双电源更新时间:2024-10-24 05:32:26

本专题为土木在线双电源设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与双电源设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我单位新安装了一个压风机房,电源配电柜使用浙江人民电器制造的RDQH-630/4P双电源转换开关,双路电源电缆从下侧进入,经过开关 通过母线与其他配电柜接通。可是使用后经常跳闸后发现开关上侧为电源侧,下侧为负荷侧。控制盒在上侧两路八个端子都接有二次线,估计是得到电压信号来实现失压、缺相等保护,下侧只在常用电源侧一个端子接一根二次线。我准备把上侧的八根二次线接到下侧,下侧二次线换到上侧,不知道能不能...查看详情

    用户:liuzhigang08 浏览量:782 时间:2015-07-24
  • 双电源在电力系统中的相位选择 双电源自动切换开关(以下简称双电源)一般分为2P,3P和4P三种。2P开关应用于单相线路的电力系统中,而3P和4P开关应用于三相线路的电力系统中。 单相线路可分为单相二线(火线、零线)和单相三线(火线、零线、地线)两种,其中火线和零线均为配电线路AC380V中取其中一相的电压AC220V接入单相线路,地线一般为开关设备的外壳通过一定的接地装备与大地相连,实现用电的安全...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:674 时间:2015-07-22
  • 第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答...查看详情

    用户:qq_1436325024600 浏览量:1360 时间:2015-07-22
  • rt 只有一个7.5kw风机需要双电源供电 可不可以不引第二路电源用而动力型EPS代替 规范里好像没说可以用EPS代替双电源 不知道大家是怎么做的...查看详情

    用户:god_young001 浏览量:1265 时间:2015-07-21
  • 低压双电源进线 正常时分列运行 联络开关必须要设自开关投自复/自投不自复/手动转换么? 塑壳的貌似没有自复功能,有必要必须改成万能式的么? 在线等高手指点!!!!...查看详情

    用户:freeze007 浏览量:4959 时间:2015-07-20
  • 消防控制柜负载为两台22KW消防水泵,星三角启动,一用一备,常用为市电,备用为柴油发电机,需加装双电源切换开关在控制柜内。双电源切换开关已经选择PC级 4P 100安,带消防和发电功能的ATSE,请问各位老师双电源电源侧应该安装3级还是4级 断路器,63和100的选哪个,计划用CDM1或CDM3系列的。因双电源不带控制器所以无缺相,欠压,过压保护,是否需要在外部用断相保护器实现保护功能?请各位赐教...查看详情

    用户:wangjiehua2 浏览量:1162 时间:2015-07-13
  • 消防控制柜负载为两台22KW消防水泵,星三角启动,一用一备,需加装双电源切换开关在控制柜内。双电源切换开关已经选择PC级 4P 100安,带消防和发电功能的ATSE,请问各位老师双电源电源侧应该安装3级还是4级 断路器,63和100的选哪个,计划用CDM1或CDM3系列的。因双电源不带控制器所以无缺相,欠压,过压保护,是否需要在外部用断相保护器实现保护功能?请各位赐教。谢谢大家...查看详情

