各位好请教一个问题最近遇到一台特灵风冷式冷水机组该系统一共是120匹分为两个独立的系统就是60匹现在有一个系统经常会报蒸发饱和温度过低,压缩机是全封闭的压缩机一个系统上有三个压缩机,现在满载的时候压缩机一直拼命的工作机器运转30分钟左右三台压缩机回气都结挺严重的霜,结霜是从四通阀那里一直结到压缩机回气,压缩机电流23.结霜时候压力低压3公斤,高压15公斤蒸发冷媒饱和温度零下3度左右,我自己想了一下...查看详情
最近维修一台机器,刚装的新机器,平网速冻机,运转的过程压缩机总是出现每隔一个小时会出现负压停机一次,室内机不停,然后压缩机关机保护,过两三分钟关机保护取消,压缩机正常运转,库温还可以,能保持在零下35左右,低压机器停机正常,但是速冻机正常运转的过程不应该出现吸气压力低,怀疑供液有问题,但如果供液管道有脏的话一开机就应该出现吸气压力低吧,电子膨胀阀也工作正常,会不会是出现冰堵了,请各位前辈指教...查看详情