首页 课程 资料 论坛
  • 线路接地故障的处理的探讨分析

    1、在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,当发现有接地时,应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点,争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断。 2、寻找线路接地故障时,一般应按照下列顺序进行:1)先把电网分割成电气上不直接互相连接的几个部分;2)检查有并联回路或有其它电源的线路;3)检查分支量

  • 继电保护动作,线路故障分析???

    我单位:主送所馈出柜跳闸(显示过流一段动作,故障电流A 33 B 0 C 33)备用所馈出柜备投不成功(也显示过流一段动作,故障电流A 51 B 0 C 0),请分析故障原因和范围??主备用所馈出柜过流一段整定值均为20A

  • 照明线路常见的故障及原因的分析

    照明线路常见的故障一般有以下三种: (1)短路 短路时,熔体熔化,电路切断;若熔体太粗,则会烧毁导线,甚至引起火灾。短路的原因是:接线错误,相线与零线相碰;导线绝缘层拮,损坏处碰线或接地;电器和灯具内部损坏;灯头内部松动,导致金属片相碰短路;房屋失修或漏水,造成线头脱落后相碰或接地;灯头进水等。(2)断路 断路时,电路上所有灯都不亮,电器不能工作。其原因是:熔体熔化,线头松脱,开头损坏,铝线端头腐蚀严重等。(3)漏电 漏电时,用电量增大,人触及漏

  • 配电线路常见故障原因分析

    配电线路是电力输送的终端,是电力系统的重要组成部分。配电线路点多线长面广,走径复杂,设备质量参差不齐,运行环境较为复杂,受气候或地理的环境影响较大,并且直接面对用户端,供用电情况复杂,这些都直接或间接影响着配电线路的安全运行。配电线路设备故障率居高不下,故障原因远比输电线路复杂。一、常见故障类型。a、人为因素造成的故障。 1、驾驶员违章驾驶引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生; 2、基建或市政施工对配网造成破坏:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔; 3、部分违章建筑物直接威胁线路的安全运行; 4、导线悬挂异物类:“庆典礼炮”和彩带、风筝、漂浮塑料; 5、动物危害:鼠、猫、蛇等动物爬到配电变压器上造成相间短路; 6、盗窃引发的倒杆、倒塔等重大恶性事故。b、自然灾害造成的故障。通常是指雷击事故。因为架空10kV线路的路径较长,沿涂地形较空旷,附近少有高大建筑物,所以在每年的雷季中常遭雷击,由此产生的事故是10kV架空线路最常见的。其现象有绝缘子击

  • 10KV高压线路故障分析及维护

    10KV高压线路分布广,架空线路长,又处于露天运行,常受到周围环境与自然变化的影响,在运行中经常发生故障,影响正常供电,给人民的生产与生活带来一定的危害。故障原因分析:1、树障的影响。在农村,线路与树木平行或交叉的比比皆是。树刮倒砸线,树枝刮断落在线上,树枝摆动扫线,以及人为的伐树至使树倒砸在线上,造成线路故障,危害相当严重。2、风的影响。风力过大,超过杆塔的机械强度,就会使杆塔倾斜或损坏,并使导线振动、跳跃和碰线,引起过流或速断。

  • 照明线路常见故障分析诊断

    一、合上电源开关,白炽灯不亮 1.故障原因分析 (1)灯泡灯线断开; (2)灯座或开关接触不良; (3)熔丝断开; (4)线路某处断升。 2.诊断故障点 (1)换好灯泡,如果灯亮了,则故障点是灯泡坏了。 (2)用测电笔检查总开关进线桩头,如无电,则说明电源进线己断开。 (3)取下熔丝盒的盖子,看熔丝是否断开,如果熔丝已断,则故障点是熔丝断开。 (4)用验电笔测相线进线到灯泡的灯座各点,如某点无电,则故障点就在某段线路断开.如果都有电,再取开关的进线点为参考点.用电压表或校验灯,一般用校验灯的多,测中线进线到灯座各点参考点之间电压或看灯泡,如果某处电压不正常,或灯不亮,则故障点就在这一段线路断开,或接线头松脱。 二、合上电源开关,熔丝立即烧断 1.故障原因

  • 220kV线路CT二次开路故障分析及处理

    对监控、保护、计量的影响:1、 CT开路使监控采集不到数据。2、 CT开路使二次产生高电压,对二次设备及人身安全都有危害,使保护拒动;电流差动保护和零序保护误动。3、 CT开路使线路电度表,功率表指示不准确。现象:1、 “CT断线”光字牌亮;2、 CT发出异常声响;3、 电流表、功率指示减小或为零。处理:1、 汇报调度,申请将负荷减少或使负荷为零,停用该CT所带的保护装置;2、 若开路造成开路点起火时,应立即将CT停电,再进行灭火;3、 当CT开路点不明显时,可采用红外成像仪扫描保护端子箱、CT端子排检查开路点;4、 检查和处理CT开路时,应戴绝缘手套和穿绝缘靴,带绝缘柄的工具进行;

  • 电工电气线路与设备故障检修600例-

    电工电气线路与设备故障检修600例-1

  • 浅谈对风电场35kV线路故障特点及分析

    随着全球气候变暖和能源危机,各国都在加紧对新能源的开发利用。风力发电是新能源的主力军,随着国际上风电技术和装备水平的快速发展,风力发电已经成为目前技术最为成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的新能源技术。 目前各风电场主要集电线路为10或35kV电压等级,设计运行方式为中性点不接地系统,也称为“小电流接地系统”。 在小电流接地系统中单相接地故障是最常见的,约占配电网故障的80%以上。 1.中性点不接地系统正常运行的电容电流分布 中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。为了研究问题简化起

