距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线压缩机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压缩机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
第一步:切断电源 确认压缩机损坏需要更换后,先断开室外机供电电源开关,断开供电电源处的接线,断开室外机电源接线并且用绝缘胶布封好。 第二步:清理电器盒元件 在拆卸压缩机接线、感温包和电加热时,应该作好相应的标示,方便更换后重新接线。 第三步:释放制冷剂 释放系统的制冷剂,应该同时从系统高压侧和低压侧释放制冷剂,如果仅从一侧放气,涡旋盘密封会导致制冷剂释放不完全。释放制冷剂的速度不宜太快,否则...查看详情
1 串气的现象概述空调压缩机以及四通阀串气, 表现为高压高温排气进入了低压吸气 ;由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高,具体可以从以下几个现象来分析: 1、 效果明显变差; 2、 回气压力升高、排气压力下降; 3、 四通阀上的四根管路在正常时:应该2根高温,2根低温;串气后会成为3根以上的高温(或常温...查看详情
涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。 其工作原理是利用动、静涡旋盘的相对公转运动形成封闭容积的连续变化,实现压缩气体的目的。 主要用于空调、制冷、一般气体压缩以及用于汽车发动机增压器和真空泵等场合,可在很大范围内取代传统的中、小型往复式压缩机。 压缩机运行的核心问题--冷冻油和制冷剂: 冷冻油:润滑和密封作用,缺油/油变质将导致磨损和高温,进而导致电机负载增...查看详情
压缩机持续回液作为制冷系统中压缩机运行过程中比较严重的的病症之一,是由制冷剂以液体的形式回流到压缩机中与润滑油混合导致的。当润滑油被稀释到足够低的程度,轴承不能充分润滑而导致磨损加剧,进而会出现压缩机电流升高、噪声及振动变大的现象,最终压缩机损坏。 制 冷 内 经 压缩机出现持续回液的状况时,压缩机的身体就会亮起红灯,此时 “望、测、查、医” 的诊疗方式就派上了...查看详情
冷库压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微的结霜一般不用处理。 假如结霜现象比较严重,那么首先需要搞清结霜缘由。 一、压缩机回气口结霜 回气口结霜说明压缩机回气温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 同等质量的冷媒,如果改变容积和压力,温度会有不同的表现。如果 压缩机回气温度低的话,一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒...查看详情
一、压缩机过流的原因 简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因: 制冷系统的冷凝压力过高;制冷系统中制冷剂过多;压缩机缺少冷冻油。 下面我们来详细说明: 1、外机散热不良 外机回、排风短路: 如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。 外机风量小,散热速度慢: 如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机周围温度...查看详情
判断压力开关的好坏,可用万用表通断档测量高压保护开关是否导通,导通表示好的,不通表示坏。空调设备如果高压保护,可以参考如下原因: 1、外机风扇转速变慢 维修方法:空调外机风扇因为生锈或者卡住等使风速转速变慢。将空调风扇轴承的异物清理干净,同时将在风扇轴上滴上一些润滑剂,让风扇恢复转速。另外系统有空气也会导致。 2、外机被东西覆盖 空调外机周围摆放杂物或者被东西覆盖,使空调外机不能正常散热。 维...查看详情
压缩机出现持续回液的状况时,压缩机的身体就会亮起红灯,此时 “望、测、查、医” 的诊疗方式就派上了用场。诊法步骤一: 望—观察机体,审视症状 判断压缩机是否患上了持续回液病症,要先从外部观察压缩机是否出现了压缩机壳体大面积凝露甚至结霜,或者压缩机油视镜泡沫大量积压的情况。如果出现这两种症状,压缩机则可能患上了持续回液,需进行进一步检查。 压缩机视油镜泡沫大量积压 诊法...查看详情
一、压缩机:制冷压缩机是冷库的主要设备之一,正确的选型非常重要,制冷压缩机的制冷量和配比的电动机的功率,与蒸发温度和冷凝温度有着密切关系。 冷凝温度和蒸发温度是制冷压缩机的主要参数,称为制冷工况。在计算出冷库的制冷负荷后,就可以选取制冷量适合的压缩机组了。冷库制冷系统最常用的制冷压缩机是活塞式和螺杆式,现在涡旋式压缩机在小型的冷库系统中慢慢成为了最常用的一种压缩机。冷库制冷压缩机选型的一般原则1、...查看详情
