  • 有一台比泽尔单机双级机,原来用的是r22,现在改用R404a,更换了冷冻油和膨胀阀,膨胀阀的制冷量比原来的大,结果开机后蒸发器温度在-40之前降温很快,-40之后降温很慢,且吸气压力显示负压,冷凝压力为0.7mp,曲轴箱的油也减少很多,请大家指教。...查看详情

    用户:deadface1 浏览量:1435 时间:2012-12-29
  • 制冷技术图片1

    求助大家和高手门,帮小弟看看我家的空气能热水器压缩机怎么制热热水来的不厉害啊,我都快要疯了,我家是美的的空气能才用了4年 现在售后告诉我 要想修好最少要4千块钱 建议你换个机器! 一个机器要1万多啊,我的天啊,售后真的太黑了。 4587498 4587499 4587500 4587501 4587502...查看详情

    用户:changyan0625 浏览量:1279 时间:2012-12-28
  • 制冷技术图片1

    这是小型半封闭式氟制冷压缩机,适用于小型冷库。节流方式基本都是采用膨胀阀,用毛细管节流的只能用在极小型的(微型)简单制冷系统上。 4587303 4587304 4587305 4587306 4587307 4587308...查看详情

    用户:感觉自己萌萌的 浏览量:2563 时间:2012-12-28
  • 新装一冷库10匹机组,库温-15度开停机正常,今天说温度下降缓慢,去后观察高压11低压1,高压烫手,低压回气管结霜,看似正常,温度始终-7.5左右,怀疑缺氟,加注F22低压2,高压1.2,库温下降至-9度,此时压缩机已结霜。请问各位师傅是否F加注过多,这样运行是否影响机组寿命?另外库温下不去是何原因?(冷凝器不脏)是否环境温度过高引起,还是另有原因?...查看详情

    用户:小胡子妖怪 浏览量:5296 时间:2012-12-28
  • 超市冰柜机组,两台15P,其中一台正常,另一台运转后出现电流大。刚开机运转正常,十分钟内,电流飙升,直到过电流动作。R22制冷剂。请教高手15P活塞压缩机电流大是什么原因,怎么处理?...查看详情

    用户:changgediaoyu 浏览量:3627 时间:2012-12-26
  • 约克风冷涡旋水冷热泵YCAB机组出现压缩机和风机过载是咋回事,请教高手...查看详情

    用户:qaz-123456100 浏览量:1400 时间:2012-12-26
  • 制冷技术图片1

    我家的冰箱使用近5年了,最近出现制冷效果变差,压缩机不停,冷藏室有水珠,冷冻室微冻的现象。查压缩机正常,系统不漏。去掉电磁阀,毛细管2,单向阀。加制冷剂工作正常。不知道原系统电磁阀,毛细管2,单向阀有何作用请高手分析。 4586641...查看详情

    用户:感觉自己萌萌的 浏览量:5446 时间:2012-12-26
  • 有一台R22/R152的压缩机 为什么老跳热保险呢? 加了冷冻油,大概有三四杯(一次性塑料杯),好一点不过还是会跳,通电不久热保险就跳了 把压缩机倒过来晃动一下,有时又可以启动 启动后又可以正常运转,只是发热比较大。但是一断电后,再去通电 不久又会跳。。不知到底是什么原因,绕组电阻正常,主9.5欧副14.5欧,主副24欧,以上都是断开管道试的。搞不懂,到底是什么原因造成的呢?...查看详情

    用户:小胡子妖怪 浏览量:1660 时间:2012-12-26
  • 如题,最好是国外知名品牌, 问了ABB和施耐德的官网,直接说没有6KV的软启动器, 有谁用过的请推荐一下。...查看详情

    用户:woyaonianxin 浏览量:958 时间:2012-12-24
  • @xia@ 希望能帮到大家...查看详情

    用户:q977892376 浏览量:1562 时间:2012-12-21
  • 接修一台768大冰柜,冷冻白条鸡用的的。开机风机噪声下,听到压缩机转动噪声明显。几分钟后热保护动作。换电容,启动器,敲击压缩机均难以再次从启。切开后喷气不强烈,但出气持续时间较长。仔细看毛细管靠过滤器处被碰后折瘪,截断后从新焊接,抽空后照额定量加液,开机压缩机噪声还是很明显,表压下降缓慢,长时间运转,工艺表压一直在0.2MP以上,箱内只有最顶端有稀疏半结冰水粒子。明显是压缩机遭遇憋机后严重受损了。...查看详情

