消防规范更新时间:2025-12-18 12:19:28

本专题为土木在线消防规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 求助各位大神,新手有以下疑问想要解决,望各位帮忙解答一下~谢谢谢谢~~~~~~ 1、消防规范上规定消防水泵出水干管上应设置低压压力开关,电接点压力表可以作为低压压力开关么?我现在在两台消防主泵出水干管上设置电接点压力表,稳压泵出水干管上设置的是压力表。(地下消防水池) 2、在网上找的图纸,有设置压力传感器接进变频控制柜,这样是不是可以控制消防管道的压力,但是不能控制泵的自启?还必须设置压力开关?...查看详情

    用户:fceyre 浏览量:9801 时间:2016-08-09
  • 建筑消防给水图片1

    本文转自:消防百事通如有侵权,敬请联系删除1、消防设计备案是《消防法》(2008年版现行)出现的制度。 2、区别,简而言之: (1)对小项目实行备案,先取得施工许可证再消防设计备案;对大项目及较大的娱乐场所进行消防设计审核,先审核同意后方可办理施工许可证; (2)备案不属于行政许可,审核属于行政许可; (3)备案可能被抽中,审核必须向消防机构申报; (4)备案可以在互联网申报,审核必须到消防机构...查看详情

    用户:lixiao92 浏览量:13363 时间:2016-08-05
  • 消防相关图集及规范收藏 5580683...查看详情

    用户:xiaowen945180 浏览量:6369 时间:2016-08-03
  • 建筑消防给水图片1

    5575842 5575843消防水喷淋中侧喷喷头是否按两个普通喷头计算?答:不是。任然是按一个计算。 建筑设计防火规范2010侧喷喷头水平间距是多少?答:消防技术检测报告申检单位有限公司项目编号建筑层数地上:30层、地下:4层依据标准GB50045-95GB50166-92GB50261-96建筑高度建筑面积环境温度相对湿度检测项数检测日期建审意见资质审核施工单位资质证书施工系统级火灾自动报警系...查看详情

    用户:lizhi80 浏览量:5240 时间:2016-07-25
  • 消防电源监控系统北京泰文科技有限公司产品介绍...查看详情

    用户:qq_1431581090271 浏览量:1462 时间:2016-07-25
  • 关于消防电梯的专用规范(2012年四月执行的),以前没有注意过,建议在建筑设计说明中补充这一条规范...查看详情

    用户:zhanghaijun760209 浏览量:1185 时间:2016-07-19
  • 本帖最后由 七哥小爱人 于 2016-8-2 07:57 编辑 2014版中8. 2. 9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰 、卡压等方式 ,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于 DN50 时,应采用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接, 当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。 后面一句是强制性,前面又是建议性的。问题是DN65的室内消火...查看详情

    用户:七哥小爱人 浏览量:6214 时间:2016-07-18
  • 本帖最后由 jingkong12 于 2016-7-13 07:34 编辑 2016年一级注册消防工程师我所知道的最新必考规范主要有: GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》GB 50116-2013《火灾自动报警设计规范》GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》 (2005年版)GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50016-2014《建筑设计防...查看详情

    用户:jingkong12 浏览量:1058 时间:2016-07-12
  • 消防的规范看书枯燥啊,只有看图记忆才能看下去,这些图示版包含了15年的建规、火灾自动报警、消防给水及消火栓等规范,全部以图标示,好理解记忆,考试必备啊!感觉好的朋友请回帖支持一下,下载见附件。...查看详情

    用户:edmundxu 浏览量:2900 时间:2016-07-01
  • 一个地上有不可开启外窗的房间面积大于50平米小于100平米,属于经常有人停留的房间。需不需要设置机械排烟。 咨询过很多设计师,很多老设计师都让做。...查看详情

    用户:攻城师49094 浏览量:14696 时间:2016-06-28
  • 5554705...查看详情

    用户:luguo2014 浏览量:325 时间:2016-06-17
  • 求助,设计1.6Mpa,DN150镀锌消防管,要多少壁厚才能满足规范要求,谢谢各位。...查看详情

    用户:sony-7788 浏览量:16088 时间:2016-06-17
  • 我自己花了一个礼拜时间搜集的,分享给大家。希望各位考友积极回复点赞,申请加精华。欢迎交流。 5554025 5554029 5554031 5554032 5554033 5554034 5554035 5554036 5554037 5554038 5554039 5554025 5554029 5554031 5554032 5554033 5554034 5554035 5554036 55...查看详情

    用户:qq_1414720205815 浏览量:4684 时间:2016-06-16
  • 注册消防工程师图片1

    首先声明这不是广告的宣传,只是本人学习过程中碰见的最好的最新消防规范查询的网站,因为在学习过程中碰见了很多规范都不是最新的,给注册消防工程师学习带来了很大的麻烦,终于碰见了这个网站,还可以关注到手机上查询,个人感觉很方便,不喜欢勿喷。 5553363 5553365 5553363 5553365...查看详情

    用户:qq_1414720205815 浏览量:637 时间:2016-06-15
  • 报考一级注册消防需要熟读那几本规范?除了《建筑设计防火规范》以外,还需要熟读那些规范,越详细越好,希望有以前考过及备考的同学不吝赐教,拜托拜托!...查看详情

    用户:gzu1985 浏览量:6512 时间:2016-05-30
  • 建筑消防给水图片1

    现在有一项目,地下室为车库,一层为商业,二层至四层为办公室,五层至二十二层为住宅,裙房部分高度不超过24米,总建筑高度为70多米。 按照新版《建筑设计防火规范》5.4.10.3条,住宅部分和底下裙房是否可以分开计算消防水量,住宅按照高层室内消防取20L/s,裙房部分按照多层公共建筑取室内消防用水量为25L/s,然后二者中取大者? 火灾延续时间可否按照《消防给水及消火栓系统技术规范》中3.6.2条“...查看详情

    用户:yc20052203215 浏览量:12634 时间:2016-05-27
  • 现在有一项目,地下室为车库,一层为商业,二层至四层为办公室,五层至二十二层为住宅,裙房部分高度不超过24米,总建筑高度为70多米。 按照新版《建筑设计防火规范》5.4.10.3条,住宅部分和底下裙房是否可以分开计算消防水量,住宅按照高层室内消防取20L/s,裙房部分按照多层公共建筑取室内消防用水量为25L/s,然后二者中取大者? 火灾延续时间可否按照《消防给水及消火栓系统技术规范》中3.6.2条“...查看详情

    用户:yc20052203215 浏览量:702 时间:2016-05-27
  • 本帖最后由 上海承顶机电 于 2016-5-12 08:33 编辑 GB50974-2014标准11.0.4规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和压力开关,其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差;误动作几率高;高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号。条文规定流量开关和压力开关作消防泵的直接启泵信号,流量开关设置在一定流量值范围内,当高位水箱水位降至一定压力时,由压力开关辅助启动,这样...查看详情

    用户:上海承顶机电 浏览量:30754 时间:2016-05-12
  • 本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 编辑 14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示 15S909 消防给水及消火栓系统技术规范 图示 GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50084-2001)2005年版自动喷水灭火系统设计规范 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范 GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范...查看详情

    用户:丨红黄蓝绿丨 浏览量:4452 时间:2016-04-26
  • 有需要的朋友可以下载哈...查看详情

    用户:骑藏獒跑高速 浏览量:6645 时间:2016-04-24