距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
需要的朋友们请自行下载...查看详情
2017最新消防工程师必备规范,图集,免费分享,欢迎交流,加群629851699...查看详情
规范中消防车道中间线之间距离不超过160m,但是在满足这个的情况下,别墅区设计或者6层以下居住区设计时,是否要消防车道到每栋楼前??...查看详情
最新消防规范中有关于最小消防管径的规定吗? 比如室内消防竖管直径不应小于DN100。...查看详情
人防里的喷淋管是不是不能用沟槽配件?...查看详情
1、第3.3.2条:“当单座建筑面积的总建筑面积大于500000m2时,建筑物室外消火栓设计流量应按本表规定的最大值增加一倍”。这里的“单建筑座”是指地下室投影范围内的所有建筑(含地下室),这些建筑面积之和即为单座建筑的面积。2、第3.5.2条:多层综合楼消防水量计算。取全部建筑体积和总高度,按不同功能查表中流量,选取最大值作为消防水量。3、第6.2.1条:自喷系统分区的工作压力。亦按照水泵零流量...查看详情
5717963 按照规范这个消防系统分区怎么算呢? 5717963...查看详情
1.大家选增压稳压泵的杨程和停启泵么选的?按新规范?直接15米! 15÷0.8和15-0.07~0.1?还是按老图集一步步算的! 2.老图集又有一个问题,那个P1我感觉是满足最不利点充实水柱泵的压力而不是栓口压力,图集上当稳压水箱放在屋顶上P1的算法就是只算的栓口而当水箱放到下边时又加了损失加了高差一路算到了泵口,所以就有点懵了,请教各位。...查看详情
购物中心?应对新规范 新的《建筑设计防火规范》正式实施了。困扰建筑界多年的多规、高规不统一的问题也就此终结。本文将系统分析一下新消防规范对 购物中心 设计会产生哪些影响。 以下条目是新规范中对购物中心相关比较重要的新提法。可以看出,新消防规范对于之前许多地方条文都有选择吸收。但请注意,由于购物中心消防设计一般都非常复杂。在具体工程中还需以当地消防局的意见为准。 ...查看详情
在GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中:5.3.2-1、稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,和系统自动启动流量; 2、消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计,且不宜小于1L/s; 条文解释5.3.2:本条规定了稳压泵设计流量的设计原则和技术规定。 1、稳压泵的...查看详情
5670430 5670431 5670432 5670433 5670434 5670435 5670437 5670438 个人感觉里面在计算主泵启泵压力的时候有一点小小的不足之处: 在计算P3=P2+H2-0.07MPa~0.10MPa的时候,可能会出现此值小于起泵压力开关设置点处的静水压力。 如果这样,那么消防主泵永远不会启动,所以在 消火栓图集中计算稳压泵起泵压力P1(相当于文章...查看详情
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 13:44 编辑 【刀哥论注册16】荷载规范中消防车荷载在3x3~6x6之间插值的正确方法 对于4mx7m,有的确定出来的荷载是30KN/m2,有的确定出来的是25KN/m2,那么在注册考试中到底是按30KN/m2正确还是25KN/m2正确? 1、荷载规范规定如下: 56663575666356 2、朱总问答书里的解答: 5666362 3、我...查看详情
1、《建筑设计防火规范》5.5.3条,哪些建筑的楼梯宜通至屋面?上人屋面是否设疏散平台?建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启,(多层住宅可以不通);高层坡屋面的屋面也必须连通。屋面疏散平台面积按楼梯间疏散总人数的50%计算屋面疏散人数,平台面积按一平方米5人计算。 2、防烟楼梯间通向屋面(或室外)的门是否需用乙级防火门?根据GB50016-2014第5.5.3条的规定,民用建筑的楼梯...查看详情
新版《建筑设计防火规范》发布两年了各地建筑师在实际工作中遇到了各种“奇葩”消防控制 所谓“奇葩”是指《消防规范》里有明确表述理论上符合规范要求却被消防控制人员无情的拒绝 理由嘛[al...查看详情
今天和同事讨论一个项目中是否需要设置消防水池的问题时,翻阅规范,规范是这么写的:符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m; 3、市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。 在这三条里边,我们...查看详情
1.0.1 条 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 增加规范验收和维护管理,以前的口号是“预防为主,防消结合”,本条重点强调了维护,跟我国目前的情况也是相附的,重设计而轻维护,中国的建筑问题会有一个集中的爆发期间,这一点一定要重视起来。 1.0.4条 ...查看详情
一级消防案例考试,按照公安部出题的思维,是不会有书本原题出现的。这就要求广大考生,把技术和综合案例的知识考点点融汇贯通,并能灵活运用。 希望这个新思维能帮到大家。我个人觉得不错,可以巩固知识点。...查看详情
《消防专业部分规范》-为人民服务 免费下载。...查看详情
新版《防火规范》变化非常大大,以前的很多设计做法已经不能满足新规范要求,为让从事房地产研发工作的朋友不违反规范,不触红线,快速通过消防审查,特整理出此文。 1、商业服务网点 商业服务网点 : 设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于 300㎡ 的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。 商业服务网...查看详情
2015年5月1号实施的《GB50016建筑设计防火规范》中电气部分第10.1.10中第3条规定“消防配电线缆宜与其他配电线缆分别敷设在不同的电缆井、沟内;缺有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别敷设的电缆井、沟的两侧,且消防配电线缆应采用矿物绝缘类不燃性电缆” 那么问题来了: 1、 我们知道现在的建筑设计一般都有强弱电井,但不会为消防配电线路专门设计电井,通常情况下是与普通配电线路共用强电井...查看详情