  • 本帖最后由 hongyan79 于 2015-6-29 21:54 编辑 按道理消防泵房的排污泵是消防用电,泵房照明也是。...查看详情

    用户:hongyan79a 浏览量:3037 时间:2015-06-29
  • 供配电技术图片1

    在选购双电源自动转换开关时,首先需要考虑满足所在地使用的各类参数,如:额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等。为了方便大家更好的选型, 以下电工之家就相关参数做简要概述。 一、 双电源的额定工作电压、频率、额定工作电流、相数 如上参数适用于所有电气产品的选型,也仅仅表明双电源作为“导体”需满足的最基本要求,双电源必需能够满足使用地的电压、频率、电流及相数等电气性能要...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:2240 时间:2015-06-29
  • 双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。 一、双电源自动控制模式 双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:643 时间:2015-06-28
  • 一、消防输入接口 当线路出现消防报警时,此时需要双电源及时分断两路电源,常规双电源产品配置有消防常闭无源开关信号,接用户指示输入该常闭信号后,指示双电源开关进入双分状态,当消防报警撤消时,使消防接口输入的常闭开关变为常开状态,如果常用电源和备用电源都正常时双电源开关将自动延时自复到常用电源。使供电系统恢复正常。 备注:特殊可配置为DC24V有源消防。 二、报警输出接口 当开关用于电网对电网时(常用...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:791 时间:2015-06-28
  • 1 背景介绍 可靠连续的电力供应对于医院和酒店都至关重要,当因为某种原因发生断电时,医院需要维持运营,患者维系生命的仪器设备需要正常运行,酒店的消防设备属于一级供电负荷,如果遇到火灾时消防水泵及消防相关设备必须得到可靠供电,才能保证人员安全及财产安全,这些都需要很有力的保障措施。明园医院金座低压配电室和明园新时代大酒店银座低压配电室采用城市电网(市电)和紧急状态下备用柴油发电机(备用电)双电源...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:998 时间:2015-06-24
  • 供配电技术图片1

    过载和短路保护一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1182 时间:2015-06-18
  • 继电保护图片1

    1引言? 110kV输电线路双电源供电,对于提高供电可靠性和系统稳定性,都有很大的好处。据统计,在所有的线路故障中,70%~80%都是单相接地故障。当被保护线路两端均有电源时,此时过渡电阻的影响会对测量阻抗产生一个呈现容性阻抗或感性阻抗的偏移分量,造成保护范围的扩大或缩小。该偏移分量除与线路的固有特征参数有关外,还与线路两端等效电源的电势夹角有关〔1,2,3〕。 利用BP神经网络构成...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:722 时间:2015-06-18
  • 供配电技术图片1

    小弟最近想做一个直流可调双电源,使用LM317+LM337稳压芯片实现,原理图在附件中,请大家帮忙看看,电路有没有什么问题!求大神帮忙看看,我不想到时候做出来不能用啊!! 5182153 5182153...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:647 时间:2015-06-05
  • 三级消防负荷怎么配电?也是双电源供电吗?,求大神解答,一个厂区只有消火栓泵是消防负荷,防火规范要求所有消防设备在末端必须设置双切箱,,,这个意思是不是就是只要消防符合不管几级的都要双电源供电?就是为它单独再引一路市政电源呗?...查看详情

    用户:yubing1122 浏览量:25155 时间:2015-06-02
  • 照明工程图片1

    关于双电源切换前面的开关的选择是根据什么原则的,之前看过有选用断路器的又有选用负荷开关的,也有选用隔离开关的,都把我搞晕了,这些的选择到底是根据什么原则来选的,有没有能详细讲讲。。 5174605 5174606...查看详情

    用户:forevermoon520 浏览量:10600 时间:2015-06-02
  • 我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,...查看详情

    用户:forevermoon520 浏览量:3212 时间:2015-06-02
  • 规范要求双电源自动转换开关ATS,其前面要具有隔离功能。 如果ATS自身带有隔离功能,前面就不用设了。 想问的是:现在市面上的双电源转换开关,是都具有隔离功能吗?...查看详情

    用户:西部龙 浏览量:18622 时间:2015-05-26
  • 现在有一个项目,在市电没电时,100KW的发电机供部分负荷。 问题 1、用2个ACB组合成一个市发电切换柜能满足要求吗?貌似ACB得整定值设定不了那么低(180A)。 2、能否用一体化ATS切换装置? 求教急急急!...查看详情

    用户:lbdhhca 浏览量:666 时间:2015-05-19
  • 我们公司新建一24层研发与办工用建筑。所用电源为来自不同开关站的双电源,现有人提出网络中心机房配备2台160KVA的UPS模块化机组,后备电池满足1小时供电,并且要求配备柴油发电机组,请问各位前辈们这个柴油发电机的设置是否有必要?建筑所在地为杭州。...查看详情

    用户:miwangzhiai 浏览量:948 时间:2015-05-19
  • 树干式供电的PC级双电源开关前需要加断路器,必须是塑壳的吗还是微断也可以?...查看详情

    用户:tianxingzhe2 浏览量:954 时间:2015-05-18
  • 对于两路市电+发电机的工程,同事用了施耐德的三电源切换装置,大家觉得这种做法是否供电可靠性最高?与采用双电源切换+市电之间加联络哪种更好?...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:1074 时间:2015-05-18
  • 目前在双电源切换配电箱的ATS前一般都加隔离开关,隔离开关的作用是检修用,因此需用四极(特别是TT,IT系统),ATS也应用四极,其目的是在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(民规解释) 因此是否可以得出,若双电源切换配电箱处未作等电位联结,那么箱内的隔离及ATS开关的极数都是四极?...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:678 时间:2015-05-15
  • 成套电气设备图片1

    低压柜中双电源切换一般都是用两台框架开关吧,很少有用一体式双电源的 5131628 5131633...查看详情

    用户:xolex 浏览量:2566 时间:2015-05-13
  • 输变电工程图片1

    前提:供电方式是放射式,不是树干式;双电源开关采用PC级。如下图,分别为双电源开关前加断路器和不加断路器的方案。这种情况,配电箱里双电源开关前是否需要设置断路器?我个人的理解是可以不设的,因为此箱的短路保护、过负荷保护已经由上级开关实现了,保护并没有漏洞。而如果双电源开关前设置断路器,那就不仅仅是增加2个断路器的问题,因为为了实现上下级开关保护的选择性,上级断路器需要加大一级,进而造成由配电柜至此...查看详情

    用户:co1426556574648 浏览量:2299 时间:2015-05-12
  • 请各位高手帮忙看一下。 地下车库同一防火分区5台排污泵,能否在前段做双电源箱,下接5台控制箱?...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:474 时间:2015-05-08