  • 如题,正泰的双电源谁用过?质量怎么样?...查看详情

    用户:heyhumlzg 浏览量:1352 时间:2015-10-09
  • 双电源变压器的接地型式在具体工程中采用哪种方式比较合适?...查看详情

    用户:壹生有你 浏览量:1188 时间:2015-10-09
  • CD01_双电源自动转换装置设计图集...查看详情

    用户:e起沉默 浏览量:1847 时间:2015-09-28
  • 供配电技术图片1

    设备是通用电气的STS-23040-2P-RM,装于电源柜内,检验人员进行出厂测试:主电源带电,备用回路不带电,STS处于正常工作模式,这时在备用回路侧测量出110V电压,检验人员接了个继电器,继电器可以动作,也可至3W白炽灯点亮。 GE厂家反馈信息,110V电压为可控硅的感应电,不影响正常使用。 这样的设备安全吗?求大神解释!!!! 5359807 5359808...查看详情

    用户:bingwen151 浏览量:1513 时间:2015-09-25
  • 有个项目,用CA1-800/4 FQ的双电源开关,说明书要求要提供一个稳定的DC12直流电源,请教这个电源如何做到稳定,因为市电停电时,发电电源未启动成功的间隙,二次电源如何确保呢?是否需要配置 一个UPS?请各位大神指教...查看详情

    用户:yhltdcom 浏览量:573 时间:2015-09-20
  • 现在大型商场项目,6W方商业,有大型超市大润发,甲方想取消柴油发电机,有个问题 10kv如果满足双电源,低压侧是否可以取消柴油发电机。若是取消发电机10kv双电源接线的问题,是互为备用,还是一回用,一回独立备用。...查看详情

    用户:dalijiang 浏览量:8416 时间:2015-08-21
  • 请教一下风机房照明用普通灯具双电源供电不带蓄电池符不符合要求...查看详情

    用户:god_young001 浏览量:4137 时间:2015-07-29
  • 本帖最后由 飒飒的阿红 于 2015-7-28 11:56 编辑 ‘高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。’怎么理解、具体怎么操作?...查看详情

    用户:aaa1354439 浏览量:734 时间:2015-07-27
  • 我单位新安装了一个压风机房,电源配电柜使用浙江人民电器制造的RDQH-630/4P双电源转换开关,双路电源电缆从下侧进入,经过开关 通过母线与其他配电柜接通。可是使用后经常跳闸后发现开关上侧为电源侧,下侧为负荷侧。控制盒在上侧两路八个端子都接有二次线,估计是得到电压信号来实现失压、缺相等保护,下侧只在常用电源侧一个端子接一根二次线。我准备把上侧的八根二次线接到下侧,下侧二次线换到上侧,不知道能不能...查看详情

    用户:liuzhigang08 浏览量:820 时间:2015-07-24
  • 双电源在电力系统中的相位选择 双电源自动切换开关(以下简称双电源)一般分为2P,3P和4P三种。2P开关应用于单相线路的电力系统中,而3P和4P开关应用于三相线路的电力系统中。 单相线路可分为单相二线(火线、零线)和单相三线(火线、零线、地线)两种,其中火线和零线均为配电线路AC380V中取其中一相的电压AC220V接入单相线路,地线一般为开关设备的外壳通过一定的接地装备与大地相连,实现用电的安全...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:699 时间:2015-07-22
  • 第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答...查看详情

    用户:qq_1436325024600 浏览量:1398 时间:2015-07-22
  • rt 只有一个7.5kw风机需要双电源供电 可不可以不引第二路电源用而动力型EPS代替 规范里好像没说可以用EPS代替双电源 不知道大家是怎么做的...查看详情

    用户:god_young001 浏览量:1291 时间:2015-07-21
  • 低压双电源进线 正常时分列运行 联络开关必须要设自开关投自复/自投不自复/手动转换么? 塑壳的貌似没有自复功能,有必要必须改成万能式的么? 在线等高手指点!!!!...查看详情

    用户:freeze007 浏览量:5009 时间:2015-07-20
  • 消防控制柜负载为两台22KW消防水泵,星三角启动,一用一备,常用为市电,备用为柴油发电机,需加装双电源切换开关在控制柜内。双电源切换开关已经选择PC级 4P 100安,带消防和发电功能的ATSE,请问各位老师双电源电源侧应该安装3级还是4级 断路器,63和100的选哪个,计划用CDM1或CDM3系列的。因双电源不带控制器所以无缺相,欠压,过压保护,是否需要在外部用断相保护器实现保护功能?请各位赐教...查看详情

    用户:wangjiehua2 浏览量:1203 时间:2015-07-13
  • 消防控制柜负载为两台22KW消防水泵,星三角启动,一用一备,需加装双电源切换开关在控制柜内。双电源切换开关已经选择PC级 4P 100安,带消防和发电功能的ATSE,请问各位老师双电源电源侧应该安装3级还是4级 断路器,63和100的选哪个,计划用CDM1或CDM3系列的。因双电源不带控制器所以无缺相,欠压,过压保护,是否需要在外部用断相保护器实现保护功能?请各位赐教。谢谢大家...查看详情

    用户:wangjiehua2 浏览量:827 时间:2015-07-12
  • 一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。 二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。 三、开启常用及备用电源,按起动按钮。 四、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。 五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1558 时间:2015-07-09
  • 新一代智能型双电源自动转换开关所集合的丰富测量及显示,两路电源的更准确稳定判断与控制,通信及编程设置等功能等等。 1、测量与显示功能 新一代智能型双电源集更多电器功能与一体。测量功能包括:两路三相相电压、频率;常用合闸、备用合闸、分闸状态指示等等。双电源控制器采用LCD液晶大屏幕中文显示。完备的中文操作提示使操作更为便捷。 2、保护功能 过载及短路保护;断相、断路保护;失压、欠压保护。 3、判断与...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:764 时间:2015-07-09
  • 自动转换开关主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源。当故障电源恢复正常时根据不同的工作方式(根据不同的工作需要提前设置),决定是否由现工作电原返回到原供电电源。 自动转换开关所具备的功能取决于控制器的选择,下面列举了控制器提供的基本功能及附加功能、可选功能,不...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:826 时间:2015-07-09
  • 按照国家ATSE标准,双电源自动切换开关按照其工作工位(又称工作段式)分为二段式(二工位)和三段式(三工位)。 一、二段式双电源及三段式双电源的定义 1、二段式双电源:分为常用电源和备用电源两个工作位,保障负载始终与一路电源接通,仅在转换其间(通常是50-100ms)内断电,不能够同时切断两路电源。 2、三段式双电源:分为常用电源-零位-备用电源三个工作位,中间零位可保证负载与两路电源长期隔离,由...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:2639 时间:2015-07-03
  • 在双电源自动切换开关选型的过程中,经常会遇到很多,比如电流、电压、频率和极数等,而选择的前提是得懂这些参数的定义。下面电工之家简单介绍下双电源自动切换开关控制电压与工作电压的区别。 一般我们平时所指的工作电压为开关在整个线路中正常承受的电源额定电压,可以为单相,也可以为三相。可能包括很多回路的电压;控制电压为某一控制回路的工作电压,比如线圈控制电压,电机控制电压,一般为单相交流及直流。 我公司的K...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:681 时间:2015-07-03