电气二次控制回路基础讲解
电气二次回路图的逻辑性很强,在绘制上之遵循着第一定律的,看图时若能主桌规律就容易看懂。看图的要领可归纳为下述的顺口溜:先看一次,再看一次看完交流,看直流。交流看电源、直流找线图线圈对应查触头,触头练成一条线上下左右顺序看,屏外设备接着连 电气二次回路的逻辑性很强,遵循着一定规律,看图时若能抓住规律就容易看懂。
电气二次回路交接试验内容由昌晖仪表根据《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》整理,供电气施工人员参考。 电气二次回路交接试验内容如下列: 1、测量绝缘电阻; 2、交流耐压试验。 电气二次回路测量绝缘电阻规定 测量绝缘电阻,应符合下列规定: 1、应按GB 50150-2016标准第3.0.9,条的规定,根据电压等级选择兆欧表; 2、小母线在断开所有其他
电气二次控制回路基础讲座
打算学习电气二次回路!自己是名变电站运行电工!基础不是很好,也没什么检修经验`请帮我推荐本可惜比较容易学会电气二次回路的书籍 谢谢
电气二次控制回路基础讲解.rar
对于从事电气设备安装与维修人员来说,读懂电路图是最基本的要求,二次回路也是电路图的重要组成部分。昌晖仪表在本文对电气二次回路的定义和二次回路组成做介绍。 1、电气二次回路的定义 电气二次回路是指由测量、监视、控制、信号、操作以及继电保护、自动控制装置、自动调整装置等低压电气设备所组成的电路。它可实现对一次电气设备的控制、监视、保护和调节等,对一次电气设备连续、安全、可靠地运行具有重要意义。
如附件,大家可下来看看
各种二次回路图及其讲解
电气二次控制回路基础讲解
谁有这本书《怎样看电气二次回路图》?中国电力出版社。作者:苏玉林 刘志民 熊森我们这的书店找不到,订购也购不了。请问谁有二手的或知道哪里可以买到?谢谢了
本帖最后由 大头儿子 于 2015-8-7 16:35 编辑 详情请点击下载:1 低压电器简介
图纸简介: 详细的画出了电气照明平面图和实际现场施工接线图,包过开关与灯具间具体线缆数量,描述了照明回路、应急照明回路,让设计、施工人员一目了然。 投稿网友: ylj169 上传时间: 2014-07-02
知识点:电气控制柜 电控成套设备行业在进入90年代后,尤其在近几年来发展飞快,新产品日新月异层出不穷。产品不光在性能、结构等各方面有了巨大的进步,其在外观上的要求也越来越高,正在向家具化、装饰化的方向发展。 二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。 过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,
摘要:针对电气二次回路设备更新后,由于新、旧电气元件的内阻不同,造成的二次保护、信号回路的拒动和误动问题,通过二次回路阻抗匹配的分析,对原典型设计的修改,提高二次回路动作可靠性。关键词:内阻;阻抗匹配;电流;电压;拒动;正文:现在电气一次设备和二次设备的更新改造较多,就更新设备本身而言,新设备要比旧设备有性能先进,操作简单,安全可靠,使用寿命长等优点。但在电力系统继电保护的二次回路设备更新后,发现更新设备后的二次回路有保护拒动的现象。为此,对出现问题的回路进行了检查和分析,并进行了相应的改动,避免了保护拒动现象的发生,保证了继电保护的正确动作。1、 发现的问题与检查分析1.1 发现的问题2003年12月5日,总变电所值班员通知电气试验班:总变电所6KVⅠ段母线接地,中央信号屏发出的光字牌信号为“6KVⅠ段母线接地”,该信号正确,而还应发出的“掉牌未复归”信号却未正确发出。1.2 中央信号回路的检查与分析试验班工作人员到现场后,查明“掉牌未复归”信号未正确发出的直接原因为6KVⅠ段母线绝缘监察信号回路中的电流