本专题为土木在线压缩机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压缩机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
烟冷的水冷式螺杆压缩机。 在关机的时候滑阀已经卸载到0位了,但是操作屏上还是提示正在卸载直到5分钟后机组提示“滑阀故障”故障停机。滑阀在加减载和时候均正常。 求高人指点问题出现在什么地方?????...查看详情
最近,有客户说:加巨化R22压力上不去,先说明,他不是在我这里拿的货,我去了解,他说空气能热水器刚换压缩机,大1.5匹换成2匹的,安装好后抽真空加制冷剂,压力上不来,我说压缩机功率增大了,排量增大,在不改变毛细管情况下,压力比以前要低,是正常的,最好换回同型号压缩机。...查看详情
开利30HXC400A更换新压缩机后电机温度高,而公用蒸发器的另一台压缩机正常,两台压缩机吸气压力,排气压力相同。...查看详情
如题,螺杆压缩机组配置卧式油分离器,经分离后,出口排气含油率大大降低。但是到底实际上分离前后量变有多少呢?有没有同行做过这类测试?请问如何测试呢?...查看详情
有一台三洋压缩机,机器运转起来视液镜中有很多泡沫,油呈黄色。据师傅们说已经快一年没维修过,也没换过油。希望各前辈指点两招,谢谢。。...查看详情