净化空调更新时间:2025-12-09 19:13:06

本专题为土木在线净化空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与净化空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 热泵工程图片1

    来源:网络 如有侵权请联系删除 6227055 6227056 6227057 6121019 6121020 6121031 6121032...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:1241 时间:2020-01-14
  • 暖通制冷设备研发图片1

    组合式净化空调机组对于刚接触的装修工程项目来说是陌生的,那么什么是组合式净化空调机组呢?下面上海爱科空调厂家的小编来为大家讲述下6221013 组合式空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。机组空气处理功能段有:空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。 6221014 组合式净化空调机组是净化空调系统中非常重要的空气处理...查看详情

    用户:cof1577241928123 浏览量:298 时间:2019-12-25
  • 一般规定 一、洁净厂房净化空调系统的施工、验收除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。 二、净化空调系统施工中使用的材料、附件和设备应符合工程设计图纸的要求,并不得产生或散发对产品生产的正常进行、产品质量和人员健康有害的物质。 三、施工中所使用的材料、附件和设备应具有产品出厂合格证等,进施工现场前应经验收,并应做好产品验收记录。 四...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:415 时间:2019-10-07
  • 洁净空调系统图片1

    空气调节与空气净化(净化空调系统部件与材料) 一、净化空调机组的选用除应满足防止微生物二次污染原则外,还应满足下列要求:1 净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层,材质表面应光洁。2 内部结构及配置的零部件应便于消毒、清洗并能顺利排除清洗废水,不易积尘、积水和滋生细菌。3 表面冷却器的冷凝水排出口,宜设在正压段,否则应设能防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置。凝结水管不应...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:398 时间:2019-09-04
  • 洁净空调系统图片1

    空气调节与空气净化(净化空调系统) 一、净化空调系统应使洁净手术部整体处于受控状态,并应使各洁净手术室灵活运行。 二、在手术进行过程中,Ⅰ级~Ⅲ级洁净手术室净化空调系统宜能够在送风温度低于室温状况下运行。 三、洁净手术室及与其配套的相邻洁净辅助用房应与其他洁净辅助用房分开设置净化空调系统;Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室可2间~3间合用一个系统。净化空...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:694 时间:2019-09-04
  • 生物安全实验室空调净化系统的部件与材料 一、送、排风高效过滤器均不得使用木制框架。三级和四级生物安全实验室防护区的高效过滤器应耐消毒气体的侵蚀,防护区内淋浴间、化学淋浴间的高效过滤器应防潮。三级和四级生物安全实验室高效过滤器的效率不应低于现行国家标准《高效空气过滤器》GB/T 13554中的B类。 二、需要消毒的通风管道应采用耐腐蚀、耐老化、不吸水、易消毒灭菌的材料制作,并应为整体焊接。 三、排风...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:201 时间:2019-08-27
  • 洁净空调系统图片1

    生物安全实验室空调、通风和净化(一般规定) 一般规定 一、生物安全实验室空调净化系统的划分应根据操作对象的危害程度、平面布置等情况经技术经济比较后确定,并应采取有效措施避免污染和交叉污染。空调净化系统的划分应有利于实验室消毒灭菌、自动控制系统的设置和节能运行。 二、生物安全实验室空调净化系统的设计应考虑各种设备的热湿负荷。 三、生物安全实验室送、排风系统的设计应考虑所用生物安全柜、动物隔离设备等的...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:443 时间:2019-08-27
  • 洁净手术室进入调试阶段的标志是:承建商已经按照双方确认的合同文件、设计文件,完成洁净手术室所有施工安装任务,并经中间验收符合规范要求,不存在影响净化空调系统调试的整改工作。 一、净化空调系统调试前需确认的事项 1. 空调系统冷热源设备能正常开机运行,并按照洁净手术部净化空调系统要求,提供温度、流量、压力参数满足要...查看详情

    用户:daysize 浏览量:492 时间:2019-06-28
  • 洁净空调系统图片1

    洁净空调系统与普通空调系统的主要差别,在于洁净度有不同的要求,洁净度受各种因素的影响,良好的洁净效果,不但要有合理的设计,而且要有严格的施工及维护管理。笔者曾参与了多项洁净空调的设计工作,本文结合工程实例通过对净化空调系统的设计进行了介绍,并分析和探讨了净化空调系统在设计、施工及维护管理等方面应注意的问题。 1?工程概况 该洁净区为医疗洁净室,整个洁净区包括2个100级(015μm)、(面积35...查看详情

