双电源更新时间:2024-04-25 10:09:49

本专题为土木在线双电源设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与双电源设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 压器电源和自备发电机电源之间的切换是否需要断开中性线与许多条件或因素有关,包括两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否接入同一套低压配电柜、系统接地的设置方式,电源回路有无装设RCD或者单相接地故障保护等等,情况较为复杂。 为此,IEC标准并未做出明确的规定。 我们来看如下不同的双电源配置方案: (1)两电源安装在同一场所内,且共用相同的低压配电柜,则进线回路或者双电源切换回路应当采用四极开...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:409 时间:2020-11-18
  • 变压器电源和自备发电机电源之间的切换是否需要断开中性线与许多条件或因素有关,包括两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否接入同一套低压配电柜、系统接地的设置方式,电源回路有无装设RCD或者单相接地故障保护等等,情况较为复杂。 为此,IEC标准并未做出明确的规定。 我们来看如下不同的双电源配置方案: (1)两电源安装在同一场所内,且共用相同的低压配电柜,则进线回路或者双电源切换回路应当采用四...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:652 时间:2020-11-16
  • 请问各位大神"向重要负荷供电的双电源回路,不应同杆架设" 是哪个标准规范要求的?...查看详情

    用户:sdkdzyg 浏览量:521 时间:2020-11-13
  • 双电源切换应用也非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。 两个接触器实现切换备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。当然你也可以用接触器互锁来实现,就是麻烦一点,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦,方法不唯一。 一个继电器两个接触器...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:293 时间:2020-11-05
  • 电气资料库图片1

    双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人认为是有一些区别的。双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。 一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。但是不是应该称之为双回路...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:4752 时间:2020-08-27
  • 供配电技术图片1

    双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人认为是有一些区别的。双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。 一 用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为 双电源供电了。 但是不...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:7337 时间:2020-08-25
  • 工业自动化图片1

    双电源自动转换开关简称为ATSE, Automatic transfer switching equipment ,俗称双电源转换开关。顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。 双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:3486 时间:2020-08-24
  • 双电源自动转换开关简称为ATSE(俗称双电源转换开关),是Automatic transfer switching equipment的缩写。顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。 双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过 双电源 切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:3552 时间:2020-08-19
  • 数据中心双电源供电,可以一路市电,一路ups吗?...查看详情

    用户:锦夏颀疏 浏览量:777 时间:2020-08-16
  • 如题PC级双电源切换开关上端需要加断路器或者隔离开关吗?...查看详情

    用户:咿啊吖 浏览量:1081 时间:2020-07-22
  • 在现阶段使用中的双电源自动切换开关主要分为PC级和CB级两种类型。PC级双电源自动切换开关在很多时候都是优先选择的类型。但是这不意味着CB级双电源自动转换开关就没用。有些地方是需要选择CB级双电源的。 PC级双电源自动切换开关的可靠性高于CB级双电源自动切换开关:到目前为止,世界上CB级双电源自动切换开关都是由两个断路器构成本体,是各种双电源自动切换开关解决方案中结构最复杂的方案(运动部件比PC级...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:477 时间:2020-07-16
  • 各位大佬,小弟刚学习小区配电,遇到个问题无法得到解决,请教各位大佬:1、消防用电有无规范要求首端切换?是否需要首末端都要切换? 2、非消防负荷是否能在首端切换,不用到末端切换?请各位大佬指点,不胜感激。...查看详情

    用户:zjyvsgen 浏览量:100 时间:2020-06-02
  • PC级消防型双电源需要消防联动吗...查看详情

    用户:wjsj_33962 浏览量:100 时间:2020-05-26
  • 最近做了一个市政工程,采用两台变压器,分列运行,单母线分段接线,按照《交流电装置的接地设计规范》采用单点接地,两台进线开关和母联开关采用3极断路器,接地点在母联开关柜,设计中将总变配电所的接地型式为TN-C-S,其他构筑物接地型式为TN-S. 结果审查办的审查意见是:按照民用建筑电气设计规范,应采用4极开关。 由于近段时间疫情影响,就采用电子邮件的方式与审查人进行沟通,在电子邮件中我将《交流电装置...查看详情

    用户:all_spring 浏览量:7774 时间:2020-04-28
  • 电气施工图图片1

    双电源切换应用非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。 6245436 两个接触器实现切换 备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。 当然也可以用接触器互锁来实现,就是麻烦一点,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦,方法...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:5354 时间:2020-04-28
  • 因为最近碰到的一些工程普遍是室外消防用水量小于25L/S的小工程,水专业需要设置消防泵,如不设置备用电源,根据消防规范要求设置双电源末端切换,咨询下专业人员,以下几种供电方案哪种可以: 1、从本栋建筑总电源箱引出2路电源供应至消防泵末端双电源箱; 2、从本栋建筑主电源室外变电所变压器端低压柜引出2路电源供应至消防泵末端双电源箱。 欢迎不吝赐教!谢谢专家!...查看详情

    用户:super5777 浏览量:1202 时间:2020-03-19
  • 工厂一路是由厂外距离厂0.3kM处的35kV,容量50MVA变压器供电。另外距离厂2kM的邻近引进10kV线路作为备用电源,但容量只能满足本厂30%。本厂一级负荷容量大于30%,问题怎么满足对一级负荷供电的要求。...查看详情

    用户:cof1583738604597 浏览量:736 时间:2020-03-09
  • 小型的那种21柜,双电源二次线设计图纸,请问能给我看下吗?...查看详情

    用户:你是我的小兴兴 浏览量:547 时间:2020-03-08
  • 小区双电源供电,一备一用中间联络柜常闭,双电源切换时发现备用电路缺相,备用为架空线路电缆引下接入。检查发现备用回路中架空线路U型开关A相下端铜排烧毁,请教各位大侠什么原因。切换前就缺相...查看详情

    用户:不懂就来问 浏览量:35 时间:2020-01-06
  • 电气施工图图片1

    双电源切换应用非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。 6203743 两个接触器实现切换 备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。 当然也可以用接触器互锁来实现,就是麻烦一点,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:4096 时间:2019-09-24