一、压缩机回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多那么同等质量的冷媒将会表现的压力、温度、容积三者都高,如果吸热较少那么表现的压力、温度、容积都会低。 也就是说压缩机回气温度低的话,一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷...查看详情
中小型商用制冷设备的技术发展趋势主要包括3个方面:一是减少用冷需求,增强设备绝热性能;二是制冷系统的优化,如循环流路的改进、系统部件的性能优化及新型制冷剂的应用等;三是智能化管理系统的应用。 今天我们重点来看一下其循环流路的改进和系统部件性能优化及新型制冷剂的应用。 1、压缩机效率提升 中小型商用制冷设备主要采用全封闭活塞式压缩机、转子式压缩机和涡旋式压缩机。目前,全封闭活塞式压缩机占9...查看详情
家用空调压缩机与电容如何接线?空调压缩机接线: 不同厂家的压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都标有字母;对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按下图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁。 单相压缩机接线端子标识和压缩机原理接线图 单相压缩机公共接线端C、主绕组端R 、付绕组端S的判定方法:...查看详情
故障类型:压缩机抖动 机器型号:家用空调系列 故障现象:室外机噪音大 原因分析:机器启动后,发现外机不停地抖动,声音很大,机器制冷效果可以,拆开盖壳检查发现压缩机一个减振橡胶热老化与裂开,造成工作不平衡(稳定不好)。 解决措施:重新更换减振胶垫 经验总结:处理室外机噪音大的问题应该先检查安装是否符合要求,固定部位是否松动。 故障类型:压缩机抖动 机器型号:家用空调系列 机器故障:室...查看详情
压缩机不制冷可能与这些因素有关 1、压缩机保险丝熔断,查明原因更换新的保险丝。 2、连接电磁离合器的接插件脱落或接触不良,重新连接。 3、电磁离合器线圈烧坏,更换线圈。 4、压力开关故障:系统中有无制冷剂,压力开关线路或压力开 关本体故障。 5、制冷系统发生泄漏。 6、压缩机故障(高低压阀片串气、拉缸、卡缸等),更换压缩机。 7、膨胀阀故障(感温包漏气、脱落),更换同型号膨胀阀。 压缩机吸...查看详情
判断压力开关的好坏,可用万用表通断档测量高压保护开关是否导通,导通表示好的,不通表示坏。空调设备如果高压保护,可以参考如下原因:1、外机风扇转速变慢 维修方法:空调外机风扇因为生锈或者卡住等使风速转速变慢。将空调风扇轴承的异物清理干净,同时将在风扇轴上滴上一些润滑剂,让风扇恢复转速。另外系统有空气也会导致。2、外机被东西覆盖 空调外机周围摆放杂物或者被东西覆盖,使空调外机不能正常散热。维修方法:空...查看详情
故障类型:压缩机匝间短路 故障现象:制冷效果不好,压缩机跳停。 原因分析:机器能正常运行但制冷效果差,检查换热两器无脏堵,室内外风机转速正常,测量压缩机压力正常,但电流偏大,运行一段时间,压缩机发烫,导致压缩机跳停,再次起动时压缩机无法起动,可判断为压缩机匝间短路。 解决措施:更换压缩机 经验总结:在判断压缩机故障时,要认真把外围故障排除,如:内风机风量 、外风机风量 、压机电容容量等。 故障...查看详情
制冷螺杆压缩机因为制冷量大,易损件少,检修周期长,容积效率高,排气温度低,对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等特点,成为制冷压缩机市场的一匹黑马。 随着螺杆压缩机产品的应用越来越广泛,你是否真的掌握了使用螺杆式制冷压缩机的诀窍? 开机前检查的必要性 大家在使用螺杆压缩机的时候,开机前的检查必不可少,这对于保证制冷系统的正常运行是十分重要的。 具体检查如下:查看操作记录,了解上次停机的原因和时...查看详情
收录于话题螺杆式制冷机组一般由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、油分离器以及自控元件和仪表等组成,制冷机组的清洗,主要是清洗压缩机、冷凝器、蒸发器,油分离器。水系统的清洗包括冷却水系统的清洗和冷冻水系统的清洗。冷却水系统的清洗主要是清除冷却塔、冷却水管道内壁、冷凝器换热表面等的水垢、生物粘泥、腐蚀产物等沉积物。冷冻水系统的清洗主要是清除蒸发器换热表面、冷冻水管道内壁、风机盘管内壁和空气调节系统设备...查看详情
制冷效果正常,雪种也加够了,高压13,但是中压很高到10了,油压12,一直下不去,而且机身温度也挺高的,是什么原因呢,...查看详情
首先,问下哪些情况下可以导致欠压缩?另内容积式调节原理是什么?如何实现内外压平衡?大神求解。。。。Thanks?(?ω?)?...查看详情