(水源热泵空调)压缩机选型时,按照课本计算压缩机输气量比 厂家压缩机选型软件计算的要大。(参数一致) 具体参数如下: 设计机组80匹,制冷量212kW 制冷剂:134a 蒸发温度:5℃(壳管式(满液)蒸发器;7-12℃标准设计工况) 冷凝温度:39℃(壳管式冷凝器;30-35℃标准工况) 过热度:5℃ 过冷度:5℃ 压缩机选择:莱富康品牌(单台) 经过nist查询:压缩机吸气口焓值为406kj/k...查看详情
有一小冷库,用的是艾默生涡旋4匹220伏的压缩机,机组偶尔会出现:压缩机正常运转,低压表压力不降,高压表压力不升的现象,直至压缩机过热保护。请问这是什么原因造成的?又该如何去解决呢?谢谢...查看详情
想每天都收到我们的技术干货吗?那就点击上面的“制冷百家”关注我们吧。 压缩机是制冷系统的核心部件,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂液体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩-冷凝-膨胀-蒸发(吸热)的制冷循环。 现在让我们来看一下压缩机常见故障和排除方法:一、压缩机在运转中突然停机1.造成压缩机在运转中突然停机的原因有: (1...查看详情
大家好,我是一名制冷方面学徒,请教各位师傅,我有一台汉钟930压缩机老是跑油,之前因为压缩机卡死,线圈也烧掉了,维修后机器一直没开起来,一开机油就没有了,估计系统回油不畅,不知道从哪里下手,系统走-35度出水,R404A制冷剂,蒸发式冷凝器。...查看详情
制冷压缩机是工业冷水机的核心部件,因此压缩机的排气温度是压缩机运行中的一个重要参数。设备用户如果要保障工业冷水机安全稳定的运行,一定要关注压缩机排气温度是否存在过高现象。基于压缩机的排气温度取决于压力比、吸排气阻力损失、吸气终了温度和多变压缩过程指数,因此,一旦工业冷水机的压缩机排气温度过高,那么就可以从这几方面去考虑。 1、工业冷水机厂在配置工业冷水机时,首先要限制压缩机单级的压力比,高压力比应...查看详情
各位老师好请教一下比泽尔活塞压缩机的型号中的各个字母表示什么含义?如北京比泽尔的型号:4NCS20.2 6H25.2 4G25,.2等。杭州比泽尔的:4VD-20 4VG-30 6WD-25 6WG-35 6WG-50,等。...查看详情
工业压缩机是冷水机中重中之重的一个组件,担负着整机“心脏”的功能。对于它的选择计算,主要包括制冷量、轴功率、配套电动机功率及冷却水消耗量的计算。 进行这几项计算之前应确定冷水机的制冷循环型式,使用的制冷剂和工作参数,并计算出制冷循环的主要性能指标。结合压缩机选型要点,初步确定压缩机的单机容量和台数,选定压缩机的型号。 然后按照制冷量计算方法计算出压缩机在使用工况下的制冷量,如果压缩机的制冷量不符合...查看详情
我们都知道,排气温度是制冷压缩机在运行中的一项重要参数,必须严格控制。如果排气温度过高会引起冷水机专用制冷压缩机的过热。接下来,我们一起来讲述操作中排气温度过高对工业冷水机的影响。一、压缩机的排气温度一旦过高,将直接导致润滑油和制冷剂在金属的催化下直出现热分解,并且生成对压缩机有害的酸类物质、游离碳、水分。游离碳沉聚在排气阀上,不仅破坏其密封性,还会增加流动阻力,剥落的碳渣如果被带出压缩机,会堵塞...查看详情
一、准备: 1、检查制冷剂、水及电气设备系统应正常; 2、试转电机的转向,由于螺杆压缩机不应倒转,为此可在拆下联轴节的橡胶转动芯子后试转电机,其电动机转向从压缩机的一侧看去,应是逆时针方向; 3、检查油分离器的油面,正确的油面是开动油泵使油冷却器内充满油后,油位计指示正常; 4、检查所有的压力表阀是否开启,以及温度计插座内是否充入润滑油; 5、检查或开启所有油路上的阀门,它们应是全开的;...查看详情
在实际的系统设计时,也要遵循热泵运行的规则,这样才能真正发挥热泵专用压缩机的功能。具体要注意到以下几方面: 一、节流装置要保证宽范围 无论是分体式还是放于室外的整体式热泵热水器,其蒸发温度都非常宽。为了在宽范围内进行有效节流,建议不要采用单根毛细管,而是采用膨胀阀或者多组毛细管,以应对环境温度的变化,保证在所有运行条件下都有吸气过热度。同时也要避免液体直接进入压缩机,特别是冬季。 二、观察液...查看详情
本帖最后由 等水的鱼 于 2016-4-21 22:33 编辑 求大神们指导: 甲乙压缩机分别在标准工况和空调工况下工作,耗功相等则在各自工况下的制冷 量( )。 A、甲>乙 B、甲...查看详情