距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线压缩机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压缩机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
关于制冷系统 1、压缩式制冷 2、吸收式制冷 3、半导体制冷 关于制冷压缩机的原理 1、活塞式压缩机 2、螺杆式压缩机 3、涡旋式压缩机 暖通是采暖、通风的总称,建筑设计中对采暖通风设计的叫暖通设计,搞这类设计的工程师叫暖通工程师。凡是与采暖通风有关的设备,如以空气作热媒的空调器、通风管道、控制设备及水暖的锅炉、管道、散热器(也叫暖气片)及以电暖的设备等通称暖通设备。最近流行的暖通空调是一种新型的...查看详情
压缩机是空调的心脏。那么空调系统不制冷压缩机不工作是由哪些因素造成的,今我们一起了解一下吧! 压缩机不制冷可能与这些因素有关 1、 压缩机保险丝熔断,查明原因更换新的保险丝。 2、连接电磁离合器的接插件脱落或接触不良,重新连接。 3、 电磁离合器线圈烧坏,更换线圈。 4、 压力开关故障:系统中有无制冷剂,压力开关线路或压力开 关本体故障. 5、制冷系统发生泄漏 6、压缩机故障(高低压阀...查看详情
一、压缩机损坏: 1.1、广东某工程频繁烧压缩机。原因:室外机的液管和模块间气平衡管,弯管质量差, 变形及弯扁现象明显。解决:更换压缩机,补充冷冻油,定量补充冷媒。 1.2、缺油与润滑不足。 故障表现:压缩机内置保护、排气或顶部温度保护、过电流保护、电源 空开跳闸、压缩机运转声音异常、压缩机腔体温度过高等。 可能导致原因: 压缩机长期频繁启停,静态时油和冷媒沉积于压机腔体内,突然启...查看详情
一、压缩机吸 排气能的检查方法 首先,将压缩机卸下, 加电使其运转, 用手指堵住压缩机的排气孔片刻, 再将手指移开。 由于压缩机内有压力, 所以当用手堵住压缩机的排气孔时, 应感到有 排气压力 ;当把手指移开时, 可以听到 “呲呲的排气声, 而且排气压力正常的压缩机,应很难堵住压缩机排除的气体,这表明压缩机性能良好。 如果用手堵住排气管时感觉不到压力, 将...查看详情
1、压缩机运行中出现吸气温度过高原因? 造成压缩机运行中出现吸气温度过高的主要原因是 压缩机的吸气过热度大; 吸气管过长或保温效果差。 排除压缩机的吸气温度过高故障可以这样做: ①适当调大热力膨胀阀的开启度,增加向蒸发器的供液量,以满足制冷负荷的需求,即可降低吸气温度; ②做好压缩机吸气管道的保温处理,防止产生大量的有害过热,也可以降低吸气温度过高; ③调整一下回气管道,尽量缩...查看详情
技术干货:离心压缩机调节方式和节能方法 离心式压缩机是透平式压缩机的一种,具有处理气量大、体积小、结构简单,运转平稳,维修方便以及气体不受油污染,可采用的驱动形式较多等特点。今天我们来了解离心压缩机调节方式和节能方法。 一、 离心压缩机的工作点 离心压缩机向管网中输送气体时,如果气体流量和排除压力都相当稳定,表明压缩机和管网 的性能协调,处于稳定操作状态。 离心压缩机的稳定工作点...查看详情
各路大神,请问压缩机运行范围图,切边角是基于什么考虑的,超过4个角以外工况运行会出现什么情况?希望大家各抒己见,谢谢!!...查看详情
今天来了解下往复式压缩机的调节方式和节能方法 。 1、气量调节的要求 (1)容积流量随时和耗气量相等,即所谓的连续调节,当不能连续调 节时可采用分级调节,最简单的情况下压缩机只有排气和不排气两种 工况,称为间断调节。 (2)调节工况经济性好,即调节时单位容积流量功耗小; (3)调节系统结构简单,安全性可靠,并且操作维修方便。 2、气量调节原理 (1)理论基础 ...查看详情
冷库压缩机结霜严重,即时温度负19,压力分别为15,0.7,如图。以为冷媒过多,放掉一点后压缩机喷液无法制冷...查看详情
第一步: 切断电源 确认压缩机损坏需要更换后,先断开室外机供电电源开关,断开供电电源处的接线,断开室外机电源接线并且用绝缘胶布封好。 第二步: 清理电器盒元件 在拆卸压缩机接线、感温包和电加热时,应该作好相应的标示,方便更换后重新接线。 第三步: 释放制冷剂 释放系统的制冷剂,应该同时从系统高压侧和低压侧释放制冷剂,如果仅从一侧放气,涡旋盘密封会导致制冷剂释放不完全。 释放制...查看详情
