  • 向各位同行请教一个问题: 按照消防给水及消火栓系统技术规范: 第6.1.3条建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时,应符合下列规定: 第1款“应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防给水;” 第8.1.2条下列消防给水应采用环状给水管网: 第1款“向两栋或两座及以上建筑供水时” 第8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规...查看详情

    用户:lzjm88 浏览量:4108 时间:2015-10-30
  • 景观规划设计图片1

    5387959小区景观消防车道设计要求高层(指十层及十层以上的住宅。)建筑消防车道设计要求: 低层、多层、中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不应小于 6m。高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于 12m(有些地方是 9 米)。高层建筑消防车道设计应符合下列标准:1、高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长...查看详情

    用户:hulala369 浏览量:17414 时间:2015-10-28
  • 本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 编辑 如题,小弟经过多方整理,目前认为需要以下规范: 1、《建筑设计防火规范》 2、《消防给水记消火栓系统技术规范》 3、《建筑灭火器配置设计规范》 4、《气体灭火系统设计规范》 5、《自动喷水灭火系统设计规范》 6、《泡沫灭火系统设计规范》 7、《水喷雾灭火系统设计规范》 8、《细水雾灭火系统设计规范》 9、《...查看详情

    用户:xiaopangpang0108 浏览量:1539 时间:2015-10-25
  • 《自动喷水灭火系统设计规范》中关于消防喷淋头布置的疑惑: 一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。” 那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高,喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上? 二、根据规...查看详情

    用户:jhyezhi 浏览量:3504 时间:2015-10-09
  • 新规范取消了塔式和单元式住宅的概念,而《消水规》7.4.6条,建筑高度小于54米且每个单元设置一部疏散楼梯的住宅,可仅一支消防水枪的一股充实水柱到达室内的任何部位。也就是单栓保护。 那么对于一个单元的54米以下的塔式住宅,单立管会造成消防系统竖向不成环,这与规范要求:临高压建筑消防系统要成环相违背,一般图审也要求建筑消防系统竖向成环呈双向供水,这怎么解释,求解...查看详情

    用户:dyfangyuan 浏览量:16379 时间:2015-10-08
  • 请问新规范中规定消防水泵能自动起泵; 那系统压力下跌至百分之多少时候自动启泵呀...查看详情

    用户:jianglin005 浏览量:6088 时间:2015-09-16
  • 消防给水及消火栓系统技术规范2014版...查看详情

    用户:shuoshuoshuome 浏览量:2244 时间:2015-08-27
  • 最新的防火规范里面 消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆BTTZ跟BTTVZ 电气图中,消防应急照明线基本都使用 WDZN-BYJ 电线,请问这也是规范里面规定的么? 谢谢...查看详情

    用户:k289114516 浏览量:9398 时间:2015-08-12
  • 本帖最后由 版专攻 于 2015-8-13 17:09 编辑 消规正式实施啦,消规正式实施啦,消规正式实施啦!重要的事情说三遍!!!! 经住房和城乡建设部批准,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014于10月1日起正式实施。因为是新规范,很多专业设计人员还不熟悉,因此有必要对本规范进行解读,特别是强制性条文部分,这有助于避免各专业设计人员违反强条和造成大的设计返工修改。 《消防给...查看详情

    用户:夏至未到 浏览量:9526 时间:2015-08-12
  • 《建筑设计防火规范》为国家强制性规范,对其中的条文规定,如果没有得到消防管理部门的认可,应无条件执行。但由于建规为综合性防火技术规范,政策性和技术性强,涉及面广,许多条文只规定了建筑设计的通用性防火要求。随着国民经济和消防技术的发展,规范本身尚在不断地发展和完善中。本文就作者在设计中经常碰到的几个问题,对现行建规的某些条文作一些探讨,并提供相应的建议,供以后规范修订时参考。 1 消防水池与室外...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:925 时间:2015-08-05
  • 新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。...查看详情

    用户:安穆明weibo 浏览量:1595 时间:2015-07-31
  • 按新的规范现在的消防水池一定要做盖子吗?...查看详情

    用户:y123xueml 浏览量:5133 时间:2015-07-23
  • 本帖最后由 青春年少 于 2015-7-22 10:39 编辑 详见建设部网站http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201507/t20150721_222986.html 住房城乡建设部关于批准《楼梯 栏杆 栏板(一)》等24项国家建筑标准设计的通知 各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规委)及有关部门,新疆生产建设兵团建设局: 经审查,批准由中国建筑标准设...查看详情

    用户:生酱规范图集库 浏览量:24262 时间:2015-07-22
  • 已实施,浙江省的项目需...查看详情

    用户:青风细雨 浏览量:2308 时间:2015-07-21
  • 给排水工程施工图片1

    消防(高位)水箱规范及附件设置 不锈钢水箱附件进出水管、溢流管、泄水管、通气管均按新国标执行。 5269488 1.进水管的设置应符合国家标准《建筑给水设计规范》GB 50015的规定。 2.出水管应当高于水箱内底,高差不小于0.1米。 3.进、出水管布置不得产生水流短路,必要时应设置导流装置。 4. 溢流口的管径,应按能排泄不锈钢水箱的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级,宜采用...查看详情

    用户:co1435221268481 浏览量:8736 时间:2015-07-19
  • 消防设备应急电源调试规范有哪些? 1、切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。 2、按下述要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录,显示情况应与产品使用说明书规定相符,并满足要求。 1)手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1261 时间:2015-07-03
  • 在新出版的建筑设计防火规范中,有关消防电梯的条纹7.3.1和7.3.2条,每个防火分区需要设计消防电梯,那么是不是地下设备用房或者其他功能,比如库房、餐饮等的防火分区也要设置吗? 个人觉得规范的出发点是比较好的,但是在实际工程中难以实现。出现多个防火分区的时候有米有好的解决办法?感恩!! 不知道在各地这条规范是怎么实施的??? 谢谢大家踊跃发言了!!!...查看详情

    用户:junzilan126 浏览量:21660 时间:2015-06-30
  • 7.3.1条 下列建筑应设置消防电梯: 3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2 的其他地下或半地下室建筑(室)。 二层地下室,埋深不大于10m,上部高层住宅有消防电梯,需要设置消防电梯。...查看详情

    用户:lxj510831236 浏览量:3297 时间:2015-06-08
  • 各位大神,遇到一个问题:新消防规范后,一个项目屋顶消防水箱由原来的18T改为了50T 由于结构负荷问题 50T太重了 要分成2个独立的水箱 总容量不变 放在屋顶南北各一个 距离相差50米 挺远 想问下2个问题:1、屋顶消防水箱能分成2个独立的吗,总容积不变 2、若分了2个,那么增压稳压设备是不是再增加一套(位于屋顶) 后面连管具体怎么连接呢?...查看详情

    用户:zypskld 浏览量:3151 时间:2015-06-02
  • http://image.co188.com/upload/original/94/1432776294.jpg 消防新规范GB50116—2013自2014年5月1日起执行,到现在已经有1年多时间,在这期间很多消防验收中遇见的种种新问题导致验收不通过,以下10条的变动又是消防验收的重点。 1、主机,无论国产还是进口的,所带的探头,按钮及模块总数,不能超过3200点,超过此数,应增加主机。 2、...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:6403 时间:2015-05-28