本帖最后由 zjudbhplj 于 2015-10-14 14:38 编辑 小弟刚进入电气行业,现在遇到一个问题,请各位大神指教。 问题:设计隧道供电时,平时利用市电给照明灯具供电,但是市电断电时,需要柴油发电机组给灯具供电。那市电与柴发之间的双电源切换开关(PC级)大小怎么选择。其中一类负荷36.97kw,二类负荷50.4kw,选择变压器160kVA,只有一类负荷设置备用电源。 现在我遇到两种...查看详情
设备是通用电气的STS-23040-2P-RM,装于电源柜内,检验人员进行出厂测试:主电源带电,备用回路不带电,STS处于正常工作模式,这时在备用回路侧测量出110V电压,检验人员接了个继电器,继电器可以动作,也可至3W白炽灯点亮。 GE厂家反馈信息,110V电压为可控硅的感应电,不影响正常使用。 这样的设备安全吗?求大神解释!!!! 5359807 5359808...查看详情
本帖最后由 飒飒的阿红 于 2015-7-28 11:56 编辑 ‘高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。’怎么理解、具体怎么操作?...查看详情
我单位新安装了一个压风机房,电源配电柜使用浙江人民电器制造的RDQH-630/4P双电源转换开关,双路电源电缆从下侧进入,经过开关 通过母线与其他配电柜接通。可是使用后经常跳闸后发现开关上侧为电源侧,下侧为负荷侧。控制盒在上侧两路八个端子都接有二次线,估计是得到电压信号来实现失压、缺相等保护,下侧只在常用电源侧一个端子接一根二次线。我准备把上侧的八根二次线接到下侧,下侧二次线换到上侧,不知道能不能...查看详情
第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答...查看详情
rt 只有一个7.5kw风机需要双电源供电 可不可以不引第二路电源用而动力型EPS代替 规范里好像没说可以用EPS代替双电源 不知道大家是怎么做的...查看详情