本专题为土木在线压缩机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压缩机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我公司正在施工调试的两台开利螺杆式冷水机组采用地埋管换热。末端部分开启,设计供回水温度45/40度,现在实测供回水温度45/42度,主机开启一台压缩机一段时间后就报警,代码:103,即压缩机吸气高压保护,所显示的数值是1250左右。请教各位高手出现这样问题的原因是什么?怎样解决?...查看详情
@shui@ 大家好!请教一个问题 遇到一个风冷热泵机组,压缩机是6HP的,停机时,高低压平衡压力为0.5Mpa,开机制冷时,高压依然为0.5Mpa,低压一直被抽到负,电流为7.5A左右,冷凝FAN是三速的!运行十秒后停机,低压保护!请问高压为什么升不起来!对了,机器是05年的!...查看详情
麦克维尔WPS350.2A地下水源热泵机组,运行时间到现在五千小时,机组突然停机保护,电机过热,测量压缩机内置热敏电阻组织超过500欧姆。定子线圈对地绝阻值缘为零。 配电运行记录仪上电源无故障记录,两台相同运行的机组另外一台却安然无恙。求助高手指点击穿的原因。放机油也没有异味。...查看详情