  • 高手来给分析下故障原因

    我们的 110KV电站今天在发现有10KV的020线路有接地故障后去分开故障线路断路器,在分开断路器后,接着20秒就有另一路022也故障跳闸,接着就剩下的分路负荷大的400V断路器都无压释放,接地变也跳闸,消谐装置也有动作,现在检查022的10KV电缆的绝缘都为0(电缆在隧道有接头),020接地故障已解除。高手给解释下故障可能的原因,和为什么会有无压释放和消谐装置动作,接地变跳闸的现象,谢谢!

  • 三菱GPS-I电梯故障分析

    三菱GPS-I电梯故障分析http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1267136&fromuid=335192

  • 欢迎各位参与分析电气故障

    问题概述: 某楼某单元总断路器为3P,N排,PE排分设,总箱设在其地下室.前些天,本单元突然断电,经物业电工检查,发现去本单元的零线烧毁,忙检修回复正常送电,但此时已有几家电视,洗衣机,电热水器等电气设备已遭受损坏不能使用. 事故分析: 零线烧毁部位在总箱零排与接线端子连接处,是否会是虚接过热打火?此工程交付使用一年半左右,在正常保修期之内,经与施工单位联系,他们提出:1.接线端子一部分与零排烧蚀在一起,另一部分与其分离,是否人为起作用? 2.掉下来的接线端子为何烧蚀的不够严重?请教大家,能否帮忙分析一下,施工单位说法是否正确并给出理由.

  • 变压器的故障分析及处理

    变压器的故障分析及处理声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。变压器绕组发生短路。声音中夹杂

  • CPS(KB0)产品故障大家分析

    本人在低压电器行业从事多年,在一次CPS产品16倍瞬时和7.2倍试验过程中,试验几次后发生C相不通电了,用万用表检验时(不在试验台上)是通的,把A、C相的触头模块调换,重新在试验台试验,A相不通电,把不通电的触头模块取下再用万用表测量,也是通的,本人还是第一次碰到这种情况,真是有些想不通?

  • 一件雷击事件的故障分析

    雷电是年复一年的严重自然灾害之一。随着我国现代化建设的不断提高,通信设备越来越多,规模越来越大。一方面大型电子计算机网络、程控交换机等系统设备耐过电流、耐雷电压的水平越来越低;另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波的侵入,致使雷电灾害频繁发生。据统计,雷电对通信设备的损害,占通信设备损坏因素的比例高达33%,通信设备防雷已成为一项迫切要求。对一起通信机房遭雷击事件进行分析,目的是引起各位同行对通信防雷的高度重视,并通过分析提供一些防雷经验。1 故障现象2006年3月22日下午4点10分至5点,电闪雷鸣,风雨交加,某市电业局通信机房交换机来回启动,不能恢复,造成通信中断。与此同时,位于相邻大楼的运行管理所,楼内的95598客户呼叫中心,通信也造成中断。该次雷击共造成50多万元的通信、信息设备损坏。损坏的通信元件大多都是与电源有关的部件,如交换机的2M板、一部分子框接口等。在现场检查了一块损坏的2M板,其插板方向的芯片上方有1 cm宽、4 cm长的深褐色痕迹,用手摸有油滑感,且有黑色粉末,这块板的运行年限已达10年以上。事

  • 又跳闸了!这次故障不一样,望和大家一起分析.

    又跳闸了!这次故障不一样,望和大家一起分析.

    如果大家搜索我发的贴,应该知道上个月我们有一台34.5KV的变压器爆掉了,故障最终调查报告还没有出来,因为变压器还在修理厂做分析.比较雷人的是, 前天,几乎一模一样的状况出现了, 34.5KV线路跳闸(SF6断路器),线路上一34.5KV/2.4KV主变的熔断器也跳了!! 我们都很担心又是变压器的问题,但初步检查变压器没有问题,目前我门还没有恢复主变的电力,因为想确保变压器没有问题.我看了电脑的记录,这次的故障症状和上次不太一样,如下图所示,希望和大家一起分析.我在想为什么短路前瞬间会有单相电压下降? 而后造成了A,B相电流增大至短路? 还有,熔断器只有A,B两相跳开了.