    用户:东来东往007 浏览量:4502 时间:2012-12-21
  • 去年一台五匹冷水机蒸发器铜管漏了,低压没动作,水箱里的防冻液吸进系统里了,当时系统就用压缩空气吹过,更换过滤器,更换压缩机后机器正常运行没问题了,过了半年多此机空开开始跳闸,经查压缩机绝缘阻值太低造成漏电保护动作,因客户着急使用也没考虑太多跟换压缩机、过滤器后开机使用,运行半个月压机又漏电了,拆开压机,倒油发现油好像变质了一样,有点发黑,油里还带有黑色片状物,现在不敢弄了,叫客户现在用压缩空气吹了...查看详情

    用户:a315134680 浏览量:1135 时间:2012-12-18
  • 制冷技术图片1

    本人刚学这个,真的很白,不懂的东西太多了。求大家多指教~· 4582568...查看详情

    用户:feng350463220 浏览量:959 时间:2012-12-15
  • 显现原因处理 第一节;启动负荷过大或根本不能启动 1、压缩机排气端压力过高2、滑阀未停在0位3、机体内充满润滑油或制冷剂4、运动部件严重磨损、烧伤5、电压不足 处理;1、通过旁通阀使高压气体流到低压系统2、将滑阀调到0位3、盘车排出积液和机油4、拆卸检修或更换零部件5、检查电网 二、 机组发生不正常震动 1、机组地脚螺栓未紧固2、管路震动引起机组振动加剧3、联轴器同心度不好,4、吸入过多的油或液体...查看详情

    用户:tongdagp 浏览量:905 时间:2012-12-11
  • 约克风冷活塞机有3个加、卸载用的电磁阀,不知道是怎样工作的,那位师兄指点一下...查看详情

    用户:lhq363585 浏览量:5055 时间:2012-12-10
  • 故障原因处理 第一节;启动负荷过大或根本不能启动 1、压缩机排气端压力过高2、滑阀未停在0位3、机体内充满润滑油或制冷剂4、运动部件严重磨损、烧伤5、电压不足 处理;1、通过旁通阀使高压气体流到低压系统2、将滑阀调到0位3、盘车排出积液和机油4、拆卸检修或更换零部件5、检查电网 二、 机组发生不正常震动 1、机组地脚螺栓未紧固2、管路震动引起机组振动加剧3、联轴器同心度不好,4、吸入过多的油或液体...查看详情

    用户:tongdagp 浏览量:7180 时间:2012-12-10
  • 一节;螺杆式制冷压缩机的操作 第一次开机及停机,开机前联轴器必须重新找正,必须首先检查压缩机各部位及元件的工作情况。 检查项目如下 1、合上电源开关将选择开关选为手动位置 2、按报警按钮警铃响,按消音按钮报警消除 3、按电加热按钮,指示灯亮,确认电加热工作后,按加热停止按钮,加热指示灯灭 4、按水泵启动按钮,水泵启动指示灯亮,按水泵停止按钮水泵停止、指示灯灭 5、按油泵启动按钮,油泵指示灯亮,油泵...查看详情

    用户:tongdagp 浏览量:1266 时间:2012-12-10
  • 谷轮压缩机的最高使用环境温度是多少?高于60du 能用吗...查看详情

    用户:comp1234 浏览量:2093 时间:2012-12-09
  • 排气温度过热的原因主要有以下几种;回气温度高,电机加热量大,压缩比高。 回气温度高 回气温度的高低是相对与蒸发温度而言的,为了防止回液一般回气管路都要求20摄氏度的回气过热度, 如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20摄氏度,回气温度越高汽缸吸气温度和排气温度就越高, 回气温度每升高一摄氏度,排气温度将升高1-1.3摄氏度 电机加热量大 对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,...查看详情

    用户:tongdagp 浏览量:11631 时间:2012-12-08
  • 比泽尔CHS-7561-125-40P压缩机的轴承都有哪些型号?...查看详情