距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
规范要求洁净厂房设消防排水设施,由于对地漏的设置有限制,不知如何设置消防排水设施...查看详情
本帖最后由 版专攻 于 2015-3-27 13:21 编辑 两个一线设计人员编纂的新《消规》解读及应用,看网上很多人吐槽书的封皮,从封皮的简陋可以看出作者绝对是不玩花里胡哨东西的纯正技术人员,截止目前,好像也是唯一出版的新《消规》的解读类书籍,书很便宜,支持原作者的努力,希望大家都去买正版书籍;当然任何解读内容都不是规范条文,不具法律效力,只是帮助理解规范。 现将原书籍的前言和目录帖出...查看详情
本人是初入门新手,接触的项目不多。亲戚是墓地的负责人,最近接到消防部分的通知要其报消防,但现在没有明确的墓地防火设计规范。目前的对策是按景观园林设计,并与消防大队沟通。请教各位前辈的意见。...查看详情
本帖最后由 bestyupeng 于 2015-3-22 11:38 编辑 有没有考试大纲的权威消息啊? 《消火栓及消防给水技术规范》和5.1即将实施的《新建规》考不考? 不搞清楚复习材料都不敢买啊。。。。...查看详情
关于商业建筑疏散宽度计算内容(按一、二级建筑) 1、确定地下层的人员密度值 2、根据建筑规模大小确定地上层的人员密度值(建筑规模小于3000取人员密度上限,反之...) 3、百人疏散宽度系数确定:根据不同的建筑楼层数确定系数值 a.商业地下层:每层疏散宽度=营业厅的建筑面积×人员密度÷100×系数1.00(一般为地下一层商业,确定楼梯宽度和首层外门宽度) b.建筑为二层:每层疏散宽度=营业厅的建筑...查看详情
推荐给大家一本书,虽然有些问题有待考证,不过大部分写的还是不错的。内含条文解读,问题解答,问题拓展等,写的还是挺细的。书店,某宝和其它网站均有销售。喜欢的自己去买本吧,只要20来块钱。走的是亲民路线。 另外说一下,这货目前没有电子版。 50783295078330 5078331 5078329 5078330 5078331...查看详情
...查看详情
请问 2015注册考试考《消防给水及消火栓系统技术规范》吗?...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》十月一日已正式实施,它是国内消防给水与消火栓系统方面第一本比较全面及 详细的专用标准,正因为规范实施不久,给排水专业设计、施工及审图人员对其中强制性条文还处于熟悉、消化与理解阶 段,希望大家多学习交流。 5066367 5066368 5065480 5066367 5066368...查看详情
需要的自行下载学习。 5066393 5063033 5066393...查看详情
一栋建筑地下两层,地上四层。地下部分在《消规》之前已经出了施工图,并且施工完了。现在做地上四层的消防设计。地上四层消防设计要不要遵守《消规》。消防泵房是建在地下二层的,因为不出新的消防泵房图纸,所以我认为泵房本身是没问题的,问题是地上四层还能不能无条件使用这个泵房(在地面10米以下)。请高手解答呀。多谢!...查看详情
现有一项目,概况如下:一栋22层综合楼(按原来规范叫商住楼),底部4层是商业,上部为住宅,建筑总高度:69.1m 裙楼商业部分建筑高度:14.8m。住宅体积:60840m3 商业部分体积:22200m3。 今天看到新《建筑设计防火规范》5.4.10条及条文解释,室内、室外消防用水不知道该如何取值了。 5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定: 1.。。。。...查看详情
新规范GB50116—2013,自2014年5月1日起执行,到现在已经有半年时间,在这期间很多消防验收中遇见的种种新问题导致验收不通过,以下10条的变动又是消防验收的重点。 1、主机,无论国产还是进口的,所带的探头,按钮及模块总数,不能超过3200点,超过此数,应增加主机。 2、水泵,风机,都不允许用变频方式启动,都得是一步直接启动,其控制柜里面不允许加变频器。 3、回路,编的最大号不允许超...查看详情
如题? 消防设计有公路隧道消防设计规范,施工及验收应参照哪些规范? 好心人可否上传。谢谢、、、...查看详情
(一) 5.1.1 中提到水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵 5.1.2 中提到一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 对于这两条规范,很是迷惑 请问这两条规范的意思是 主泵和备用泵 分别为 电动泵 和柴油泵么?还是说同一台泵需要电动驱动的同时还要有柴油机驱动?...查看详情
消防规范里要求所有风机都装风机箱吗?...查看详情
根据新建筑防火规范,楼梯间等位置建筑不划分到任意一个防火分区内,消火栓规范要求消火栓设置在楼梯间等位置,那么设置在楼梯间的消火栓是否可以同时保护两边的防火分区?...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范---水泵控制方式:压力开关和流量开关,流量开关的流量怎么设定?...查看详情
我想问一下,消火栓规范地5.1.9条中的第5条,当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,如果采用卧式离心泵,出水管是冲着天的,这个怎么算出水管中心线高度呢...查看详情