冷凝器更新时间:2025-11-28 05:43:28

本专题为土木在线冷凝器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷凝器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 冷冻机蒸发器、冷凝器的阻力是固定的吗? 大家都知道,阻力与水的流速、流量是有很大的关系的,为什么样本上的阻力是一个固定的值,这个数值是怎样测出来的 ?...查看详情

    用户:njcnk 浏览量:1702 时间:2007-05-15
  • 我是外行,这是一个现实工程:办公楼层内设计安装了小型水冷机组(制冷量61kW),负责一个大机房的24小时制冷,该机组冷凝器标配承压只有0.5MPa ,冷却水由大楼统一提供,冷却水塔设在楼顶,到本层高差130m左右,水静态压力就有1.3MPa,机组承受不了;有工程师建议增加板式换热器,把机组冷凝器与大厦冷却水分开,请大家帮忙分析一下可行性及需注意的问题! 机组冷却水流量及进出水温差:211LPM,3...查看详情

    用户:lf88-92 浏览量:1731 时间:2007-05-09
  • 如何计算每匹需要多大的冷凝器 这个问题听上去简单 如果想简化方法不求深解 靠前人的经验公式答案也很容易出来 小弟原来算过 但也是在知道传热系数的情况下 粗略算了一下对数温差 等于只是计算了一部分 (热负荷多少就不必讨论了) 没有全部计算 传热书上也仅仅是分章节进行局部的讨论 所以至今位置各个部分小弟粗略了解 在知道各个可能用到的章节,但是按照什么步骤和顺序分别计算? 1、外部流动:计算标况下空气的...查看详情

    用户:killzx99 浏览量:6082 时间:2007-05-09
  • V型冷凝器(二片组成的)阻力算一片的还是算二片的?...查看详情

    用户:wskwsk125125 浏览量:1406 时间:2007-04-28
  • 请问冷藏陈列柜的冷凝器设计在陈列柜的哪个部位比较合适?? 谢谢!!...查看详情

    用户:hotstar_cheung 浏览量:1424 时间:2007-04-25
  • 同事碰见的问题,俺都一头雾水,提出来大家讨论。...查看详情

    用户:mh530 浏览量:1514 时间:2007-04-24
  • 大家好,哪位高手能帮我算一下这个冷凝器到底需要多大的面积合适? 工况是这样的,丙烷流量为237.7Kg/min,丙烷机制冷量为920KW 冷凝器丙烷介质的进口温度为70-90出口为25-35°设计压力为2.7Mpa 进水工作温度为5-33°出水为10-38°,水压小于0.5Mpa 水循环量为273t/h 换热管材质为304 哪位高手能告诉我这台机器多大的换热面积够?...查看详情

    用户:andyhanzx 浏览量:1555 时间:2007-04-20
  • 零基础学地暖图片1

    满液式蒸发器满液式冷凝器和干式蒸发器冷凝器,虽然我天天做这些壳体-油分_铜管-管板焊接_组装.我只知道满液式和干式蒸发器介质走得是相反的,但满液式蒸发器和满液式冷凝器又有什么不一样呢,我们这里做时,我只知道满液式冷凝器里面有一个内置油分离器,而满液式蒸发器只不过比它多了一些铜管和少一个油分而以,其二者壳体走制冷剂管程走冷冻水,它们和普通冷凝器也没什么多大的区别呀? 1726053 1726054...查看详情

    用户:snlai 浏览量:8670 时间:2007-04-14
  • 暖通制冷设备研发图片1

    大家好,我是制冷新人,有个问题请教大家哈,看这图片,这就是我们单位的冷凝器,共使用3个,但是步水很不均匀,从进水处,到出水处,冷却水只是集中在中间留出,该怎么办啊?那几个图片太大了 传不上来,只能传这个图片了,大家帮想想 怎么改进啊? 看进水处,到出水处后进集中的中间流出了,怎么改进啊,是不是有步水器这东西?啥样的? 1725600...查看详情

    用户:liaoyujituan 浏览量:2541 时间:2007-04-11
  • 见过离心机冷凝器铜管穿炮故障吗?希望有机会共同探讨故障...查看详情

    用户:duolic16 浏览量:1766 时间:2007-04-10
  • 今天看到大型储液器为何放到冷凝器之后 我记得冰箱用小型储液器是放到压缩机之前的...查看详情

    用户:killzx99 浏览量:3398 时间:2007-04-06
  • 本科毕业设计。 本人因时间紧急,谁会冷凝器或蒸发器的仿真,能否帮助小弟!(有偿服务,现金回报) 内容:采用简单的分区集中参数模型建立就可以了,编制仿真程序,撰写毕业设计报告。 有意者短信联系:13838220045...查看详情

    用户:langwater 浏览量:1299 时间:2007-04-05
  • 地源热泵制冷和制热工况的蒸发器和冷凝器的进出水温度在设计的时候该如何确定。...查看详情

    用户:rrnnxx 浏览量:1862 时间:2007-03-30
  • 同上...查看详情

    用户:峰哥 浏览量:1127 时间:2007-03-24
  • 各位老师: 为什么氨制冷系统中的立式冷凝器都采用氨与冷却水都采用同向(都从冷凝器的上部进下部出),我认为这种进料方式会降低冷凝器的效率。谢谢解答!!!...查看详情

    用户:tianqiang0316 浏览量:2238 时间:2007-03-21
  • 请教各位:蒸发式冷凝器和空气冷却器是否是压力容器(监察范围内的产品),谢谢各位...查看详情

    用户:geli_9805 浏览量:5217 时间:2007-03-14
  • 宁波市江东精德尔机械制造厂是制造空调中关键部件冷凝器、蒸发器(简称二器)专用生产设备的后起之秀专业制造厂家,技术力量雄厚,制造设备精良,虚心吸取用户意见,不断采纳先进工艺技术,使产品精益求精。中间环节少,价格、交货期更具竞争力。设备出口美国、意大利、印度、巴基斯坦、芬兰、中东等国家和地区,深受国内外客户的青睐。主要产品有弯管机、涨管机、切管机等。 企业以“速度更快,质量更优,价格更低,合作更好”的...查看详情

    用户:bobzhang888 浏览量:3790 时间:2007-03-05
  • 请教:真空冷凝器的设计 (急) 我现在正在为酒精分离装置设计一套真空冷凝器,分离装置的工作温度为60度,抽出量最大为120立方蒸汽每小时,20%为酒精80%为水,要求真空度小于5毫巴,拟定以下两种真空冷凝器的设计方案,请各位专家指点。 方案1) 50L真空冷凝罐(内置列管冷凝器) -A端-接: 列管冷凝器-压缩冷凝机组(R22,工作温度-5℃) -B端-接: 旋片式真空泵(油封) -c端-接: 冷...查看详情

    用户:liuruixue 浏览量:1643 时间:2007-02-14
  • JB7658.5-1995氨制冷装置用蒸发式冷凝器...查看详情

    用户:dingjia0611 浏览量:1509 时间:2007-02-02
  • 请问有没有<冷凝器的标准>,特别是冷凝器的承压的标准,请好心人发上或发到我的邮箱chenyy@lge.com...查看详情

    用户:cmg7 浏览量:1371 时间:2007-01-29