压缩机更新时间:2025-12-13 12:15:56

本专题为土木在线压缩机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压缩机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 试验需要一个容积为4.5方的恒温箱,控温范围-10℃~50℃。 控制方式:看了不少文献都是 压缩机和加热 配合实现热平衡。 如何考虑制冷和加热方式。 请问工业压缩机功率应该多大; 不锈钢加热管功率多大?...查看详情

    用户:selfstudy 浏览量:3031 时间:2012-05-11
  • 众所周知,压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。 1 压缩机的高效节能研究 压缩机是制冷系统的核心耗能部件,提高制冷系统效率的最直接有效手段是提高压缩机的效率,它将带来系统能...查看详情

    用户:e34t97rn 浏览量:1314 时间:2012-05-10
  • 求助开利30HXC400螺杆机报故障60 61 压缩机排气过热度低,请问是什么原因造成的,该怎么处理???...查看详情

    用户:chktsbgc 浏览量:4329 时间:2012-05-08
  • 各位老师,我现在做毕业设计需要用到带经济器的单级螺杆跟单机双级螺杆,选好机型后我不知道怎么取压焓图的各状态点参数,比如过冷度,排气温度,中间回气温度等等,希望知道的老师在这帮忙解决下,或者告诉我哪些书里有这方面的资料也可以。谢谢...查看详情

    用户:shangwenzhileng 浏览量:917 时间:2012-05-05
  • 请教:冰轮KA20CBY螺杆式制冷压缩机安装时应注意事项有哪些?和系统管道如何连接?谁能帮我出一张图呀?谢谢了!!!!...查看详情

    用户:chengh50888 浏览量:1580 时间:2012-05-04
  • 一台高低温试验箱,使用数年后出现故障,原本要求制冷温度到-45度,目前制冷时低温下不去,经过加制冷剂等维修仍然不能正常工作,最低温度只能稍低于0度,压缩机是泰康TFH2511Z,高压表压是13公斤,低压表压是2~3公斤,制冷剂是R404A,蒸发器入口铜管的温度只有-3度左右。 因低压太高,怀疑制冷剂过多,放掉一部分制冷剂后低压略有下降,蒸发器入口的温度也曾降到-14度,但继续放出制冷剂后蒸发器入口...查看详情

    用户:ebing68 浏览量:3456 时间:2012-05-04
  • 注册暖通工程师图片1

    图片上是以为高校教师关于压缩机制冷剂流量随制冷量的变化论述,却和普通高等教育土建学科专业教材《空气调节用制冷技术》(第三版,彦启森 石文星 田长青 )161页持不同观点,难道现在的高校流行好几个版本的说法吗? 4492689...查看详情

    用户:justforqianqian 浏览量:1946 时间:2012-04-29
  • 家用空调压缩机损坏一般采取更换,但是如果涉及到大性空调压缩机损坏的情况,其实我们可以考虑修复来解决问题。第一是成本得到降低,第二来也能够很好的锻炼自己。唯一的不足是修复起来比较麻烦。以下由重庆美的空调维修中心仔细分析,各位同行可以指导一二。 其实,修复压缩机螺杆也并不说是很难,难的是要找出压缩机螺杆损坏的根本原因,才能够对症下药。空调压缩机螺杆在机筒内转动,润滑油和压缩气体与螺杆和机体摩擦,使螺杆...查看详情

    用户:cqggdq 浏览量:2374 时间:2012-04-28
  • 压缩机是空调的心脏,只要是搞维修的,都知道压缩机的重要性。然而我们在维修过程中,会检查遇到压缩机损坏的情况。得到是什么原因造成压缩机出现损坏,想必各位同行也有研究过。以下我把压缩机产生损坏的原因罗列出来,希望和大家能够互相学习。 第一肯定是系统问题,因为系统一旦进了杂质,很容易造成卡缸。系统问题,一般只要在维修时,特别注意一下不要把焊渣掉进去就行,当然还有可能是系统内部冷冻油的质量太差,也有可能。...查看详情

    用户:cqggdq 浏览量:1472 时间:2012-04-28
  • 制冷剂R23(三氟甲烷) 制冷剂R23,别名R23、氟利昂23、F23、F-23、HFC23、HFC-23、三氟甲烷,中文名称三氟甲烷,英文名称fluoroform、Trifluoromethane,分子式CHF3。国标编号22032,CAS号75-46-7。由于R23属于HFC类物质(非ODS物质Ozone-depleting Substances)——因此完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国...查看详情