    用户:团子xtt 浏览量:753 时间:2019-06-27
  • 有很多不同的房间,我想把离得近的房间做一个系统,使用一个空调机组,这几个房间有些是10w级 有些是30w级的,这样可行吗?...查看详情

    用户:qq_1560851519338 浏览量:265 时间:2019-06-26
  • 净化空调机组中,空调箱内蒸发器结冰的原因有很多种。 第一种原因:制冷剂不足。 净化空调空调箱由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。 第二种原因:压缩机效率低。 压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降...查看详情

    用户:远航 浏览量:668 时间:2019-05-21
  • 洁净空调系统图片1

    6121006 6121007 6121009 6121019 6121020 6121031 6121032 更多干货请关注微信公众号易筑结构: 6121033...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:5671 时间:2019-03-21
  • 望各位高手指正。...查看详情

    用户:niecaiming028 浏览量:1017 时间:2018-12-20
  • 中央空调图片1

    对于家里正在准备装修的伙伴们,如果您选择安装中央空调和中央新风净化系统,不知您心中是否有过疑问,中央空调与中央新风系统如何能够相互配合使用?能否相互代替?作为消费者的您又该如何选择? 其实这个问题,也是我们的销售工程师经常会被问道的问题,为了一扫您心中的疑惑,我们在此就帮您梳理一下,中央新风系统和中央新风系统的关系? 首先我们需要搞明白空调和新风的工作原理: 空调系统—— 1、 通...查看详情

    用户:buding1970 浏览量:1164 时间:2018-02-02
  • 车间里净化区和非净化区的空调可以做在一个系统里吗??...查看详情

    用户:477song 浏览量:1895 时间:2017-12-19
  • 大家好,我是暖通新手,刚从事净化空调行业,希望大家支持。...查看详情

    用户:东海海东 浏览量:229 时间:2017-11-12
  • 【展出时间】2018-02-27至 2018-03-02 【展出地点】Expocentre, Moscow 【展会周期】一年一届 【组展单位】北京励航国际商务会展有限公司 【随团观展考察】 本公司为您提供出国考察机会,让您在大型展会上获得世界同行领先科技的手资料同时,感受异域文化气息。本公司将为您提供服务、咨询、及企业方面的相关信息,详细内容及相关报价和日程安排请来电咨询。 【展品范围】 ??空调...查看详情

    用户:co1505462296742 浏览量:399 时间:2017-09-15
  • 据有关部门调查 我国中央空调系统污染严重 仅仅有6.2%的合格!45.3%严重污染 48.5%重度污染。近年来我们研究了中央空调污染的危害。以下是研究报告。 上海疾控中心公布的一项“空调微生物污染状况调查”显示,家用空调全部检测出致病细菌,主要分布在空调散热片、出风口、风轮等不易清洗的零部件上。检出的细菌最高达91259个/cm2,超标近40倍。 ◇军团菌病: 空调污染引起的传染性疾病主要是军团菌...查看详情

    用户:co1503111499852 浏览量:270 时间:2017-09-07
  • 中央空调图片1

    随着生活水平的提高,新风系统、中央空调和空气净化器已经逐步走进了人们的生活。虽然很多人在用的过程中很happy,但是实际上对产品并不是很了解,只是随大流而已。今天咱们就来详细了解一下这三款产品到底是怎样的。 1、新风系统 5868636 A. 主要功能 将室内空气与经过洁净处理的室外空气进行一个置换,保持室内气体的新鲜度。家用新风的风流量较为缓和,所以一般能做到室内温度与室外温度相对接近的程度。 ...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:541 时间:2017-09-04
  • 净化空调器的一般结构http://p3.pstatp.com/large/1b7d0002421f9f7775b0新风、回风段新风、回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面,并配有风量调节阀,新回风按一定比例混合,既可节约能源,又可达到卫生要求。新风:空调系统中的新风占送风量的百分数不低于10%,在春秋过渡季节中可以提高新风比例,从而利用新风所具有的冷量或热量以节约系统的运行费用;回风:...查看详情

    用户:co1500859054126 浏览量:1712 时间:2017-08-08