  • 关于电梯故障的可能原因分析

    1、电梯故障可能原因1. 输入电源的相序错或有缺相引起相序继电器动作。 2. 电梯长时间处于超负载运行或堵转,引起热继电器动作。 3. 可能限速器超速引起限速器开关动作。 4. 电梯冲顶或沉底引起极限开关动作。 5. 地坑断绳开关动作。可能是限速器绳跳出或超长。 6. 安全钳动作。应查明原因。可能是限速器超速动作、限速器失油误动作、地坑绳轮失油、地坑绳轮有异物(如老鼠等)卷入、安全契块间隙太小等。 7. 安全窗被人顶起,引起安全窗开关动作。 8. 可能有的急停开关被人按下。 9. 如果各开关都正常,应检查其触点接触是否良好,接线是否有松动等。 另外,目前较多电梯虽然安全回路正常,安全继电器也吸合,但通常在安全继电器上取一付常开触点再送到微机(或PC机)进行检测,如果安全继电器本身接触不良,也会引起安全回路故障的状态。有上面的问题可以看出,电梯维保是非常之重要。然而电梯的日益增多,维保企业却面临的这样的问题:1、维保人员的偷工减料,维保不尽责、抢修不及时等等的监管问题。

  • 硬盘软性故障分析与排除

    硬盘和其他配件不同,出现故障的机率虽然不大,但由于硬盘是PC电脑中唯一的数据存储设备,因此出现故障之后如果解决不当,极容易造成数据的丢失,令我们的损失相当严重。我们知道,硬盘盘片的每一面上,以转动轴为轴心、以一定的磁密度为间隔的若干同心圆就被划分成磁道,每个磁道又被划分为若干个扇区,数据就按扇区存放在硬盘上。硬盘的第一个扇区(0道0头1扇区)被保留为主引导扇区。主引导扇区内主要有两项内容:主引导记录(对操作系统进行引导)和硬盘分区表。计算机启动时将读取该扇区的数据,并对其合法性进行判断,如合法则跳转执行该扇区的第一条指令。所以硬盘的主引导区常常成为病毒攻击的对象,从而被篡改甚至被破坏。 而硬盘的工作原理是利用特定的磁粒子的极性来记录数据。当磁头在读取数据时,将磁粒子的不同极性转换成不同的电脉冲信号,再利用数据转换器将这些原始信号变成电脑可以使用的数据,写的操作正好与此相反。另外,硬盘中还有一个存储缓冲区,这是为了协调硬盘与主机在数据处理速度上的差异而设置的。 硬盘故障总的来说可以分为两大类:软故障和硬故障。今天,重点介绍一下软故障。所谓的软故障,大多数是由于人

  • 空调器故障分析的一般方法

    空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综合考虑。故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。如果您还想了解更多关于空调维修<

  • 关于空调“假性故障”的原因分析

    最近一段时间,天气较冷,这也使得空调的利用率猛增,市民经常打报修电话,称家里的空调坏了。待服务网维修人员上门检修时才发现是一些诸如电源未启动等令人啼笑皆非的“故障”。这类原因通常被称为“假性故障”,其实,只要了解了常见的“假性故障”,很多时候你自己就是修理工。 据中国制冷网搜集整理,空调的假性故障大致有以下几个方面: 停电的原因:可能是因为保险丝烧坏、空调跳闸、漏电保护器工作、定时器未进入运行位置、电源开关在“关”的位置、电源插头未插、电源保险丝断开、电源电压太低、遥控器电池电能耗尽或正负极装反、环境温度过高或过低、温度设定不当或设定温度等于室内环境温度等。 室内机不转的原因:可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱,电机偏位与风轮配套部位配合不好,导风条、步进电机与连杆机构部位传动不良,电气控制部分故障。 室外机不转的原因:电机与风叶配合不好、电气控制部分故障、压缩机故障、风扇电机故障。 制冷(热)不足的原因:空气过滤器积尘太多,蒸发器、冷凝器尘垢太厚,制冷剂泄漏;内外机通风口被异物堵塞;制冷时设定温度过高,制热时设定温度

  • 分析关于如何检查空调不运转故障

    空调不运转时,请检查如下几点:是否停电了。电源插头是否脱落。电源保险丝或闸刀是否断开。电源电压是否高于242V或低于198V。是否把遥控器定时开机设定好.

