真空断路器更新时间:2024-05-17 08:37:17

本专题为土木在线真空断路器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与真空断路器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 介绍真空断路器触头材料、结构等方面的内部收费资料。...查看详情

    用户:电气小砖头 浏览量:8756 时间:2015-01-08
  • 如图所示,图中断路器分闸回路有两对接点:(30,31)、(30,41) 一个是经过断路器位置接点(分合辅助接点),一个直接连到分闸线圈,请问这两种接线有何区别呢? 望高人指教,谢谢!...查看详情

    用户:sps412 浏览量:1223 时间:2015-01-05
  • 断路器图片1

    本帖最后由 wusukai 于 2014-11-27 15:03 编辑 大神们分析一下什么原因,开关额定电流是4000A,正常工作电流800-1200A。 5012139...查看详情

    用户:wusukai 浏览量:13768 时间:2014-11-21
  • 1、VS1(ZN63)-12断路器我看到一个样本上写的接地方式有:1、铜排接地,2、鸭嘴接地,3、弹压接地,请问这三种接地方式是什么意思?有什么区别呢? 2、ZN85-40.5的真空断路器是不是也有几种接地方式?有是哪些呢? 望高人指点,请详细说明,感谢!...查看详情

    用户:sps412 浏览量:4822 时间:2014-11-13
  • 哪位高人有柱上真空断路器的装配工艺文件及检验文件吗?有的话帮忙发份我,回复这里或者QQ邮箱:284229700@qq.com,谢谢了,...查看详情

    用户:haiyan04411142 浏览量:4313 时间:2014-11-11
  • 供配电技术图片1

    爆炸地点:某水泥厂 爆炸物体:1楼35KV高压柜 爆炸原因:物体受潮导致 情况描述: 1. 最近雨天潮湿,导致柜子受潮,湿气都聚集在柜子内部,散不去。高压柜后面有设置加热器,但效果也不是很好,可能是功率太小,当时在设计的时候未考虑到这边; 2. 耐压一般在8-9万时才打压1.5万0开始放电; 4974987 具体细节如下 触头盒30个 4974988 绝缘子 4974989 4974990 ...查看详情

    用户:yilingguoguo 浏览量:53655 时间:2014-09-26
  • 常见的真空断路器故障大体有以下几种情况:断路器的拒合、拒分 处理断路器拒绝合闸,有四个方面的原因:a线路上有故障;b操作不当;c操作、合闸电源问题或电气二次回路故障;d断路器本体传动机构和操动机构的机械故障。处理断路器拒绝合闸故障,必须善于区分故障范围,处理步骤为: 1.先判定是否断路器合于预伏故障线路上引起跳闸,可从合闸操作时有无短路电流引起的表计指示冲击摆动及有无照明灯突然变暗,电压表指示突然...查看详情

    用户:whtaihao 浏览量:8597 时间:2014-06-20
  • 如题!另求真空断路器原理图,接线图!不胜感激!...查看详情

    用户:zhanghl5418 浏览量:10806 时间:2014-06-11
  • 高压真空断路器以具备良好的灭弧特性,适宜频繁操作,不检修周期长的优势,在当今我国电力工业城乡电网改造、化工、冶金、铁道电气化以及矿山等行业得到了广泛的应用,受到了使用部门的普遍好评。 真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分...查看详情

    用户:jinmaokou105 浏览量:5782 时间:2014-05-15
  • 供配电技术图片1

    这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。 4901316 4901317 4901318 4901319...查看详情

    用户:yang254723185 浏览量:17319 时间:2014-05-08
  • “真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。 伴随...查看详情

    用户:jinmaokou105 浏览量:3739 时间:2014-04-09
  • 哪位兄弟知道:经常断电情况下对真空断路器寿命的影响 不是短路...查看详情

    用户:huser2008 浏览量:508 时间:2014-04-03
  • vs1-12KV真空断路器现在的技术已经很成熟,一般普通的10KV包含上支架,下支架,上出现,下出现,导电夹,支座,螺丝。 现在很多厂家为了节省成本,改用上支架加高装8型管,还有一些厂家直接少了下支架和导电夹。。请问断路器厂家这种安装市场上行情怎么样?...查看详情

    用户:dflvjian 浏览量:4316 时间:2014-03-25
  • 前两天看书,里面提到: 按照灭弧能量来源分灭弧装置有三种:自能灭弧、外能灭弧和组合式灭弧。 那么,真空断路器应该属于这里面的那种灭弧装置?...查看详情

    用户:wqf-3-8-302 浏览量:4255 时间:2014-03-18
  • 一直在做高压真空开关ZW32的跳闸实验,但是现场做了两次都是失败的,反复查验原理,对失败的原因百思不得其解,望各位高人指导,谢谢! 真空开关里面的分励脱扣线圈使用的是AC 100V的,按道理(以下为我的理解),我如果引入一个100V的交流电源在跳闸线圈的两端,当然就是瞬间通电一下(1-3秒钟,实际应该还不到这个时间),真空开关就应该跳闸的,但是我现场做了两次实验,正空开关就是不跳闸。 实际实验中,...查看详情

    用户:nap_k 浏览量:7731 时间:2014-03-09
  • 我们公司最近好开工建设,前期的临电安装是供电局施工安装的设备, 我现在有一个疑问:供电局安装的时候,高压下来时安装了一个高压真空断路器(自动控制),到高压连接变压器的是时候又给安装了一个高压跌落断路器。和高压计量器 我的问题就是: 1、同时安装高压真空断路器和高压跌楼保险,是不是安装重复啦,有点多此一举的意思, 2、还有是不是不应该安装高压计量,直接在临电总配电箱安装一个三相四线表是不就可以啊。,...查看详情

    用户:lifei0104 浏览量:1241 时间:2014-03-06
  • 不知道真空断路器跟负荷开关是不是同一个东西? 有的供电方案里面写的是T接点用柱上式真空断路器,有的供电方案里面写的是装设户外带有明显断开点的柱上负荷开关,这两者到底有没有区别啊?...查看详情

    用户:walp20000 浏览量:1428 时间:2014-02-28
  • 明白的师傅说下 ,谢谢了...查看详情

    用户:mr_chen188 浏览量:18224 时间:2014-02-08
  • 这里有一个关于断路器弹跳的论文,看过以后,是不是发现,我们有时候太关注很多参数,而没有注意到重点。...查看详情

    用户:anhuidiangong 浏览量:591 时间:2014-01-24
  • 图纸简介: 这是一个高压柜GN30开关倒进线的布置图,希望有意的朋友下载学习,绝对的真实,而且是做了好多的实例,上部为断路器保护出,采用微机作保护 投稿网友: a358890 上传时间: 2013-12-31...查看详情

    用户:开心的人 浏览量:365 时间:2013-12-31