  • 风致输电线路故障问题分析探讨

    摘要:结合了我国有关抗风设计的规程规范,总结了输电线路在风荷栽的影响下,在运行过程中产生的各种故障,如微风振动、舞动、风偏故障,大风故障 次档距振荡和杆塔结构疲劳及破坏等。论述了风致输电线路各种故障的形式、形成原因、以及工程中所采取的措施。 输电线路作为重要生命线工程的电力设施,通常情况下,输电线、杆塔体系具有杆塔体高、跨距大、柔性强等共同特点,其对风荷载的反应敏感,容易发生振动疲劳损伤和极端条件下的动态倒塌破坏。据统计,在各类杆塔倒塌、导线断股等严重事故中,由风引起的比例约占3O%。由风荷载引起的输电线路杆塔的破坏不仅严重地影响人们的生产、生活,给社会和人民生命财产造成严重的后果,并且需要花费大量的资金和时间修复。 1 风致输电线路故障形式及其产生原因 风对线路的危害,除了大风引起倒杆、歪杆、断线等造成架空电力线路停电事故外,还会因风在较低风速或中等风速情

  • 求助!!!关于10kV开闭所多条线路反复跳闸的故障分析

    单位有一个10kV开闭所,运行已经24年了,所有电气指示全部坏了,这个星期内两条10kV出线和1条10kV进线一共跳闸四次,全部直接送电成功,线路都巡视过没有发现明显故障点,单位不少人推测是开闭所的问题,由于电气指示都没用了,难以断定,求大神帮忙分析一下!!!!!!!  

  • 电工常见线路故障维修方法以及相关问答

    常见线路故障维修方法   1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。 有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制或责任心不强,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。  预防技巧:线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。 2、做隐蔽处理的线路没有套管。 套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。  预防技巧:墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;尽量减少地面走线。万一要在地面走线,考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管内套PVC管再安线,而且要固定好,不让它移动。 3、做好的线路受到

  • 10KV架空配电线路常见故障判断与分析

    针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 随着配电网的快速发展,用户对供电质量要求也在提高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。这就要求从事配电线路运行、检修工作人员,熟悉管理的线路结构形式,能根据故障现象准确判断事故性质、范围,并能采取合理方法及时予以处置,以保质保量连续供电,满足用户的用电需求。 一、架空配电线路的故障类型

  • 配电线路单相接地故障分析

    农村电网改造工程的实施,农村10kV配电线路采用中性点不接地"三相三线"供电方式,提高了供电可靠性,减少了线路损耗,增强了配电线路的绝缘水平,降低了跳闸率。但采用"三相三线"供电方式的农村10kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。 1单相接地故障的原因

  • 浅析输电线路运行故障分析与防治方法

    1 输电线路运行故障产生的因素 1.1 输电线路大多裸露在空气中,受大自然恶劣环境的影响,会产生各类的故障。如雷雨天的雷击现象和闪络现象;冬天的覆冰危害;天空中的鸟害(鸟粪污闪和粪道闪络);大雾天,雾水粘在脏绝缘子上的污闪;还有,线路自身的拉力造成的应力破坏和接触不良造成的绝缘子与线路发热烧坏,以上情况具体分述如下: 1.1.1 风灾因素 输电线路大多地处地形复杂处,线路长,如果周边绿化不好,没有森林遮挡御风,那么很容易被自然界的大风给吹

  • 电工电气线路与设备故障检修600例(PDF格式)

    电工必读丛书 电工电气线路与设备故障检修600例.part1

  • 10KV配电线路单相接地故障的分析

    电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。

  • 试析农网10kV架空线路故障分析及预防措施

    农村电网经过一、二期农网改造工程、农网完善工程后,10KV配电线路运行状况得到改善,运行水平和供电可靠性也有一定程度的提高。但是,由于农网线路大多数为辐射型单电源网络,并且存在线路供电半径长,线路通道复杂,改造标准低等因素,造成农网10KV架空线路故障较多,故障点查巡困难,供电可靠性差。如何正确有效地判断、查找、处理配电线路故障,缩短停电时间,及时恢复供电就显得尤为关键。 下面就以连山区钢屯农网10KV线路为例,分析农网配电线路常见故障,阐述故障的判断和查找方法,提出具体的预防措施。 一、钢屯地区电网现状 钢屯镇地处辽

  • 变压器的故障分析及处理

    变压器的故障分析及处理声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。变压器绕组发生短路。声音中夹杂

  • 高手来给分析下故障原因

    我们的 110KV电站今天在发现有10KV的020线路有接地故障后去分开故障线路断路器,在分开断路器后,接着20秒就有另一路022也故障跳闸,接着就剩下的分路负荷大的400V断路器都无压释放,接地变也跳闸,消谐装置也有动作,现在检查022的10KV电缆的绝缘都为0(电缆在隧道有接头),020接地故障已解除。高手给解释下故障可能的原因,和为什么会有无压释放和消谐装置动作,接地变跳闸的现象,谢谢!

点击加载更多

电工线路故障分析

电工线路故障分析专题,为您提供电工线路故障分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电工线路故障分析 相关的专业交流讨论,更多电工线路故障分析相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电工手册

电工学