  • 35KVPT击穿故障的原因分析

    35KVPT击穿故障的原因分析

    运行中一相PT保险熔断了,停电后把保险换了,送电后三相电压恢复正常,因为停产,随后变压器一直空载,没有用电。过了两天发现三相电压又不合适了,手车拉出来,发现一个PT击穿了。大概什么原因造成的,下来应该如何处理

  • 对直流系统接地故障的分析与处理

    对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件

  • 常见变频器故障原因分析!

    常见变频器故障原因分析过电流跳闸的原因分析 (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。 主要原因有: 1)负载侧短路 2)工作机械卡住 3)逆变管损坏 4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸 可能的原因有: 1)升速时间设定太短 2)降速时间设定太短 3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大 4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作电压跳闸的原因分析 (1)过电压跳闸,主要原因有: 1)电源电压过高 2)降速时间设定太短 3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想 a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元 b.放电支路发生故障,实际并不放电 (2) 欠电压跳闸,可能的原因有: 1) 电源电压过低

  • 热泵常见故障及分析(转贴)

    故 障 状 态可 能 的 故 障 原 因处 理 措 施1.机组不运转⊙ 电源故障⊙ 机组电源接线松动⊙ 机组控制电源熔断器熔断⊙ 断开电源开关,检查电源⊙ 查明原因并修复⊙ 更换新熔断器2.水泵运转但是水不循环或水泵噪声大⊙ 水系统中缺水⊙ 系系统中有空气⊙ 水系统阀门末全部打开⊙ 水过滤器脏堵⊙ 检查系统补水装置,并向系统补水⊙ 排除水系统中的空气⊙ 将水系统阀门开足⊙ 清洗水过滤器3.机组制热能力偏低⊙ 制冷剂不足⊙ 水系统保温不良⊙ 干燥过滤器堵塞⊙ 空气热交换器散热不良⊙ 水流量不足⊙ 系统检漏并充注制冷剂

  • 求助,对直流屏故障分析一下

    求助,对直流屏故障分析一下

    图为直流屏的系统示意图。IA1为交流进线断路器IA2为整流器输出断路器(ABB,额定电流100A)IA3为电池断路器(ABB,额定电流160A)IA4为直流输出断路器(ABB,额定电流160A)整流器输出的额定电流是50A直流负载很小,约为3A左右我想问一下,若IA3跳闸,原因是什么?

  • 三菱GPS系列电梯故障分析

    三菱GPS系列电梯的设计成熟,控制系统运行稳定,如果维保正确,故障率很低,而且可以很方便地查打故障代码,容易找到维修的方向。但如有疏忽,出现故障时则很难查找原因。笔者在多年维保GPS电梯过程中,处理过以下几个有代表性的故障,现归纳总结出来,以供参考。 1 抱闸铁芯行程不足的故障 故障现像:一台GPS-2型进口梯,已运行8年。出现不规则急停现象,次数并不频繁,出错后能自动平层、开门,可以继续运行。P1板给出的故障代码是EA,即抱闸故障。但检查抱闸的开闭均正常,其电阻值也正常(80-90欧姆),抱闸电压也正常。 分析与解决:初步判断不是控制柜的问题,因为如果是的话,会很频繁。检查抱闸,发现其触点间隙偏小,只有1.0mm,正常应2±0.5mm。然后拆开抱闸铁芯,发现因多年缺乏保养,铁芯腔内积聚了油污,导致铁芯行程不足,伸缩不畅,通电时电磁力达不到最大值,当外界电压波动或其他原因时,铁芯收缩,抱闸触点接合,引起故障。彻底清洁铁芯和腔体,重新调正铁芯的行程为1.5mm,抱闸间隙打开为2.5mm,故障不再出现。 小结:铁芯