首页 课程 资料 论坛
  • 二次回路识图及其故障查找

    二次回路识图及其故障查找

  • 欢迎各位参与分析电气故障

    问题概述: 某楼某单元总断路器为3P,N排,PE排分设,总箱设在其地下室.前些天,本单元突然断电,经物业电工检查,发现去本单元的零线烧毁,忙检修回复正常送电,但此时已有几家电视,洗衣机,电热水器等电气设备已遭受损坏不能使用. 事故分析: 零线烧毁部位在总箱零排与接线端子连接处,是否会是虚接过热打火?此工程交付使用一年半左右,在正常保修期之内,经与施工单位联系,他们提出:1.接线端子一部分与零排烧蚀在一起,另一部分与其分离,是否人为起作用? 2.掉下来的接线端子为何烧蚀的不够严重?请教大家,能否帮忙分析一下,施工单位说法是否正确并给出理由.

  • 继电保护及二次回路中隐形故障的分析

    1 概述 随着电力系统的不断扩大和发展,大容量、高参数机组在电网中的不断投运,电力系统的稳定和发电设备安全运行对继电保护及自动装置的要求越来越高,它不但要求继电保护装置具有良好的可靠性,同时也要求继电保护装置具有较好的稳定性。然而,继电保护及二次回路系统中存在的隐性故障对电网和电力设备的影响不容忽视;当电网系统或发电设备发生故障时,隐形故障很容易造成系统重大事故或使事故扩大,加剧对设备的损坏和破坏电网系统的稳定运行;而电气设备中隐性故障的存在又是不可避免的。继电保护在发电厂和电力系统中起着十分重要的作用,一些扰动开始时只是一些独立偶然的事件,当继电保护及二次回路中的隐形故障导致保护装置的误动、拒动时,极有可能扩大事故,使系统的稳定遭到严重破坏。 电气设备事故的发生一般都要经过一定的发展过程;一些无法预知的事件而使设备处于非正常的运行状态,如电气设备的局部发热、绕组轻微匝间短路等;由于缺乏实时的监控设备或运行人员对系统运行状况估计错误和对运行状态了解不深等原因,当设备某处发生故障或异常时,则有可能引起一系列的连锁反应。从理论上来说,不论是系统发生

  • 变配电站电气二次回路的探讨分析

    1、二次回路种类 变配电站电气二次回路包括:测量、保护、控制与信号回路部分。测量回路包括:计量测量与保护测量。控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分闸执行部分。信号回路包括开关运行状态信号、事故跳闸信号与事故预告信号。 2、测量回路 测量回路分为电流回路与电压回路。电流回路各种设备串联于电流互感器二次侧5A(1A),电流互感器是将原边负荷电流统一变为5A(1A)测量电流。计量与保护分别用各自的互感器(计量用互感器精度要求高),计量测量串接于电流表以及电度表,功率表与功率因数表电流端子。保护测量串接于保护继电器的电流端子。微机保护一般将计量及保护集中于一体,分别有计量电流端子与保护电流端子。 电压测量回路,220/380V低压系统直接接220V或380V,3KV以上高压系统全部经过电压互感器将各种等级的高电压变为统一的100V电压,电压表以及电度表、功率表与功率因数表的电压线圈经其端子并接在100V电压母线上。微机保护单元计量电压与保护电压统一为一种电压端子。 3、控制回路

  • 二次回路识图及故障查找与处理

    文件格式:PDF 文件大小:17.7 M

  • 电气短路故障的原因分析

    本帖最后由 wusukai 于 2015-6-17 09:37 编辑 6月2日我司110kV变电站内部分出线柜速断保护动作,明显有短路故障的有三个地方,分别是焦化脱硫泵(10kV 500kW)、动力鼓风机(10kV 18000kw)、铸铁变(1250kVA),故障时短路电流及进线速断电流分别是焦化脱硫泵动作电流为773.6A,121进线动作电流为6324A;铸铁变动作电流为3467.1A,124进线动作电流为17385A;鼓风机动作电流为12716A。故障发生时二次母线电压降至80%左右,现象分别如下:1、焦化脱硫泵接线盒一相引出线炸断,内部绕组短路;2、铸铁变母线及瓷瓶均有短路点:绝缘支柱与隔离开关有拉弧点母线间有拉弧绝缘瓷瓶有爬电3、鼓风机运行柜至现场设备出线其中一相熔了一个洞,另一相与柜体有拉弧出线单相熔了一个洞另外一相与壳体有拉弧点,在母排的右下角

  • 关于电气设备的故障问题分析

    1 电气设备维修的十项原则 (1)先动口再动手:对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 (2)先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 (3)机械后电气:只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独

  • 继电保护装置及二次回路中隐形故障的分析

    随着电力系统的不断扩大和发展,大容量、高参数机组在电网中的不断投运,电力系统的稳定和发电设备安全运行对继电保护及自动装置的要求越来越高,它不但要求继电保护装置具有良好的可靠性,同时也要求继电保护装置具有较好的稳定性。然而,继电保护及二次回路系统中存在的隐性故障对电网和电力设备的影响不容忽视;当电网系统或发电设备发生故障时,隐形故障很容易造成系统重大事故或使事故扩大,加剧对设备的损坏和破坏电网系统的稳定运行;而电气设备中隐性故障的存在又是不可避免的。继电保护在发电厂和电力系统中起着十分重要的作用,一些扰动开始时只是一些独立偶然的事件,当继电保护及二次回路中的隐形故障导致保护装置的误动、拒动时,极有可能扩大事故,使系统的稳定遭到严重破坏。 电气设备事故的发生一般都要经过一定的发展过程;一些无法预知的事件而使设备处于非正常的运行状态,如电气设备的局部发热、

  • 电气电路的故障分析和检修方法

    电气电路的故障分析 远距离开关控制失灵的原因分析 现场仪表的故障分析 传感器输出信号紊乱

  • 变电站二次回路识图与分析

    变电站二次回路识图与分析

  • 电气二次回路看图的要领口诀

    电气二次回路图的逻辑性很强,在绘制上之遵循着第一定律的,看图时若能主桌规律就容易看懂。看图的要领可归纳为下述的顺口溜:先看一次,再看一次看完交流,看直流。交流看电源、直流找线图线圈对应查触头,触头练成一条线上下左右顺序看,屏外设备接着连 电气二次回路的逻辑性很强,遵循着一定规律,看图时若能抓住规律就容易看懂。

  • 电气施工二次回路交接试验内容

    电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。 电气二次回路交接试验内容如下列: 1、测量绝缘电阻; 2、交流耐压试验。 电气二次回路测量绝缘电阻规定 测量绝缘电阻,应符合下列规定: 1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表; 2、小母线在断开所有其他

点击加载更多

电气二次回路及其故障分析

电气二次回路及其故障分析专题,为您提供电气二次回路及其故障分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气二次回路及其故障分析 相关的专业交流讨论,更多电气二次回路及其故障分析相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 