首页 课程 资料 论坛
  • 线路接地故障的处理的探讨分析

    1、在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,当发现有接地时,应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点,争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断。 2、寻找线路接地故障时,一般应按照下列顺序进行:1)先把电网分割成电气上不直接互相连接的几个部分;2)检查有并联回路或有其它电源的线路;3)检查分支量

  • 10KV及以下线路故障及预防

    10KV及以下线路故障及预防

  • 遇到一起10KV线路接地故障,原因很奇怪,求解!

    11月12日19时我单位接到调度通知,一条10KV线路发生接地事故,相关人员赶到现场,经夜间特寻,未发现明显故障,变电所合闸后显示正常。第二天凌晨,又接到调度此线路接地故障通知。我等赶到现场,此时接到有自维用户反应其变压器低压0.4KV输出不正常,我到现场用万用表测量其a-0为136V,b-0为138V,c-0为0V,分析变压器10KV侧只有1相输入,缺失2相,后经测量,变压器无故障,被排除。后摇表测量其10KV电缆,B-C两相短路并接地。 问题出来了: 1,B-C两相短路接地变电所应速断跳闸,但是居然坚持了一夜(其为数字变电所)。 2,就算变电所保护定值有问题,10KV电缆两相短路,一夜的时间电缆也会被烧成灰,为什么变压器二次侧还会有电压存在? 补充一下,变电所据此电缆大约有7公里的长度。

  • 10KV配电线路单相接地故障的分析

    电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。

  • 10KV线路单相接地故障处理方法初探

    引言:雷雨季节是10KV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10KV馈路停电,更严重的是在接地运行可能引发人身事故。 传统处理方法 线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10KV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。 1.经验判断法 一般情况下,供电站在接到变电站查线通知后,有经验的运行人员会首先分析故障线路的基本情况:线路环境(有无存在未及时处理的树害),历史运行情况(原先经常接地)等,

  • 今天让10kv线路接地故障弄蒙了,请高手进

    求救,因昨天晚上下了一夜雨,调度通知10千伏212线A相实接地。今天10千伏线路212线接地故障查了半天没问题,送电正常。可送了214线路支路开关后,调度说212线接地,最后查无问题全部送出。哪位高手给解释一下。补充,开始212显示接地,查无问题后送电正常了。然后我送214线分支开关(也是故障自动跳的),立即显示212接地了。

  • 采用零序电流互感器检测10kV线路接地故障的探讨

    采用零序电流互感器检测10kV线路接地故障的探讨

    概述 在10kV配电线路上,由于各种因素的影响,线路接地现象经常发生。虽然单相接地故障可短时带接地运行,但由于当一相接地时,另两相对地电压均升高为线电压,对线路设备绝缘构成威胁,且间歇性电弧可能在电网中引起过电压,出现第二接地点,从而引起相间短路事故,因此必须在短时内找出故障点,加以排除。目前虽有一些国外引进的故障显示仪等设备,但都只能显示短路故障,不能对接地故障点作出反应。当发生接地故障时,一般由小电流接地选线装置判别接地线路,或采用试跳线路等方法查出故障线路,调度员通知运行单位巡线查找,如故障点不很显眼,则须采用逐条拉合支线,逐一排除,由于线路长,用户多,查找一个故障点,要较长时间,甚至两三天,对供电用户产生较大影响。

  • 10kV配电线路单相接地的故障及其处理

    电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。

  • 10kV线路接地,导致同站内其它10k线路相继跳闸故障原因?

    某个110kv变电站为小电流接地系统,设有接地变,有多条10kv配电线路,当某一线路接地故障时,会导致其它若干条线路接连跟着故障,有变电站跳闸的,有出口柱上断路器跳闸的,巡线并无故障可直接合闸,怀疑是站内消弧线圈设置问题,查阅站内消弧线圈信息如图,消弧线圈目前设置为根据脱谐度补偿,接地残流10多安,询问厂家答复残流并不高,我现在也搞不清楚到底是什么问题,求助帮忙分析。

  • 新手求助:10kV线路断线接地问题

    据供电所反映某10kV线路单相断线(于档距中部断,电源侧线路侧两侧均接地)问题是:35kV变电站线路保护却不动作,变电站线路保护为常规电磁式电流速断,电流过流保护及10kV接电保护(发信),是否10kV接地继电器问题,还是其他问题?除停电试验保护装置,如何查找故障?谢谢大家!

