真空断路器更新时间:2024-05-17 08:37:17

本专题为土木在线真空断路器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与真空断路器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 跪求VDS真空断路器的二次原理图 哪位大侠有啊 分享一下啊 呵呵 谢谢 还有VD4断路器 能代替 VDS断路器吗...查看详情

    用户:ludihui56 浏览量:1652 时间:2007-12-04
  • 各位哥哥姐姐: 我们单位有个35KV的变电站。用的还是老式的DW8-35多油开关。最近想更换为户外真空断路器。但我找了找发现好多设备的额定电压是40.5KV级的。没有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?还是有35KV的是我没找到。还有我们的操作机构是电磁的。而我看到有的断路器装的是弹簧储能的操作机构。这个可以互换么?还是厂家可以根据用户需要安装操作机构?还有我们6KV的配电柜用...查看详情

    用户:ncwu0154 浏览量:1969 时间:2007-10-11
  • 我公司现为两台630KVA的变压器,电力公司为我公司设计的高压KYN屏,其中的进线和两路出线三台真空断路器型号均为CV1-12/T630-25 114,是常熟开关厂的,从断路器上看它的额定电压为12KV,额定电流为630A。从进线计算,两台630KVA=1260KVA,I=1260/1.732*10=72.7A,断路器的额定电流应为100A左右,更别说出线的断路器额定电流只有40A左右,但电力公司...查看详情

    用户:zy123254 浏览量:4334 时间:2007-10-10
  • 请大家发表对三代真空断路器优缺点的见解,尤其是具有实际运行经验的朋友们: 第一代 敞开式空气绝缘真空断路器,代表作品3AH 第二代 套筒式复合绝缘真空断路器,代表作品VD4 第三代 固封式固体绝缘真空断路器,代表作品VEP...查看详情

    用户:solusman 浏览量:2511 时间:2007-09-30
  • 咨询大家,谁知道国内那些厂家生产和VD4-40.5接口尺寸完全相同的国产真空断路器?包括外型尺寸、提门方式、行程、柜内定位连锁等参数完全一致。 主要是现在工程实际中,用户进线要求可靠(选进口),出线要求性价比(选国产),造成配柜困难,希望有厂家生产和VD4-40.5接口尺寸完全相同的国产真空断路器,供选择!!!...查看详情

    用户:anhuihfyl 浏览量:2710 时间:2007-09-26
  • VHNa-12和VHNb-12型户内高压真空断路器, ◆全新概念优化设计的弹簧操作机构; ◆操动机构与断路器本体一体设计,紧凑、精简、牢靠、体积小。所有储能、保持、脱扣等重要功能部位零件均采用心部强化处理,表面D.NIP处理,操动机构更加耐久、耐蚀、可靠。 ◆真空灭弧室采用陶瓷绝缘外壳,铜烙合金触头,环状纵磁场结构,具有断流容量大、绝缘水平高、灭弧能力强、寿命长等特点。 ◆无故障运行,少维护或免维...查看详情

    用户:anhuihfyl 浏览量:2089 时间:2007-09-25
  • 各位能解释一下10KV真空断路器闭锁原理是怎样的吗? 接触高压不久,还没怎么了解...查看详情

    用户:jeanh168 浏览量:3240 时间:2007-09-18
  • 我在跟一矿山项目,设计使用的是KYGC-Z的柜子,真空断路器使用的是ZN-90的断路器。但是甲方说是使用一般矿用开关柜,矿用真空断路器。后来我在网上一查,是使用的矿用手车式开关柜。 我想请教的是生产这样的柜子需要煤炭安全许可证吗? 这样的柜子可以使用VD4,VB2,VS1这样的真空断路器吗?...查看详情

    用户:lyl588599 浏览量:3266 时间:2007-09-16
  • 请问ZW8\ZW32等型号10kV户外真空断路器中8与32的区别在哪里??8与32表示的是设计代号,好像除了这两种还有很多种,每一种之间的区别在哪里,哪位高手能提供详细的资料,非常感激!...查看详情

    用户:sunand 浏览量:2847 时间:2007-08-23
  • 10kv真空断路器经常拒动,实验时正常,请教原因和措施...查看详情

    用户:zhuxinju0727 浏览量:1965 时间:2007-08-07
  • 请教各位前辈,高压真空断路器的各种保护原理?先谢谢!...查看详情

    用户:chenjianli815 浏览量:1432 时间:2007-07-18
  • 固封式的高压真空断路器和一般型的真空断路器有什么区别啊 ?? 哪位高人指点.........查看详情

    用户:ydy_850722 浏览量:3566 时间:2007-07-12
  • 普通真空断路器与发电机用真空断路器的区别在哪些地方?...查看详情

    用户:dll2006 浏览量:5400 时间:2007-06-27
  • 真空断路器我们一般的操作顺序是:0-0.3S-CO-180-CO,这是对重合闸断路器的要求;如果不是重合闸是:0-180S-CO-180-CO;可是我看到有的地方要求是0-15S-CO-15-CO,这是什么原因呢?在什么标准里面。我知道这时间间隔的作用是使断路器恢复到起始状态或防止某些部件过热,15s和180s是怎么规定的。希望那位高人解答。谢谢...查看详情

    用户:lzj911127 浏览量:2807 时间:2007-06-26
  • VS1反接线根据真空灭弧室原理我认为会降低开关短路分短能力,但我看了几家成套厂样本,其电缆受电和馈电方案是同一个,可没有说明电缆进线时开关分段能力降低,不知真空断路器反接是否对性能有影响?...查看详情

    用户:lhjun150212 浏览量:1671 时间:2007-06-23
  • 和记黄埔招标要求采用装手车式真空断路器的高压电缆分支箱和装手车式SF6负荷开关的高压柜,估计是香港人写的,我真没见过,哪位高人能提供一点线索. 还有很多莫名其妙的东西,真不知道怎么应对啊...查看详情

    用户:糊仙 浏览量:1484 时间:2007-06-13
  • 现有一份招标文件技术参数如下(真空断路器的) 电寿命: 短路电流开断次数:大于等于30次(31.5KA) 大于等于20次(40KA) 额定电流开断次数大于等于20000次 关键是这个 机械寿命大于等于30000次 我查了很多标准 关于额定电流开断次数没有一个明确的规定 但很多断路器厂家有这个技术指标 请各位大哥帮忙解释下啊 找回相关标准给我 我查了些厂家都是10000次的...查看详情

    用户:keekeekee 浏览量:3464 时间:2007-06-01
  • 我把国内常见的几种10kV手车式真空断路器外形相关尺寸作了一个简单的对比表,看大家有无用处。资源共享,节约时间,提高效率!...查看详情

    用户:daesales@co163 浏览量:1689 时间:2007-06-01
  • 35KV的真空断路器没有短路开断电流为40KA的吗?...查看详情

    用户:hggx9926 浏览量:7821 时间:2007-05-21
  • 断路器图片1

    5.1检修作业:真空断路器故障两例 一、电气故障一例 1、某10kV真空断路器合闸后马上跳闸,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s亮。 2、检查地刀已分,干变内无异物,电缆绝缘良好,柜内二次接线无误。 3、再次合闸,合闸成功又马上跳闸,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s亮。 4、检查低压进线柜,无功补偿TA3个完好,无移动,保护TA3个有两个有移动,错...查看详情

    用户:eezyz 浏览量:1415 时间:2007-05-12