压缩机更新时间:2025-12-13 12:15:56

本专题为土木在线压缩机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压缩机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通空调]涡旋式制冷压缩机(2010) 5511159...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:788 时间:2016-04-19
  • 如题,小白想问下为什么压缩机的功率会随着吸气温度增加而增加啊?这根冷凝机组的功率也随吸气温度增加的原理是不是一样?...查看详情

    用户:qq_1460616960624 浏览量:10471 时间:2016-04-14
  • 1、故障现象:机组排气温度高(超过100度) 机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半); 油冷却器脏; 油过滤器芯堵塞; 温控阀故障(元件坏); 断油电磁阀未得电或线圈损坏; 断油电磁阀膜片破裂或老化; 风扇电机故障; 冷却风扇损坏; 排风管道不畅通或排风阻力(背压)大; 环境温度超过所规定的范围(38°C 或 46°C); 温度传感器故障(Intellisys控制机组); 压力...查看详情

    用户:yayaxiaojie 浏览量:968 时间:2016-04-14
  • 各位制冷大侠: 我司有一台压缩机 泰康CAJ2446Z压缩机,为电容启动电容运转型的,排量为26,因失误,将启动线圈和运行线圈接反了,若长期运行的话,会有什么后果,请具体分析。问题已经出现了,我正在等着处理呢。急 ,谢谢了!!!!!!!!...查看详情

    用户:boxingsteel 浏览量:7095 时间:2016-04-11
  • 零下18度冷库,40匹比泽尔活塞压缩机,404A冷媒,运行时有一个缸盖温度高达150度(另外两个缸盖只有60度左右),吸气压力1.5KG,排气13KG,吸气管有结霜,请问缸盖温度这么高是什么原因?求解,急。...查看详情

    用户:chengsanqing 浏览量:1853 时间:2016-04-01
  • 为了能够让冷水机设备拥有更为长久的使用周期,各类企业的工作人员都应该重视和关注冷水机产品的设备防护,这也是提高工业冷水机工作效率的关键。冷水机日常使用的时候,难免各类配件设备出现不同程度的故障,为达到更好的使用效果,需要冷水机使用者能够掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水设备长期处于稳定的运行状态,满足使用者的需求。下面介绍一下,当冷水机压缩机出现电流过载的时候,其主要的原因以及处理方法是什么。 造...查看详情

    用户:co1455611112099 浏览量:3914 时间:2016-03-28
  • 对于冷水机这样的制冷设备来说,使用一段时间后,可能会出现各种各样的故障。如果平时不注意保养,那么对冷水机制冷设备的运行和使用寿命都会有一定的影响。下面,为您分析,当冷水机压缩机出现过热时,主要的原因有哪些。1、压缩机负荷过大,过电流运行。可能的原因是:冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体,导致冷水机压缩机负荷大,表现为过电流,并伴有高压故障。2、电气故障造成的压缩机过电流运行...查看详情

    用户:co1455611112099 浏览量:1958 时间:2016-03-23
  • 三台复盛50匹低温螺杆,带一间速冻4间冷藏、铝排管。客户打电话说速冻一到零下25度压缩机就出现回液现象。回液还挺厉害,系统不是我们做的,我说把膨胀阀关小点你再试试,客户说关小了就不拉温了。膨胀阀我问客户说14个膨胀阀,一个阀带32的排管加弯头距离差不多是100米,用的是丹弗斯TE2型号5号芯。我问了技术说配的差不多,我也知道是蒸发器的氟利昂蒸发不了是怎么回事导致的我想不明白,请老师帮我分析分析该怎...查看详情

    用户:whang234 浏览量:1654 时间:2016-03-16
  • 制冷压缩机液击的故障原因分析 1.制冷压缩机液击引言 制冷系统的液态制冷剂和/或润滑油随气体吸入压缩机气缸时损坏吸气阀片的现象,以及进入气缸后没有在排气过程迅速排出,在活塞接近上止点时被压缩而产生的瞬间高液压的现象通常被称为液击。液击可以在很短时间内造成压缩受力件(如阀片、活塞、连杆、曲轴、活塞销等)的损坏,是往复式压缩机的致命杀手。减少或避免液体进入气缸就可以防止液击的发生,因此液击是完全可...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:2545 时间:2016-03-16
  • 我们经常会说到冷水机的制冷量,实际上冷水机的名义制冷量是指当环境温度为35℃、冷却水出水温度为7℃时的制冷量。 在实际运行的时候,由于环境温度和冷却水出水温度不同,因此 冷水机制冷量和压缩机的耗功也是变化的。不管是风冷式工业冷水机,还是水冷式工业冷水机,它的制冷量随着冷冻水出水温度的提高而增加,随着环境进风温度的提高而减少。 为什么会出现这样的情况呢?这是由于冷却水出水温度提高时,相应工业冷水机的...查看详情

