  • 本人刚刚入行真空断路器这一块,但对图纸一点也看不懂,特在这里求助啊 希望大神们讲的越细越好。...查看详情

    用户:co1449365944155 浏览量:3729 时间:2015-12-30
  • 新手求教,现在低压断路器中用得比较多的是框架式和塑壳式断路器,但是在某些厂家的产品中也能看到有带永磁机构的低压真空断路器,不知道这种断路器的前景怎么样,请教一下各位,有人对低压永磁真空断路器熟悉的吗?能否给我讲解一下这种断路器的相关应用和知识。万分感谢...查看详情

    用户:co1450241045401 浏览量:1099 时间:2015-12-17
  • 断路器图片1

    1 真空断路器的结构及原理 真空断路器广泛地应用在电力控制系统中。在真空条件下(一般指10-4至10-7Torr),真空间隙的绝缘强度很高,电弧很容易熄灭,所以真空断路器的灭弧能力很强,介质强度也很高,开断后的介质恢复速度也很快。 利用真空条件来熄弧,这个设想早在19世纪末就已提出,但是由于受真空工艺、材料、冶金等技术水平的限制,当时未能实现实用化。上世纪五十年代以后,随着电子工业发展起来...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:903 时间:2015-09-18
  • 断路器图片1

    1. 概 述 我国10kV(6kV)供配电网中仍有少油断路器在运行,随着科学技术的进步及用户对供电可靠性提出更高的要求,这部分开关柜均面临着技术改造。其改造方案可分为两类;一是开关柜的整体更新;二是保留开关柜的柜体,仅对内部电气设备进行更新换代。第一种方案其投资大、改造工作量大、停电时间长,比较适合变电站的异地改造。而第二种方案具有投资少、改造工作量小、停电时间短等优点而被广泛采用。 ...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:664 时间:2015-09-18
  • 断路器图片1

    智能型永磁机构真空断路器是在上世纪90 年代末吸取国际上先进的真空断路器技术而研制成功的新一代真空断路器,具有体积小、重量轻、结构简单、操作可靠、少维护、价格适中、使用寿命长等显著优点。邯钢动力公司在烧结厂、三钢厂、20000 m3/h 制氧站使用该开关4 年多, 运行平稳,安全可靠, 受到操作者及维护人员的好评。 1 智能一体化永磁机构真空断路器的结构 从图1可看出, 主回路部分采用...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:813 时间:2015-09-18
  • 断路器图片1

    一、引言 ZN28A-12型户内高压真空断路器是国内自行设计的产品。该产品体积小,结构简单实用,标准化、系列化强,维护少,维修方便,使用寿命长,开断电流容量大,最大通流量可达5000A,短路开断可达63kA;该产品主要适用于固定式开关柜,是目前国内使用最广的一种真空断路器。 ZN28A-12型真空断路器可配许多国内生产的固定式开关柜;如:GG-1A、XGN2-10等。由于该断路器与SN10少油开...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1101 时间:2015-09-18
  • 断路器图片1

    1、前 言 真空和SF6两种性能优异的灭弧和绝缘介质成功地应用到断路器领域是在20世纪五十年代末。从那以后,真空断路器和SF6断路器逐渐树立起高压断路器市场的主流产品地位,由于SF6气体具有优异的热化学性能和极强的负电性,因而其绝缘和灭弧性能更适合于高电压的要求和在72.5~1000kV电压等级的断路器中占绝对优势地位。真空开关在科学技术的对比竞赛下退居占领高压领域的中等电压地位,即在1...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:749 时间:2015-09-18
  • 业主选定某品牌的真空灭弧室。那是不是我单买这个品牌的真空灭弧室,装到断路器上就可以了?一般安装是匹配的不?...查看详情

    用户:xinshiji168 浏览量:529 时间:2015-09-18
  • 定义: 高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 高压隔离开关:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主...查看详情

