距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
公消【2015】98号-关于执行新版消防技术规范有关问题的通知...查看详情
消防验收是整个项目的消防设施、结构等的验收,包括结构、装修、防火门、楼梯、电梯、配电系统、疏散及应急照明系统、通风、防排烟系统、防火卷帘门、自动喷淋系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、室外消防水泵接合器、消防水源、防火间距、消防报警及联动系统等消防设施以及防火墙孔洞的封堵、消防通道的畅通。 5636011 一、一般规定 (1)喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水...查看详情
一、设计依据(1)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005(3)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005二、消防给水和灭火设施1.消防水源(1)工程的消防水源以市政自来水为水源,市政给水管网供水压力为0.25MPa,分别从相邻的市政管网不同管段上各引一条DN200给水管,在区域内连成环状,担负室外消防及地下消防水池(箱)注水...查看详情
1、对于普通的现浇钢筋混凝土结构顶板计算挠度和裂缝时可以不考虑消防车荷载。 相关规范依据如下: 在《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012表5.1.1明确了消防车荷载准永久值系数取0.0 5632331 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010第7.1.2规定,计算裂缝时,按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉普通钢筋应力或按标准组合计算的预应力混凝土构件纵向受拉钢筋等...查看详情
消防中,水与电的联系点:5627078 5627065 5627078...查看详情
接上篇《消防工程师之安全疏散和避难新老规范的问答—上》问题11:商业服务网点的疏散距离如何计算?回答:结合新规范在设计中商业服务网点内的安全疏散距离不应大于袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离单、多层为22米,高层为20米。问题12:塔式公寓类高层建筑设置剪刀楼梯时是否可参照《高规》第:6_12_3条的要求有困难时仅设置一个前室?回答:结合新规范,对于塔式公寓类高层建筑属于公共建筑。问题...查看详情
民用建筑部分解读——安全疏散和避难常见问题及回答问题1:如何理解两个安全出口的概念:(1)通过一扇门进入一个前室后再分别进入剪刀楼梯,可否?(2)分别通过两扇门进入同一个前室后再分别进入剪刀楼梯,可否?(3)穿越一个前室进入另一个前室方可进入疏散楼梯间,可否?回答: 新规范塔式住宅确实有困难只能设置一个前室,与消防电梯合用时其前室建筑面积不小于12.00㎡,短边尺寸不小于2.40m。问题2:在建筑...查看详情
建规和火规已经实施一段时间了,有很多设计和施工的疏忽导致工程返工、误时。而这些问题是在设计和施工中经常出现的。希望大家在设计和施工时多加注意避免不必要的返工。一、现场验收常见问题1、每个报警回路实际连接的消防报警及联动设备总数不应超过180个,其中实际连接的联动点数量不应超过90个,每台主机所实际连接的设备的总数不要超过2880点,如超过该点数可多台区域机联网实现。除此之外每个隔离器所带的编码设备...查看详情
注册消防工程师考试就要开始了,很多考友都已经进入了冲刺阶段,那现在我们来看看 消防工程师备考必看的那些规范! 消防工程师规范是命题老师命题的依据,多数考题都能在规范中找到答案。而消防工程师规范太多,考虑到辅导教材的有效性,同时兼顾消防技术工作实际需要,如果你不能全部看完的话,至少要把下面这四类规范看上2-5遍。 《建筑设计防火规范》 ...查看详情
本帖最后由 醉鱼儿 于 2017-5-6 17:22 编辑 小弟精心整理的资料,祝大家消防考试一臂之力。 13J811-1《建筑设计防火规范》图示 GB 50016-2014 建筑设计防火规范 GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50098-2009 人民防空工程设计防火规范 GB 50157-2013 地铁设计规范 GB50160-2012 石油化工企业设计防...查看详情
详情概要一个扯淡的消防规定要来了,有消息说,关于住宅建筑疏散楼梯前室和合用前室的设置规定,住宅建筑中的2部疏散楼梯间采用剪刀楼梯间时,应确保人员在每个楼层通过公共区进行楼梯间的转换,而不需要经过住宅的套内空间。这意味着什么?且看下文分析。 一个扯淡的消防规定“要来了”高层一梯两户全部哭晕!高层一梯两户注意:是一梯两户历来是作为豪宅、楼王出现5613298 ▲万科.江湾府185m25613299▲温...查看详情
本帖最后由 lacros1 于 2016-9-22 14:25 编辑 消火栓系统的压力开关是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾...查看详情
哪位可提供一下注册一级消防工程师考试所需的规范...查看详情
来自逃生系统整体解决方案的供应商...查看详情
求大神,现在卫生间按最新消防规范,需要加喷淋和烟感吗?...查看详情
现有一火力发电厂部分装置区改造,业主想在原有消防水管网中接条管子用作工艺水,求助大家那里有规范明确规定消防水不可用做他用~~~...查看详情
学习课件-集合最新的各类防火规范中各类规范中消防电和消防水电关系。...查看详情
消火栓规范11.0.4条:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。 首先不去探讨这句话语法上的问题,就做法本身,是如何理解这三种启动方式的关系? 我个人理解是消防水泵启动方式一般是三种: 1.自动启动,2.消防控制中心按钮启动3.泵房现场启动 规范11.0.4条说的是不是第1种自动启动的方式,只是给了三种选择...查看详情
各机电专业的消防设计1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀; 2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min; 3、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室; 4、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道; 5、疏散用的事...查看详情
5586416 一般规定4.1.1 各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1 的规定。标准喷头的保护面积和间距 表4.1.1 55864174.1.2 喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于 15 厘米,当楼板、 屋面板为耐火极限等于或大于0.50 小时的非燃烧体时,其距离不宜大于 3...查看详情