • 冷水机组采用的是两台螺杆式压缩机,使用的冷媒是R22,使用八年未做过任何的保养,现在运行压力电流出水温度都在正常范围内,只是偶尔会出现不能切换运行压缩机的情况,请问这个问题通常会出现在什么地方?控制回路上的传感器还是其他...查看详情

    用户:zsf9229 浏览量:1706 时间:2011-09-19