    用户:co1455611112099 浏览量:2771 时间:2016-03-08
  • 制冷技术图片1

    本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-4 08:39 编辑 近年来,作为制冷系统核心部件的压缩机,除了自身性能的不断完善外,其研究与开发一直是围绕环保和节能两大主题展开的,主要有如下几个方面的技术发展。 5472559 这是空压机组图哦! 一、适应制冷剂的变化 对臭氧层有破坏作用的CFCs和HCFCs类制冷剂,是《蒙特利尔议定书》规定的淘汰物质,1980年代后期开始逐步被HFCs及天然...查看详情

    用户:co1456794221055 浏览量:2460 时间:2016-03-03
  • 请教:北方冬季非常寒冷,室内没有暖气的话,压缩机会低压保护,压缩机启动不了,这个问题一般怎么解决?谢谢!...查看详情

    用户:klmyn 浏览量:5593 时间:2016-01-31
  • 制冷技术图片1

    5433326 一、氨压缩机发生漏氨事故处置方法 1、氨压缩机发生漏氨事故后,先切断压缩机电源,马上关闭排气阀,吸气阀(双级氨压缩机应同时关闭二级排气阀及二级吸气阀)如正在加油,应及时关闭加油阀。 2、应将机房运行的机器全部停止,操作人员发现压缩机漏氨时立即停机并根据自己所处位置,在关闭事故机时顺便将就近运行的机器断电。 3、如漏氨事故较大,无法靠近事故机,应到室外停机,停机后立即关闭...查看详情

    用户:qq_1449040505129 浏览量:919 时间:2016-01-21
  • :handshake...查看详情

    用户:wzjdzhileng 浏览量:2950 时间:2016-01-11
  • 本帖最后由 yangyigui 于 2016-1-9 22:09 编辑 压缩机组在三楼顶,蒸发器的在三楼,现在压缩机老是坏。请大帮忙。用的是泰康活塞压缩机,R22冷媒...查看详情

    用户:yangyigui 浏览量:2333 时间:2016-01-09
  • 如题,哪位有收集各品牌水冷柜机一般使用什么品牌的压缩机,帮忙提供下,谢谢...查看详情

    用户:qq_1449281767279 浏览量:838 时间:2016-01-05
  • 暖通制冷设备研发图片1

    本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-1-5 16:01 编辑 54252905425295542529654252985425299542530054253035425314542531554253165425317542531854253195425320542532154253225425324 5425290 5425295 5425296 5425297 5425298 5425299 ...查看详情

    用户:荣昌制冷 浏览量:5893 时间:2016-01-05
  • 制冷技术图片1

    本帖最后由 wjs471574050 于 2016-1-4 00:40 编辑 某化工厂压缩机大修 5424280 5424281 5424282 5424283 5424284...查看详情

    用户:wjs471574050 浏览量:2163 时间:2016-01-04
  • 在测试闭式热泵干衣机系统的时候,一开始一切正常,过冷度20度,运行2小时后,机器功率突然从400多瓦升至500多瓦,停机后,过一段时间,再运行,机器功率恢复400多瓦,但是,系统没有过冷度了。 请问,这有可能是什么原因引起的...查看详情

    用户:l55366 浏览量:2637 时间:2015-12-30
  • 有一台库存设备,天冷(气温2度左右)启动时,未对压缩机加热就直接启动,工作半小时后压缩机堵转。经查,压缩机内的油只剩100ml, 标准为887ml,缺油因为压缩机的油被带走了。请教:制冷剂在压缩机内带液启动会将冷冻油带走吗?哪位老师帮着分析一下? 系统情况:压缩机泰康CAJ2464Z,34.5排量,1.5P,制冷剂R404a,...查看详情

    用户:boxingsteel 浏览量:1517 时间:2015-12-27