一、电容介绍与应用 电容是通过对单相电流的移相而令电机能够启动和运转,单相电源定频空调压缩机的电动机采用的是单相异步电动机。根据这种电动机的工作原理,需要实现两套电机绕组中的电流有相位差,否则无法启动。 电容按极性分为:有极性电容、无极性电容。并联电容器的总电容等于各个电容器的电容之和。即:C=C1+C2+C3 电容的文字符号为:C;电容量(uF)。 例:CBB65A-1电容表示金属化有机...查看详情
一、制冷压缩机无法正常启动 检修思路: 1、首先检测是否由供电电压过低或是电动机线路连接不良造成的。如果确定是因为电网电压过低,则待电网电压恢复正常后再次启动:如果是线路接触不良,应检测线路与电动机有关的连接处,并予以修复。 2、检查排气阀片是否漏气:如果因排气阀片破损或密封不严漏气就会造成曲轴箱内压力过高,致使无法正常启动.更换排气阀片和密封线即可。 3、检查能量调节机构是否失灵。主...查看详情
制冷系统压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微的结霜一般不用处理。 假如结霜现象比较严重,那么首先需要搞清结霜缘由。 一、压缩机回气口结霜 回气口结霜说明压缩机回气温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 同等质量的冷媒,如果改变容积和压力,温度会有不同的表现。如果 压缩机回气温度低的话,一般会同时表现出回气压力低和同等容积的...查看详情
制冷剂或润滑油随气体吸入压缩机气缸时损坏吸气阀片的现象,以及进入气缸后没有在排气过程迅速排出,在活塞接近上止点时被压缩而产生的瞬间高液压的现象通常被称为液击。液击可以在很短时间内造成压缩受力件,如:排气阀片、阀板、阀板垫、活塞(顶部)、活塞销、连杆、曲轴、轴瓦等损坏。 制冷压缩机液击通常会有一下现象: 吸气阀片断裂;制冷压缩机连杆断裂;连杆不同于抱轴;活塞咬缸;电机会超负荷运转;电机发热严重,热保...查看详情
第一步:切断电源 确认压缩机损坏需要更换后,先断开室外机供电电源开关,断开供电电源处的接线,断开室外机电源接线并且用绝缘胶布封好。 第二步:清理电器盒元件 在拆卸压缩机接线、感温包和电加热时,应该作好相应的标示,方便更换后重新接线。 第三步:释放制冷剂 释放系统的制冷剂,应该同时从系统高压侧和低压侧释放制冷剂,如果仅从一侧放气,涡旋盘密封会导致制冷剂释放不完全。释放制冷剂的速度不宜太快,否则...查看详情
半封活塞压缩机是 最早使用、且至今还广泛应用的压缩机, 因制造技术成熟,对加工材料和加工工艺要求比较低,装置系统比较简单,应用范围广等优点, 现应用在冷库、陈列柜、其他(如制冰机、冻干机、隧道速冻、医疗等)制冷设备上 ,以占据半壁江山的姿态雄霸行业。 半封活塞压缩机 气缸数一般2--8个,最多12个。主要 结构由 机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门(气阀)、轴封、油泵、能量调节...查看详情
1、压缩机过流的原因 简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因: 1、制冷系统的冷凝压力过高;2、制冷系统中制冷剂过多;3、压缩机缺少冷冻油。 6255450 下面我们来详细说明: 一、外机散热不良 外机回、排风短路:如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。 外机风量小,散热速度慢:如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机周围温...查看详情
请问哪位知道烟台冰轮儿的螺杆儿制冷压缩机机组泵油的原因及解决办法?机器机器是20。带二次进气的。就是带补气的,分子筛已经换过了,回油滤清器也已经清洗过了,现在主要是发现武器给的稍微大一点,回油效果就好一点,不知道是什么原因,请问哪位碰见过这个情况,能够帮助解答一下吗?...查看详情
来源:制冷空调换热器技术联盟 版权属于原作者 今天给大家科普一下风机喘振的相关问题,可以先收藏起来,留着有空的时候看。 6252946 一、什么是喘振? 喘振,顾名思义就象人哮喘一样,风机出现周期性的出风与倒流,相对来讲轴流式风机更容易发生喘振,严重的喘振会导致风机叶片疲劳损坏。 6252...查看详情
排气温度过热的原因主要有以下几种: 回气温度高; 电机加热量大; 压缩比高; 冷凝压力高; 制冷剂选择不当。 (1)回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 (2)电机加热 对于回气冷却...查看详情