  • 进口高压真空断路器使用体会 江苏常熟通用电器厂 石定良 1.西门子3AH高压真空断路器储能电机屡屡烧毁原因和改进(1)原因 西门子3AH系列高压真空断路器储能电机屡屡烧毁,且大多数是在用户处使用不久烧毁的,其他进口高压真空断路器,从没发生过储能电机烧毁的事故。 我们将其与其他进口高压真空断路器进行比较,发现原装的3AH所用的储能电机功率为170W,其他进口高压真空断路器的储能电机最小为240W(都...查看详情

    用户:king 浏览量:2968 时间:2005-07-06
  • 真空断路器磁力驱动装置 一、概述 自1961年美国GE公司研制成功第一台真空断路器以来,真空断路器的技术水平迅速提高,其中,随着新触头结构及材料的研制,真空断路器的开断能力不断提高,真空断路器作为控制和分配电能用的开关元件越来越广泛地应用于电力系统,并在中压领域保持着主导地位。 真空断路器由于其真空电弧无与伦比的特性,使其电寿命大大增加。其机械寿命从传统的两千次跃增为几万次,因此,与其配合...查看详情

    用户:king 浏览量:3533 时间:2005-07-06
  • 不知大家对ZN4-10断路器有何看法?我们供区有好几台在用了一两年后都发生拒分现象,不知是何故?...查看详情

    用户:chengyongkft 浏览量:3047 时间:2005-06-25
  • 10KV架空线路上安装真空断路器计算遮短容量 计算公式就行 标准档距的风荷载计算 计算公式就行 L75*5角钢的抗弯强度 谢谢支持...查看详情

    用户:liu2hua 浏览量:2087 时间:2005-05-24
  • 断路器图片1

    如题, 1631553...查看详情

    用户:lizhenbao_jinan 浏览量:1861 时间:2005-05-22
  • 近20年来,真空断路器有了很大的发展,这得益于真空断路器技术的进步。真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。 1、大容量化 真空断路器的容量已有很大的提高,完全能满足电力发展的需要。目前,真空断路器的额定电流已达4000A,额定短路开断电流已高达12kV下63~70kA。东芝公司在实验室试制...查看详情

    用户:jnwangyili 浏览量:1657 时间:2005-03-18
  • 2-4真空断路器的安装和调试 1.安装要求 (1)安装前的各零件、组件必须检验合格。 (2)安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。紧固件拧紧时应使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在灭弧室附近拧螺丝,不得使用活扳手。 (3)安装顺序应遵守安装工艺规程,各元件安装的紧固件规格必须按设计规定采用。特别是灭弧室静触头端固定的螺栓,其长度规格绝不许弄错。 (4)装配后的极间距离,上、下出线的位置距离应符合...查看详情

    用户:jnwangyili 浏览量:2635 时间:2005-03-18
  • 真空断路器的优点之一是适宜频繁操作和几乎不用检修,故近年来在我国电力、化工、冶金、铁道电气化、矿山等行业中得到了广泛应用。这里所说的几乎不用检修主要是指真空灭弧室而言,而其他部分如操动机构、传动机构、绝缘件等还需要一定维护的,例如清除灰尘、注润滑油、拧紧小螺丝等。根据多年来我国真空断路器运行情况,出现的故障主要有两个方面: 1)真空灭弧室漏气。一般在运行约一年内发生的居多,一年以后较少。基本上还未...查看详情

    用户:jnwangyili 浏览量:1659 时间:2005-03-18
  • 断路器图片1

    目前中压真空断路器的发展正在进行第三代的发展,真空泡极柱有SIEMENS的灌封技术,ABB的套封及包封,厦门华电的套封等,通过不锈钢和陶瓷外壳的真空泡表面加上缓冲的橡胶层,然后再浇注环氧树脂套筒,是真正的全绝缘、全密封、免维护的产品。解决了初期直接浇注环氧树脂的弊端,即由于不锈钢、陶瓷、环氧树脂热膨胀系数不同造成的极柱开裂现象。 欢迎大家踊跃交流,也可与我联系CSIBENNY@163.COM 16...查看详情

    用户:csibenny 浏览量:3741 时间:2005-02-23
  • 请教一下,在选用中压开关柜时,安装真空断路器,是否还要安装避雷器,有什么利弊?...查看详情

    用户:yulijuan 浏览量:5298 时间:2005-02-21
  • 谁有GCK开关柜和HSW1型真空断路器的资料,什么厂家在生产,相关的价格,有此类消息者请相告,在此多谢了....查看详情

    用户:zh928618 浏览量:1388 时间:2004-12-25
  • 1、大型市政给水泵站,在没有自控系统的情况下,在值班室内(兼作控制室) 做集控台吗? 我认为可以不做。因为任何一台机泵组起动前,都要到现场检查一下,所以 电动机就地控制就可以了。集控台只能起到紧急停泵作用。 2、泵站设计规范规定,630kW及以上的电动机,宜采用同步电动机补偿, 呵呵,真没做过,我见过1000kW的电动机也是电容集中补偿的, 不知大家怎么做的?...查看详情

    用户:fire 浏览量:1571 时间:2004-10-20
  • 如题,谢谢!...查看详情

    用户:refuhen 浏览量:778 时间:2004-10-18
  • 拿到设计深度图样,知道可以不用出二次图了,挺好的。 不过选用厂家给出的二次图与标准图不完全一致怎么办? 深度中说“选用标准图或通用图”,厂家给出的VS1二次图算不算通用图呢? 深度中还说,如果需要对其修改,只绘制修改部分——怎么理解? 不会只画一半图吧?? 如果对标准图略作改动,比如穿、并个按钮、指示灯等,说明一下可以吗? 不知道大家都怎么做的?...查看详情

    用户:ees 浏览量:2679 时间:2004-09-22
  • 各位仁兄 请教你们一个问题,高压进线真空断路器的整定电流是怎样整定的,像一般10KV进线,如果是两台1000KVA的变压器的话,每个变压器的出线回路的真空断路器你们是怎样整定的,好像是在选用产品资料的时候,它以给出了真空断路器的整定电流。...查看详情

    用户:ybs2004 浏览量:3329 时间:2004-07-28
  • VS1型真空断路器用于开关柜中,其下端是否必须安装避雷器或R-C装置以限制真空断路器的操作过电压。...查看详情