  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成

  • 10KV线路缺相故障的检查过程

    今天一个铸造厂的10KV线路在工作中突然出现缺相故障。经理说上面的干线没毛病,如果有故障别人就会报修。所以就先考虑他厂内的线路开关柜下面经检查没有故障,故障点在开关柜以上,开始时用10/0.4KV的验电笔测试没发现故障。停电后测杆上开关及电缆均无故障。后拿来10KV验电笔测试两相正常北边相不发声,一路追踪结果发现是干线过公路的地埋电缆终端和线路连接的设备线夹断了。 所以检查故障时不能光听别人说的,只能作参考还得自己认真检查思考才行。

  • 10kV线路故障快速查找口诀!

    运行中的10kV线路,因雷、风、雪自然灾害和遭受外力、环境污染等原因,常常会发生跳闸事故。10kV线路一旦发生跳闸事故,就会造成该线全线或部分线路大面积停电,势必会给用电企业带来经济损失,所以越早查出事故地点和原因,消除事故隐患,缩小事故停电范围,越早恢复通电,就能够减

  • 10kV线路故障快速查找口诀

    知识点:10kV线路故障

  • 解析10KV配电线路单相接地故障及处理方法

    解析10KV配电线路单相接地故障及处理方法1.配电线路的单相接地 农网改造工程竣工以后,配网安全稳定运行水平得到很大的提高。10KV配电线路采取中性点不接地“三相三线”供电方式,提高了供电可靠性,减少了线路损耗,增强了配电线路的绝缘水平,降低了跳闸率。1.1单相接地的定义线路中某相导线一点对地绝缘性能丧失,该相电流便会经由该接地点流入大地,形成单相接地,它是电气故障中出现机会最多的一种故障,其危害主要在于使三相平衡系统受到破坏,非故障相电压将会升高原来的 倍,可能会引起非故障相绝缘的破坏。1.2单相接地故障的原因农网10KV配电线路在实际运行中,发生单相接地故障的主要原因有导线在绝缘子上绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上;导线断线落地或搭在横担上;配电变压器高压引下线断线;导线风偏过大,与建筑物距离过近;配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地;配电变压器台上的避雷器或熔断器绝缘击穿;同杆架设导线上层横担的拉线一端脱落,搭在下排导线上;导线上的分支熔断器绝缘击穿;绝缘子击穿;线路落雷;树林短接等。以上诸多种原因中,导线断线、绝缘子击

  • 【电气学院】10kV配电线路单项接地故障及处理方法

    【电气学院】10kV配电线路单项接地故障及处理方法

    电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,单相接地故障更为频繁。 发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。

  • 10千伏线路常见接地故障及预防.doc

    1、通道不畅造成接地 通道不畅指线路通道保护区内有树木,建筑物和其他不符合规程规定的交叉跨越线路,特别是大风或雨雪天气时,更易造成接地故障。按照有关线路运行规程,保证线路保护区内障碍物与导线的安全距离是解决这一现象的有效途径,对于线路通道不好解决的地方,更换绝缘导线也可解决这一问题。 2、导线被外力破坏造成接地 即使导线保持对地安全距离,也可能被外力破坏。为避免些类现象发生,在作业区的导线上悬挂“有电危险”字样的夜光标志牌,这样夜晚作业时也可以看到,可以更好地起到警示作用。 3、绝缘子击穿造成接地 绝缘子包括导线支持绝缘子、隔离开关支持绝缘子、变压器绝缘套管、断路器绝缘子等,被雷击穿造成接地,或断路器真空泡破裂造成接地,这种现象不易目测,一方面严把进货关,另一方面要加强线路巡视维护,在雨季前对绝缘子进行擦拭。 4、非熔丝接触横担造成接地 个别用户跌落式熔断器熔体熔断后,临时用铝丝代替熔体,缠绕连接,我们称之为“绑克现象”,这种现象在实际运行中常见,也容易造成接地。 5、避雷器击穿造成接地

  • 10KV线路故障3PT二次侧电压求教

    10KV线路故障3PT二次侧电压求教

    请教下各位达人,当线路发生故障时,PT二次侧的电压分别是多少? 希望知道的同僚能够指点一下,非常感谢。

  • 10kv线路雷击闪络保护器为什么不接地

    在安装闪路保护器的时候,当遭雷击时,绝缘子发生闪路造成工频短路引起跳闸或断线,说明至少有1相短路。说明在不安装闪保护器时就在泄露通道。 装闪络保护器后,当遭雷击时,只是闪络保护在绝缘子没有闪络前先动作了,防止发生绝缘子闪络引起跳闸或断线。 10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲击电压为100kv左右,而闪络保护器的耐雷电冲击电压是80kv左右,明显小于10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲电压。 当闪络保护器动作后,氧化锌本体用来切断工频电压。空气间隙用来灭弧。从而保证电网正常运行。

点击加载更多

10kv线路接地故障

10kv线路接地故障专题,为您提供10kv线路接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路接地故障 相关的专业交流讨论,更多10kv线路接地故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv线路保护配置

10kv线路损耗计算