    用户:qq_1441788914293 浏览量:2098 时间:2015-09-14
  • 1.真空灭弧室真空度失常: 真空断路器运行时,正常情况下,其灭弧室的屏蔽罩颜色应无异常变化,真空度正常。若运行中或合闸之前(一端带电压)真空灭弧室出现红色或乳白色辉光,说明真空度下降,影响灭弧性能,应更换灭弧室。 2.真空断路器运行中断相: 真空断路器接通高压电动机时,有时会出现断相,使电动机缺相运行而烧坏电动机。真空断路器出现合闸断相的可能原因是: (1)断路器超行程(触头弹簧被压缩的数值)不满...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:988 时间:2015-09-01
  • 《35 kV户内高压真空断路器通用技术条件》(ZBK97004—89)将合闸弹跳定义为断路器在合闸时触头刚接触直至触头稳定接触瞬间为止的时间。所有直读数据的开关特性测试仪都是按照这个定义来设计制造的。影响灭弧室电寿命的是电弧,而电弧只有在动静触头不接触时才会产生,在动静触头接触时不会产生。大量实践及理论分析均表明,真正对真空开关的电寿命有影响的因素是:合闸过程中,触头刚接触直至触头稳定接触瞬间...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:1159 时间:2015-08-11
  • 真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:841 时间:2015-08-06
  • http://www.dqgcw.com/skin/default/image/lazy.gif 高压真空断路器zw8 长期销售高压真空断路器zw8 西安万德高压电气有限公司是集科研、生产、销售、技术服务于一体的高新技术企业。在无功补偿及谐波治理装置、电压无功综合控制、电能质量检测、谐波治理、电量同步采集、电力系统测控及户内外高压真空断路器、负荷开关、隔离开关、高低压成套、智能高频开关电...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:819 时间:2015-08-06
  • http://www.dqgcw.com/skin/default/image/lazy.gif HSV1系列智能型低压真空断路器 主要适用于交流50Hz,额定工作电压400V、690V,额定工作电流630A至3200A的配电网络中,用来分配电能,保护线路,防止电源设备遭受过载、欠电压、短路和单相接地等故障的危害。在正常条件下也可作为线路的不频繁转换之用。断路器核心部件采用智能控制器,具有...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:800 时间:2015-08-06
  • http://www.dqgcw.com/skin/default/image/lazy.gif ZN85-40.5T型户内高压真空断路器 ZN85户内高压真空断路器概述 ZN85-40.5/T□-□(3AV3)型户内高压真空断路器适用于三相交流50Hz、40.5KV系统中,可供工矿企业、发电厂及变电站作为分合负荷电流、过载电流故障电流之用,并适用于频繁操作场合。 ZN85户内高压真空...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1016 时间:2015-08-06
  • 检验真空断路器时,应渐渐地移近带电设备至发光或发声止,以验证真空断路器的完好性。然后再在需要进行验电的设备上检测。同杆架设的多层线路验电时,应先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。需要特别说明的是,在保管和运输中,不要使其强烈振动或受冲击,不准擅自调整拆装,凡有雨雪等影响绝缘性能的环境,一定不能使用。 真空断路器是一种具有良好保护设备,能够在使用中发挥重要的作用和价值,主要用来检验设备对地电...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:674 时间:2015-08-05
  • 请问各位大神,谁知道现在已经有哪些厂家在做这种断路器(自带真空度等等各类自身参数的在线监测模块)的生产呢? 提供几个有代表性是厂家。。 万分感谢!! @hug@...查看详情

    用户:电气xiao菜鸟 浏览量:618 时间:2015-07-21
  • 抽屉式真空断路器,品牌ABB 型号 VD4。 因断路器储能机构故障,当前不能对断路器进行分闸。请问各位大师,在断路器合闸状态下(当然,已将电源断开),能否将断路器摇出?有机械连锁吗?...查看详情

    用户:tumuzaixian13579 浏览量:2419 时间:2015-07-16
  • 在10kV及以下电压等级的配电网络中,真空断路器已逐步取代油断路器。真空断路器具有适合频繁操作、电寿命长、检修维护工作量小、防燃、防爆、运行可靠性高等优点。由于生产厂家不同,有部分真空断路器性能很差,特别是断路器的特性方面,存在的问题较多。断路器的部分缺陷容易造成重大事故,或造成事故越级导致大面积停电。 由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中,使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:970 时间:2015-07-15
  • 目前,国内的高压真空断路器生产厂家对高压真空断路器的维护与检修谈得较少,有的生产厂家只给出了操作机构(主要部分)的一些数据,这给我们的维护与检修造成了一定的难度。鉴于此,本人就3—l0kV高压真空断路器的管理、维护检修做一总结,望对同行有益。 1 建立高压真空断路器档案 企业尤其是使用多台高压真空断路器的企业,备案管理是十分必要的。档案内容不可千篇一律,应按使用频次及场合分别对待,如:控制1台频...查看详情