双电源更新时间:2026-01-28 21:33:01

本专题为土木在线双电源设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与双电源设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    6092715...查看详情

    用户:sail醉生梦死 浏览量:1171 时间:2019-01-03
  • 消防电源监控系统,市电和EPS供电的双电源切换箱能实现主备电的电源监控,而柴发做备电的双电源切换箱的电源监控一开机就报警——欠压报警,因为备用电源端没有电---正常情况下柴发不启动。那么用柴发做备用电源的双电源切换箱如何实现电源监控呢? 这是14X505-1中的接线原理图。 这是10CX504中的接线原理图。...查看详情

    用户:碧野南山 浏览量:312 时间:2018-12-20
  • 三相双电源切换箱的双电源要求做消防(用电)设备电源监控系统,现在做的一个工程,一部分双电源切换箱的备用电源是EPS供电,一部分双电源切换箱的备用电源是柴发供电的。市电和EPS供电的双电源切换箱能实现主备电的电源监控,而柴发做备电的双电源切换箱的电源监控一开机就报警——欠压报警,因为备用电源端没有电---正常情况下柴发不启动。那么用柴发做备用电源的双电源切换箱如何实现电源监控呢?...查看详情

    用户:碧野南山 浏览量:83 时间:2018-12-19
  • 请教 为了给多个单体增设备用电源 在箱式变旁新建柴油发电机房 将柴油发电机电源引入箱式变内在低压侧进行双电源切换是否可行,这么做施工方便,是否有危险?...查看详情

    用户:l0803010916 浏览量:1680 时间:2018-11-22
  • 如题...查看详情

    用户:ccdq_001 浏览量:3939 时间:2018-08-21
  • 请教各位大神:双电源+柴油发电机应急电源给负荷供电,正常情况下,两路市电之间自动切换,双市电均失电时,再由柴油发电机作为应急电源向负荷供电,请问这三者之间的切换有更好的方案吗...查看详情

    用户:fengzhizi200479 浏览量:5733 时间:2018-07-23
  • 电气工程原创版块图片1

    ATSDC系列直流双电源快速切换装置为能保电气在多年从事多电源可靠供电系统研究过程中,针对电厂、电力、通信等多种直流控制系统供电需求提炼而成,也称为直流双电源无扰切换系统,是依据使用场合可以分为ATSDC-Z型、ATSDC-R型和ATSDC-M型,主要用于规模电厂、枢纽变电站、换流站等双直流系统完全隔离的场合以及直流单母线分段场合,具有零延时切换可选配母线绝缘自动检测等特性。 一、此产品具有6...查看详情

    用户:nbdq2012 浏览量:2368 时间:2018-05-30
  • 我只知道理论,两回10kv进线,相互闭锁,出线至变压器,就是画 画不出来 而且是不是要10KV和0.4KV的一次系统图要分到两张图上画...查看详情

    用户:花开浅夏 浏览量:4423 时间:2018-05-28
  • 小白求教!请问消防控制室的双电源转换有要求要多少秒以内吗?另外还有应急照明的双电源转换时间是多少?...查看详情

    用户:wddqymss 浏览量:954 时间:2018-05-04
  • 三级负荷消防水泵,需不需要在末级配电箱,做双电源切换。需要切换的话,那不是按二级负荷做了。那是不是涉及需要在末端做切换的消防设备,供电负荷都按二级定。...查看详情

    用户:2h幸福密码 浏览量:6903 时间:2018-04-20
  • 想请教各位大神,消防设施通常要求动力柜配双电源切换装置。具体到消防水泵,好比消火栓泵单泵功率为37KW、自喷泵单泵功率为37KW,按一用一备工作的原则,确定单台消火栓泵和单台自喷泵工作时电流大概为148A,请问:此时配的双电源切换装置是按160A档规格 的配,还是要放大至250A档(160A或者更大)?是否有按总工作电流1.5倍进行配置的说法?...查看详情

    用户:qqypp168 浏览量:7325 时间:2018-03-28
  • 三级负荷供电的消防排烟风机需要双电源末端切换吗? JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 条文说明:13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,……。 GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:12792 时间:2018-03-20
  • 电气设计中我们常用ATS做双电源的切换,PC级用于消防设备,CB级用于配电设备。 然而某些场合,例如MCC中心,负荷容量比较大。比如达到2000A,此时用ATS 是否还合适呢? 如果在切换时间要求不是特别严格的情况下,是否可以用两个 2000A的ACB互锁自备投的方式来实现双电源的切换功能? 大家在设计中是否遇到过此类情况,一起探讨下。...查看详情

    用户:frenkie911 浏览量:1355 时间:2018-01-15
  • 供配电技术图片1

    我们单位有十几个双电源切换箱,电箱面板上有两个旋钮和4个指示灯,见下图。 现在问题时当两路电源都有电时,正常回路中的旋钮分断,备用电源不会投入,这种现象不是个别电箱才有,而是全部都是这样,所以我请教一下大家,这是设计的问题还是本应如此,如果这是对的,理由又是什么呢? 5923191 5923192...查看详情

    用户:asmdl 浏览量:1331 时间:2017-12-25
  • 如题,两者在使用场合上有啥区别?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1394 时间:2017-12-21
  • 在下理解下面图片中标注为红色的部分的AT1为电源自动切换箱,如这样理解是正确的话? 那和图中标注为红色部分的TSE有啥区别? TSE的每一进线处为什么有两路电源进线(如AP1:WP1和AP1:WP2) ? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1833 时间:2017-12-05
  • 本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:18 编辑 请教下面第一幅图中用红色椭圆形标注的部分在下理解是AP1:WP2和AL1:WL6相互备用,但为什么AT1放在B1层,而AT2放在设备层 ? 下面第二幅图片中用红色和绿色椭圆标注的部分,为什么每一路的输入都有两个电源(分别为AP1:WP1 AP1:WP2和AL1:WL6 AL1:WL7)? 为什么加压风机这种动力负荷会由...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:987 时间:2017-12-05
  • 供配电技术图片1

    此图2台断路器如同双电源切换,另外2台与双源如何做三选二电气闭锁。求解谢谢 5908869...查看详情

    用户:花样百出00 浏览量:4551 时间:2017-11-17
  • 母联断路器控制回路双电源,能不能把JCZ1继电器改成中间继电器220V,求帮助,...查看详情

    用户:花样百出00 浏览量:492 时间:2017-10-20
  • 变电所低压进线柜,变压器和柴发两路进线,设双电源切换装置ATS,是设CB级的还是断路器加PC级的,哪种比较合理?如果用PC断路器是在ATS进线设两个还是出线设一个呢?...查看详情

    用户:a396673967 浏览量:1514 时间:2017-10-18