    用户:cpi冷冻油 浏览量:1560 时间:2012-04-28
  • 首先热气旁通是不是会减少压缩机的制冷系数 是不是当制冷机的制冷负荷比较低的时候,热气旁通就会起作用限制制冷机的制冷量? 谢谢高手们解答@yiwen@...查看详情

    用户:mailshichao 浏览量:1906 时间:2012-04-24
  • 最近看到一份浙江产安康单相全封闭压缩机资料,参数如下 名义制冷量(W) 7050 能效比 W/W 3 噪声dB (A) <=62 排量 cc/rev 52 输入功率 W 2420 额定电流 A 12.5 堵转电流 A 65 绝缘等级 F 转速 rev/min >=2860 电源 220-240V/1/50Hz,208-230V/1/60Hz 启动绕组电阻 1.01 运行绕组电阻 2.8...查看详情

    用户:cywhqf 浏览量:1028 时间:2012-04-21
  • 艾默生谷轮压缩机ZR380KC-TWD-522参数: 型号 马力(HP) 排气量m³/h 制冷量W 额定电流A 堵转电流A 重量kg ZR380KC-TWD-522 30.00 87.50 92000 62.5 310 176 注油量L 适用场合 高度(mm) 底脚尺寸(mm) 适用工质 接口尺寸 电压 5.91 空调 734 φ22.5×267×4 R22 吸φ42排φ35 三相 备注:同型号带...查看详情

    用户:yasuoji120 浏览量:1411 时间:2012-04-19
  • 现在碰到一台ZB88谷轮涡旋压缩机,以前调试运行都正常的,已经运行4个月,前一阵制冷剂发生泄漏,但是客户那边没有人注意,高低压都在0的状态下运行了一段时间,前几天派人过去检漏加氟后开机调试压力、电流、声音都正常,运行1小时后关机,过了一晚甲方重新开机后发现压缩机有很大噪音,而且高低压基本没有什么变化,高压只比低压高了1.5bar,请问是不是涡盘损坏了,或者是压缩机里面有内置安全阀开启,求各位大虾解...查看详情

    用户:batistuta12345 浏览量:11359 时间:2012-04-18
  • 论文简介:当代最先进的超低温专用压缩机,一举突破空气能不过江的行业界限,让你一马平川踏入北方,分享节能红利! 投稿网友:phnixdqm 上传时间: 2012-04-13...查看详情

    用户:phnixdqm 浏览量:407 时间:2012-04-13
  • 谁有毕泽尔半封闭压缩机模型?可用三洋交换。...查看详情

    用户:jmd30 浏览量:1200 时间:2012-04-12
  • 求毕泽尔半封闭压缩机模型,本人是制冷机组设计的,因公司要使用毕泽尔的压缩机,急需三维模型。...查看详情

    用户:jmd30 浏览量:896 时间:2012-04-12
  • 机器型号为B320SH,机器在完全关闭状态下(5000E系统控制也在关闭状态下), 1、当机器刚开机时(5000E系统也开启),吸气压力逐渐归零,机器停止运转,当第二次在5000e系统控制下启动时就恢复正常了,高压在1150kpa左右,低压早220kpa左右. 2、当温度达到设定的值时,机器在自动停止的时候,会出现两次关闭,时间相隔2秒,机器才能正常关闭。 3、在5000e系统控制下,机器没有达到...查看详情

    用户:zhangyude_xiyo 浏览量:1832 时间:2012-04-09
  • 1.请教压缩机频繁启停一般有哪些原因。 2.具体情况为一10匹冷水机开启后压缩机起动时不到10秒钟就停止,然后3秒钟左右又起动,然后3秒钟又停止,就这样频繁起停。 3.压缩机是谷轮10HP涡旋压缩机。AC380v,50HZ 谢谢!...查看详情

    用户:zhanghuihanxue 浏览量:12833 时间:2012-04-09
  • 阿鼎KGB老师:试问一个库温-18度的冷库,配用10HP压缩机和DD100冷风机。但用书面知识设计计算时,10HP压缩机在-25度蒸发温度时,它的制冷量在8KW左右,我用DD-8.0/40配置。应该在书面上是可行的,但在实际使用中却不行呢(蒸发压力近似0,膨账阀为5T)。麻烦老师抽点时间详解,先谢了...查看详情

    用户:jingyezhilengcom 浏览量:7282 时间:2012-04-08