双电源更新时间:2026-01-28 21:33:01

本专题为土木在线双电源设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与双电源设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    在一些既有建筑改造或重新装修时,由于对原有建筑格局存在较大改变,需要增加机械排烟设施才能满足规范要求,而对于新增加的排烟风机,根据规范需要采用双电源供电,但是,由于原来的建筑只有一路电源,难以满足风机双电源供电的要求,怎么办? 设置户外箱式柴油发电机,是一种解决方案。箱式柴油发电机可直接安装在室外,适应全天候使用 ,具备防雨、防雪、防尘、防冻功能, 无需建设发电机房,占地面积小,是一种较便利的...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:97 时间:2022-12-19
  • 供配电技术图片1

    知识点:成套开关设备 1.引言 自动转换开关电器简称ATSE,是 Automatic Transfer Switching Equipment的缩写,在两路电源供电系统中,当一路电源发生电源质量故障,将负载电路从常用电源切换至另一路(备用)电源,以确保重要负载连续、安全、可靠运行,并使常用电源、备用电源、双回路供电系统具有电压检测、自动切换、自投自复、自动启动及停止发电机等功能。应用于工况、医院、...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:159 时间:2022-11-29
  • 继电保护图片1

    知识点:双电源供电 双电源供电和双回路供电,两者看起来好像没有什么区别,很多人一般都认为这两者是一码事,经常互相混为一谈,但事实上它们是有很大区别的。 今天为您梳理一下双回路供电和双电源供电的区别在哪里。 什么是双电源供电 根据GB50052-2009,双电源的标准叫法是“双重电源”;双电源供电是引自两个电源(性质不同),馈电线路是两条;一用一备如果指的是电源,那...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:184 时间:2022-11-11
  • 医院项目,设计给的要求,双主供形式(双路10kv同时供电,常态时各带一半变压器,俩俩变压器互为一组别),当一路停电时,自动切断所有三级负荷,只保留一二级负荷供电。 想问下这种形式,高压(中压)柜那,还需要做联络么?是不是只在互为组别的变压器低压侧做联络就行?...查看详情

    用户:chaosgeass 浏览量:149 时间:2022-11-09
  • 什么是双电源切换开关?想必从事电气行业多年的电气人员都不陌生了。但是相对于部分刚刚接触电气行业不久的小白来说就可能一知半解了。双电源切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关,一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、机房、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。双电源切换开关的使用增强了用电负荷的可靠性和灵活性,但是如果不能熟悉,掌控开关的性能,也可能造成开关的...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:131 时间:2022-07-22
  • 在一些重要用电场所,为确保供电的可靠些,我们常设置双电源切换开关。目前常用的有PC级和CB级,但你清楚PC级和CB级的区别吗?知道应该如何选择吗? 我们先看一下概念 PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流。 选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:301 时间:2022-07-07
  • 变压器电源和自备发电机电源之间的切换是否需要断开中性线与许多条件或因素有关,包括两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否接入同一套低压配电柜、系统接地的设置方式,电源回路有无装设RCD或者单相接地故障保护等等,情况较为复杂。 为此,IEC标准并未做出明确的规定。 我们来看如下不同的双电源配置方案: (1)两电源安装在同一场所内,且共用相同的低压配电柜,则进线回路...查看详情

    用户:wx_61287925 浏览量:179 时间:2022-05-17
  • 双 电源 供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混淆。但是事实上是有一些区别的。 双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来好象没有什么区别,很多情况下都是两路进线。双电源有一种情况是这样的:两路进线接自不同的区域 ...查看详情

    用户:charging1992 浏览量:185 时间:2022-01-18
  • 请教一下,ATS双电源开关切换的应用场景?有没有相关规范要求?谢谢...查看详情

    用户:wx_1626353992796 浏览量:179 时间:2021-08-13
  • 本文是日常的经验总结。不是国家标准,但是又很大的参考意义。 双电源的工作模式 双电源简称ATS,简单的说就是关于两个电源的切换问题。不管什么双电源系统、装置它的工作方式,无非这几种:自投自复、自投不自复(绝对的自投不自复和相对的自投不自复)、互为备用。而ATS的电源模式无非:主备电源都是市电(市电和市电)、主电源是市电,备用电源是油机,两种模式。 简单的说就四个过程: ...查看详情

    用户:一寸金plus 浏览量:643 时间:2021-03-13
  • 变压器电源和自备发电机电源之间的切换是否需要断开中性线与许多条件或因素有关,包括两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否接入同一套低压配电柜、系统接地的设置方式,电源回路有无装设RCD或者单相接地故障保护等等,情况较为复杂。 为此,IEC标准并未做出明确的规定。 我们来看如下不同的双电源配置方案: (1)两电源安装在同一场所内,且共用相同的低压配电柜,则进线回路或者双电源切...查看详情

    用户:呐喊的韭菜 浏览量:306 时间:2020-11-25
  • 电气工程原创版块图片1

    收录于话题变压器电源和自备发电机电源之间的切换是否需要断开中性线与许多条件或因素有关,包括两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否接入同一套低压配电柜、系统接地的设置方式,电源回路有无装设RCD或者单相接地故障保护等等,情况较为复杂。 为此,IEC标准并未做出明确的规定。 我们来看如下不同的双电源配置方案: (1)两电源安装在同一场所内,且共用相同的低压配电柜,则进线回路或者双电源切换回路...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:3251 时间:2020-11-20
  • 压器电源和自备发电机电源之间的切换是否需要断开中性线与许多条件或因素有关,包括两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否接入同一套低压配电柜、系统接地的设置方式,电源回路有无装设RCD或者单相接地故障保护等等,情况较为复杂。 为此,IEC标准并未做出明确的规定。 我们来看如下不同的双电源配置方案: (1)两电源安装在同一场所内,且共用相同的低压配电柜,则进线回路或者双电源切换回路应当采用四极开...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:545 时间:2020-11-18
  • 变压器电源和自备发电机电源之间的切换是否需要断开中性线与许多条件或因素有关,包括两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否接入同一套低压配电柜、系统接地的设置方式,电源回路有无装设RCD或者单相接地故障保护等等,情况较为复杂。 为此,IEC标准并未做出明确的规定。 我们来看如下不同的双电源配置方案: (1)两电源安装在同一场所内,且共用相同的低压配电柜,则进线回路或者双电源切换回路应当采用四...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:804 时间:2020-11-16
  • 请问各位大神"向重要负荷供电的双电源回路,不应同杆架设" 是哪个标准规范要求的?...查看详情

    用户:sdkdzyg 浏览量:607 时间:2020-11-13
  • 双电源切换应用也非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。 两个接触器实现切换备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。当然你也可以用接触器互锁来实现,就是麻烦一点,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦,方法不唯一。 一个继电器两个接触器...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:361 时间:2020-11-05
  • 电气资料库图片1

    双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人认为是有一些区别的。双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。 一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。但是不是应该称之为双回路...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:4796 时间:2020-08-27
  • 供配电技术图片1

    双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人认为是有一些区别的。双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。 一 用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为 双电源供电了。 但是不...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:7491 时间:2020-08-25
  • 工业自动化图片1

    双电源自动转换开关简称为ATSE, Automatic transfer switching equipment ,俗称双电源转换开关。顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。 双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:3602 时间:2020-08-24
  • 双电源自动转换开关简称为ATSE(俗称双电源转换开关),是Automatic transfer switching equipment的缩写。顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。 双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过 双电源 切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下...查看详情