关于无菌病房的空调净化设置,有以下几点需要考虑: 其一,重症单间无菌病房,宜采用单独空调净化系统,送风使用高效过滤器。 其二,多人间和过渡无菌病房,以及集中治疗室内急诊抢救室或烧伤病房,宜采用垂直层流型,而重症单间无菌病房,更倾向采用水平层流方式。 其三,考虑到要减少风速和噪声对病人的影响,垂直层流时,白天不低于0.25m/s,晚上不低于0.15m/s;水平层流时,白天不低于0.35~0.38m/...查看详情
JB∕T 10477-2016 制冷空调净化设备的箱体器件...查看详情
学暖通净化工程有一段时间了,现在感觉有点迷茫,求前辈指点下 5717434 5717435 5717436 5717437 5717438 5717439 5717440 5717441 5717442 5717443 5717444 5717445 5717446 5717447 5717448 5717449 5717450 5717451 5717452 5717453 5717454 57...查看详情
东北地区,净化空调机组新风如果采用竖井从屋顶取风,有哪些优缺点?空调用冷,就近一体冷水机组与集中制冷循环方式相比有哪些优缺点?多谢了!...查看详情
如题,各有什么优缺点,如何选择?比如台佳推出的一体式冷水机组?谢谢!...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/88/1477965588.jpg 5622391 交流主题: 洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的? 交流内容: 大家根据主题谈谈自己的看法! 网友疑问: 洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的,是按照经验来定的还是说有什么公式或者规范?如果是按照公式和...查看详情
各位前辈,对于洁净厂房(包括医院手术部、药厂等)对于温湿度有控制要求,往往都是使用蒸汽加湿,我想请教一下,使用加湿的蒸汽,应该进行什么处理?还是使用纯蒸汽?因为毕竟工业蒸汽的成分复杂,污染物较多。 此处涉及比较模糊,还希望高人给与指点!谢谢了!...查看详情
我现在有一台净化机组,新风没有接大楼的新风井,而是接的大楼舒适性空调,这样的话我这台机组的冷负荷及热负荷是不是会减小很多?其次就是为了防止送风温度过低导致结露,现在要增加一个再热段,再热方式为电加热,这样的情况下,再热段的热量是如何计算的?可以根据机组的冷热负荷估算出来吗?...查看详情
本帖最后由 sqxq1988 于 2016-8-5 13:33 编辑 医院用净化空调系统,控制器为西门子TD400C,一共有三组风处理单元,现在其中一组是可以正常运行的,第二组按下机组启停机组启动而风机不启动,第三组按下机组启停无反应,求解,急急急,可加企鹅718159120解决,重谢。 补充内容 (2016-8-5 14:13): 机组无任何报警,就是忽然的停机不能启动,控制柜显示电源正常。 ...查看详情
近年来,各类电子厂房兴起很快。由于各类电子厂房生产工艺的差异,其洁净度的要求也不尽相同。在高级别净化工程中,FFU(Fan FilterUnit)的应用越来越多。其主要原因是FFU布置灵活,运行节能,避免庞大的风管系统,节省了建筑空间及能源,改造容易等特点。但是在中低级别的净化工程中,房间面积一般较大。在同一房间内,不同工序需要的洁净度也不一样。由于FFU的价格仍停留在较高的水平上,如果整个房间按...查看详情
净化空调的静压和全压应该如何估算?...查看详情
组合式净化空调机组出风口是否需要调节阀? 机组出风口的横截面是一定的,调节阀的作用是否能将风量有所调节,因为一般调节阀调小后风速会增加...查看详情
1、原有净化空调工程情况 1.1 简况 该厂房位于天津市开发区,建于1995年,主要生产半导体芯片。系统总面积1510m2, 其中空调面积385m2,净化面积1125m2,净化级别除黄光室为千级外,其余均为万级。 1.2 系统存在的主要问题 5370493 (1)厂房内只对千级间黄光室设围护结构, 其余房间均为敞开式,净化区域与非净化区混合在一起,系统较为混乱,难以控制和调...查看详情
摘要: 压差控制在净化空调系统中是一个非常重要的环节。只有通过对净化区域的压差进行控制,保证合理的气流组织,才能达到净化和工艺的要求。介绍几种常用的压差控制方法,并对各种控制方法的特点进行分析说明。 关键词: 压差控制 定风量 变风量 控制 稳定性 响应时间 1 概述 压差控制在净化空调系统中是一个非常重要的环节。只有通过对净化区域的压差进行控制,保证合理的气流组织,才能达到净化和工艺的要求。...查看详情
1、适用范围 本工法适用于医药、电子等行业净化通风管道、净化设备以及净化空调配件的安装。 2、施工工序 2.1净化通风管道制作与安装施工工序 2.1.1制作:施工准备(包括机械、器具检查;班组施工技术、安全交底;熟悉施工图纸等)→板材检查、验收→材料清洗、清除油污→放样、下料→制作咬口(折方)清洗咬口油污→制作风管半成品→清除表面油污杂物→铆接成型再清洗风管内外表面→检查验收→封闭管口→入库存放待...查看详情
家用净化空调将进入大领域的普遍阶段,特别是近两年,其实早些年众多厂家就已经看到了这种趋向, 家用净化空调比照传统家用空调 家用净化空调将悉数居室空间的气氛调节与留存品格改进作为小我私家来实现,完善的展现了消费者鄙俚的留存咀嚼。 净化空调成为空调市场新热门 室内机地位,遵照机型、用户的一致重要等如决议变频或数码空调,第三步决议合理的空调结构。更是响应了国度“低碳、节能、环保”策略,第四步,无效改进室...查看详情
如题。讨教各路大侠...查看详情
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度N1~N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围挡相对较封闭、无尘和清洁的场所。 2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,...查看详情
1.净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风管系统(空气洁净度Nl~No级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度N6~N9级的洁净室)的相关要求。风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围档相对较封闭、无尘和清洁的场所。 2.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接;洁净度等级N1~N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑,...查看详情
空气净化器相对便宜且节能除霾空调整合净化功能更人性化在雾霾天气的袭扰之下,空气净化器一度成为市场宠儿,而敏锐捕捉到无限商机和钱景的各空调厂商,也顺势搭车竞相于年初。 空气净化器相对便宜且节能除霾空调整合净化功能更人性化' u5 t$ V* {8 f7 p 在雾霾天气的袭扰之下,空气净化器一度成为市场宠儿,而敏锐捕捉到无限商机和“钱景”的各空调厂商,也顺势“搭车”竞相于年初推出具...查看详情