  • 不知道真空断路器跟负荷开关是不是同一个东西? 有的供电方案里面写的是T接点用柱上式真空断路器,有的供电方案里面写的是装设户外带有明显断开点的柱上负荷开关,这两者到底有没有区别啊?...查看详情

    用户:walp20000 浏览量:1497 时间:2014-02-28
  • 明白的师傅说下 ,谢谢了...查看详情

    用户:mr_chen188 浏览量:18349 时间:2014-02-08
  • 这里有一个关于断路器弹跳的论文,看过以后,是不是发现,我们有时候太关注很多参数,而没有注意到重点。...查看详情

    用户:anhuidiangong 浏览量:617 时间:2014-01-24
  • 图纸简介: 这是一个高压柜GN30开关倒进线的布置图,希望有意的朋友下载学习,绝对的真实,而且是做了好多的实例,上部为断路器保护出,采用微机作保护 投稿网友: a358890 上传时间: 2013-12-31...查看详情

    用户:开心的人 浏览量:385 时间:2013-12-31
  • 早在1978年,我国不少工矿企业对真空开关已有所了解,并希望能早日应用到这些企业中去,而当时国内制造真空开关的工厂也在寻找有关真空开关的应用单位。中型钢铁企业在连续轧钢生产过程中,一直选择不到比较合适的高压接触器来承担连续不断轧钢操作运行下的要求,而已在运行中的电磁式高压接触器均来自原苏联和东欧国家,这批在连续轧钢生产运行中的设备一直很不稳定,加上这些设备已运转期满,亦需要更换补充新设备,但再...查看详情

    用户:joygao2013 浏览量:1245 时间:2013-12-26
  • 跪求VS1真空断路器自检互检卡...查看详情

    用户:langjijiangnan 浏览量:514 时间:2013-12-20
  • RT,最近有人来推销凯隆的开关,主要是塑壳跟框架式开关还有真空断路器,我是对应着施耐德看的,塑壳对应施耐德就是NSX,真空断路器对应的就是MT,但是却找不到框架式开关,求解,框架式开关跟真空断路器是不是就是同一个东西,还是说施耐德就没有框架式开关。...查看详情

    用户:ralphdeng 浏览量:3556 时间:2013-12-19
  • 专用真空断路器 面临极其不同的开断任务,新的专用断路器应运而生。如用于发电机保护断路器的特大容量真空断路器(短路开断电流高达63~80kA及以上),标准型真空断路器(短路开断电流25~50kA),经济型真空断路器(16~25kA),频繁型真空断路器(如操作次数5~6万次),超频繁型真空断路器(如操作次数10~15万次)。如西门子公司的3AH系列断路器就按使用场合划分为5种型号,其中3AH1...查看详情

    用户:joygao2013 浏览量:3331 时间:2013-12-10
  • 图纸简介: ZN85真空断路器二次原理图,控制电源为直流220V。摘自厂家样本。 投稿网友: acs550 上传时间: 2013-12-10...查看详情

    用户:acs550 浏览量:620 时间:2013-12-10
  • VS1-24型户内高压真空断路器 产品详情 价格:面议 最小采购量:不限 灭弧方式:油断路器 极数:1P 产品介绍 VS1-24型户内高压真空断路器的详细信息 灭弧方式:油断路器 极数:1P 产品认证:CCC VS1-24型户内高压真空断路器 VS1-24型户内高压真空断路器(下称断路器)是户内安装、三相交流50HZ,额定电压为24KV的变配电的控制和保护设备。用于24KV及以下的交流系统中,可用...查看详情

    用户:ganghui2013 浏览量:587 时间:2013-11-29
  • GE真空断路器VB2-12/T 630A-31.5kA Z 联系人:小董 联系方式:18109296890 美国GE真空断路器项目批特价 VB2-12KV抽出式 型号 相距 VB2-12/T 630A-25kA Z (170mm) VB2-12/T 630A-25kA Z (210mm) VB2-12/T 630A-31.5kA Z (210mm) VB2-12/T 1250A-25kA Z (1...查看详情

    用户:ganghui2013 浏览量:660 时间:2013-11-28
  • 断路器图片1

    本帖最后由 xmsndbg 于 2013-11-10 15:57 编辑 在使用过程中,为了减少故障发生的概率我们需要在故障发生前对其进行防范,避免故障的发生。 真空断路器在使用过程中发生的过电压,给电力设备的绝缘带来危害,因此应根据过电压的类型采取相应的措施,以减少过电压的产生和降低过电压的数值,除真空断路器制造工艺方面的问题外,可以加装保护装置以改变负载参数,从而达到目的。电容保护在电感负...查看详情

    用户:xmsndbg 浏览量:894 时间:2013-11-10
  • 美国通用 GE VB2-12真空断路器 GE工业系统精心设计制造的VB2型l2kv高压真空断路器是复合绝缘的户内开关元件。产品符合国家标准GB 1984和行业标准DL/T403,是高压供配电系统中控制与保护的最佳选择。 GE VB2-12真空断路器产品特点 1、高端三维计算机辅助设计和动态仿真优化设计。 2、电磁场优化分布设计,使局部放电和局部过热最小。 3、世界最先进小型化、高功能的真空灭弧室,...查看详情

    用户:ganghui2013 浏览量:2162 时间:2013-11-07
  • 断路器图片1

    一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢 4779309 4779320...查看详情

    用户:lizj315 浏览量:15479 时间:2013-10-28
  • 图纸简介: 这是VS1真空手车断路器通用的接线图,实用性很强,提供给大家以供交流. 投稿网友: xflijiang 上传时间: 2013-10-26 图纸省份: 天津...查看详情

    用户:xflijiang 浏览量:1166 时间:2013-10-26
  • 想请教一下高人,户内真空断路器出厂磨合试验要求合分多少次?有相关国家标准或行业标准吗?...查看详情

    用户:wuhanbo801205 浏览量:889 时间:2013-10-10
  • 《35kV户内高压真空断路器通用技术条件》(ZBK97004—89)将合闸弹跳定义为断路器在合闸时触头刚接触直至触头稳定接触瞬间为止的时间。所有直读数据的开关特性测试仪都是按照这个定义来设计制造的。影响灭弧室电寿命的是电弧,而电弧只有在动静触头不接触时才会产生,在动静触头接触时不会产生。大量实践及理论分析均表明,真正对真空开关的电寿命有影响的因素是:合闸过程中,触头刚接触直至触头稳定接触瞬间为...查看详情

    用户:qaz20136 浏览量:443 时间:2013-09-10
  • 10kV动态无功补偿装置的前一级断路器是采用真空断路器还是SF6断路器?(断路器为35kV,无功补偿装置经连接变降压)...查看详情

    用户:wusekongqi 浏览量:1634 时间:2013-09-04
  • 真空断路器的分闸时间为何比合闸时间短...查看详情

    用户:冰壶畅饮 浏览量:7056 时间:2013-08-25
  • 发个小白问题,耽误大家时间了。 我这用的是ZN73A-12/D... 的真空高压断路器 它里面的合分闸线圈是不是同一个线圈? 看网上为什么有的人把合分闸线圈说的像是2个不同的线圈呢? 大神小神们指点指点我吧...查看详情

    用户:scor_163 浏览量:5443 时间:2013-08-18