本专题为土木在线压缩机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压缩机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
最近有个项目遇到了个以前没碰到的情况,百思不解,来求解。 主机为1000KW的螺杆机,末端分别为为三台10000,45000,50000风量的组合式空调箱。三个末端都加了电磁阀,主管(DN200)上加了个旁通。现在情况是,当室内温度达到设定值时,末端电磁阀关闭,旁通打开(这时主机是运行正常的),随着旁通的打开,主机负荷自动卸载直至压缩机不工作。。。过了三到五分钟,冷冻水温升高了,主机要再次启动时,...查看详情
公司(http://www.0086ftjx.com)一台格力32的空调,原机为压机(瑞智的)坏,找了个旧的换上后制冷正常,噪音也还行,(但是运行时的声音不是很水平的嗡嗡声,像波浪一样的忽高忽低的嗡嗡声) 半年后现在问题出现了,压机运行后噪声很大,不是以前的嗡嗡声了,现在就是那种波浪形忽高忽低的昂昂声,超级的响!(一公里内估计都听得到),但制冷基本正常。...查看详情
前几天看到一台400KW格力螺杆式冷水机 ,开机十分钟左右就保护了 故障为排气保护, 而显示器的温度显示为40°,手摸排气温度也只有40°左右,吸气端也是一半冷一半热。请教各位高手是怎么回事 补充; 电流是103A,冷凝压力是1561KPa,蒸发压力是647KPa...查看详情