本专题为土木在线真空断路器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与真空断路器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
随着国产ZN28-10真空断路器的面世,SN-10少油式断路器逐渐被取而代之。真空断路器开断速度快,去游离强,不易形成电弧重燃,不仅有效地限制了系统操作过电压,而且动、静触头不易被电弧烧伤,也不会有其它介质的泄露。所以,维护量小,使用寿命长,这些都是少油断路器所无法比拟的优点。但是,目前在线运行的真空断路器带负荷拉、合刀闸的事故时有发生,致使整台断路器烧坏,造成停机、停电,甚至人员烧伤的严重后果。...查看详情
1 引言 目前真空开关在国内外各个领域得到了广泛的应用,随着真空开关使用的普及和提高,广大用户愈来愈急需了解和掌握真空开关的原理、结构、使用和维护等方面的知识,本文结合实践经验从理论上分析了真空断路器机械参数的选择原则及经验数据,为广大用户更好的使用真空开关提供一些技术参考。 2 额定开距 真空断路器处于分闸状态时,真空开关管动、静触头之间的距离选择与真空断路器的额定电压、使用条件、开断电流的性质...查看详情
目前,国内的高压真空断路器生产厂家对高压真空断路器的维护与检修谈得较少,有的生产厂家只给出了操作机构(主要部分)的一些数据,这给我们的维护与检修造成了一定的难度。鉴于此,本人就3—l0kV高压真空断路器的管理、维护检修做一总结,望对同行有益。 1 建立高压真空断路器档案 企业尤其是使用多台高压真空断路器的企业,备案管理是十分必要的。档案内容不可千篇一律,应按使用频次及场合分别对待,如:控制1台频繁...查看详情
真空断路器在制造厂均过了认真装配,仔细调整和出厂试验检查,一般不需要卸拆和调整,只需检查各蕾姐螺钉应无松动,否则应拧紧即可。 然后用2500V兆欧表遥测绝缘电阻值:在合闸状态,每相对地不应小于1000MΩ;在分闸状态,动静触头间也不应小于1000MΩ。 为检查真空灭弧室的真空度,可采用工频交流耐压试验,即在分闸状态下,动静触头间加工频电压42kV,耐压1min。为检查绝缘部分,在断路器合闸状态下...查看详情
12 kV真空断路器总是被组合在开关拒中交付运行。当断路器处于柜内时、大家都已注意到下列各问题:发热柜中散热条件较差,且受其他元件发热的影响。 绝缘真空断路器与开关柜内其他带电体之间的绝缘;三相之间的绝缘;对开关柜外壳(也就是对地之间)的绝缘;开断过程中从灭弧室内外喷物质对柜内绝缘的影响;以及通过大电流时,因各连接导体之间的联结不良致使喷出火花的影响等。 污秽与凝露由于柜内、外M-差导致凝...查看详情
ZN-10型真空断路器是三相联动的户内式高压断呼器,它通常配备电磁操作机构或电动储能弹簧操作机械,适用于额定电压10kV及从下的,以电缆为出线的户内配电系统。 1真空断路器的维护与检修 真空断路器必须每年定期维护和检查,称之为小修,其项目包括: (1)检查断路器的超程和行程:超行程的减少,就是触头的磨损量。因此,每次调整超行程时必须进行记录,当触头磨损量累计超过4mm时,应更换灭弧室。...查看详情
1 引言 目前真空开关在国内外各个领域得到了广泛的应用,随着真空开关使用的普及和提高,广大用户愈来愈急需了解和掌握真空开关的原理、结构、使用和维护等方面的知识,本文结合实践经验从理论上分析了真空断路器机械参数的选择原则及经验数据,为广大用户更好的使用真空开关提供一些技术参考。 2 额定开距 真空断路器处于分闸状态时,真空开关管动、静触头之间的距离选择与真空断路器的额定电压、使用条件、开断电流的性质...查看详情
调整ZN-10型真空断路器的触头开距、超行程和总行程调整方法: (1)检查断路器的超行程,并计算出触头开距,当超行程或总行程不符合要求时,应予调整; (2)调整时可将带孔销卸去,旋转连接头,根据需要上旋或退下,调整完毕装上带孔销和开口销; (3)调整后超行程应为3+10mm; (4)如需调整总行程,可增加或减少分闸缓冲器的垫圈。...查看详情
1 真空断路器的发展趋势与存在的问题 真空断路器的优越性不仅是无油化设备,而且还表现在它具有较长的电寿命、机械寿命、开断绝缘能力大、连续开断能力强、体积小、重量轻、可频繁操作、免除火灾、运行维护少、故障率低等优点,是无人值守变电所较为理想的电气设备。目前国内外都在大量开发和使用,并具有完全替代油灭弧介质的趋势。目前,变电所大多采用了多功能微机(电子)保护装置,综合自动化程度也随之提高,趋向无人...查看详情