    用户:wangjiehua2 浏览量:785 时间:2015-07-12
  • 一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。 二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。 三、开启常用及备用电源,按起动按钮。 四、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。 五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1502 时间:2015-07-09
  • 新一代智能型双电源自动转换开关所集合的丰富测量及显示,两路电源的更准确稳定判断与控制,通信及编程设置等功能等等。 1、测量与显示功能 新一代智能型双电源集更多电器功能与一体。测量功能包括:两路三相相电压、频率;常用合闸、备用合闸、分闸状态指示等等。双电源控制器采用LCD液晶大屏幕中文显示。完备的中文操作提示使操作更为便捷。 2、保护功能 过载及短路保护;断相、断路保护;失压、欠压保护。 3、判断与...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:732 时间:2015-07-09
  • 自动转换开关主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源。当故障电源恢复正常时根据不同的工作方式(根据不同的工作需要提前设置),决定是否由现工作电原返回到原供电电源。 自动转换开关所具备的功能取决于控制器的选择,下面列举了控制器提供的基本功能及附加功能、可选功能,不...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:786 时间:2015-07-09
  • 按照国家ATSE标准,双电源自动切换开关按照其工作工位(又称工作段式)分为二段式(二工位)和三段式(三工位)。 一、二段式双电源及三段式双电源的定义 1、二段式双电源:分为常用电源和备用电源两个工作位,保障负载始终与一路电源接通,仅在转换其间(通常是50-100ms)内断电,不能够同时切断两路电源。 2、三段式双电源:分为常用电源-零位-备用电源三个工作位,中间零位可保证负载与两路电源长期隔离,由...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:2516 时间:2015-07-03
  • 在双电源自动切换开关选型的过程中,经常会遇到很多,比如电流、电压、频率和极数等,而选择的前提是得懂这些参数的定义。下面电工之家简单介绍下双电源自动切换开关控制电压与工作电压的区别。 一般我们平时所指的工作电压为开关在整个线路中正常承受的电源额定电压,可以为单相,也可以为三相。可能包括很多回路的电压;控制电压为某一控制回路的工作电压,比如线圈控制电压,电机控制电压,一般为单相交流及直流。 我公司的K...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:639 时间:2015-07-03
  • 本帖最后由 hongyan79 于 2015-6-29 21:54 编辑 按道理消防泵房的排污泵是消防用电,泵房照明也是。...查看详情

    用户:hongyan79a 浏览量:3005 时间:2015-06-29
  • 供配电技术图片1

    在选购双电源自动转换开关时,首先需要考虑满足所在地使用的各类参数,如:额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等。为了方便大家更好的选型, 以下电工之家就相关参数做简要概述。 一、 双电源的额定工作电压、频率、额定工作电流、相数 如上参数适用于所有电气产品的选型,也仅仅表明双电源作为“导体”需满足的最基本要求,双电源必需能够满足使用地的电压、频率、电流及相数等电气性能要...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:2201 时间:2015-06-29
  • 双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。 一、双电源自动控制模式 双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:595 时间:2015-06-28
  • 一、消防输入接口 当线路出现消防报警时,此时需要双电源及时分断两路电源,常规双电源产品配置有消防常闭无源开关信号,接用户指示输入该常闭信号后,指示双电源开关进入双分状态,当消防报警撤消时,使消防接口输入的常闭开关变为常开状态,如果常用电源和备用电源都正常时双电源开关将自动延时自复到常用电源。使供电系统恢复正常。 备注:特殊可配置为DC24V有源消防。 二、报警输出接口 当开关用于电网对电网时(常用...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:744 时间:2015-06-28
  • 1 背景介绍 可靠连续的电力供应对于医院和酒店都至关重要,当因为某种原因发生断电时,医院需要维持运营,患者维系生命的仪器设备需要正常运行,酒店的消防设备属于一级供电负荷,如果遇到火灾时消防水泵及消防相关设备必须得到可靠供电,才能保证人员安全及财产安全,这些都需要很有力的保障措施。明园医院金座低压配电室和明园新时代大酒店银座低压配电室采用城市电网(市电)和紧急状态下备用柴油发电机(备用电)双电源...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:952 时间:2015-06-24
  • 供配电技术图片1

    过载和短路保护一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1122 时间:2015-06-18
  • 继电保护图片1

    1引言? 110kV输电线路双电源供电,对于提高供电可靠性和系统稳定性,都有很大的好处。据统计,在所有的线路故障中,70%~80%都是单相接地故障。当被保护线路两端均有电源时,此时过渡电阻的影响会对测量阻抗产生一个呈现容性阻抗或感性阻抗的偏移分量,造成保护范围的扩大或缩小。该偏移分量除与线路的固有特征参数有关外,还与线路两端等效电源的电势夹角有关〔1,2,3〕。 利用BP神经网络构成...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:711 时间:2015-06-18
  • 供配电技术图片1

    小弟最近想做一个直流可调双电源,使用LM317+LM337稳压芯片实现,原理图在附件中,请大家帮忙看看,电路有没有什么问题!求大神帮忙看看,我不想到时候做出来不能用啊!! 5182153 5182153...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:630 时间:2015-06-05