首页 课程 资料 论坛
  • 新手求助:10kV线路断线接地问题

    据供电所反映某10kV线路单相断线(于档距中部断,电源侧线路侧两侧均接地)问题是:35kV变电站线路保护却不动作,变电站线路保护为常规电磁式电流速断,电流过流保护及10kV接电保护(发信),是否10kV接地继电器问题,还是其他问题?除停电试验保护装置,如何查找故障?谢谢大家!

  • 关于10kV配电线路高阻值接地问题

    我单位10kV线路在今年发生一起断线故障,电源侧导线还在电杆绝缘子上固定,负荷侧导线在离绝缘子10cm处断开,掉落到地上,并在搭火,但变电所内没有发接地信号,还显示线路三相电压正常,请问一下,为什么不发接地信号?断线处的反馈电压能计算出来吗?怎么计算?怎么能解决这样的问题,谢谢

  • 10kv线路雷击闪络保护器为什么不接地

    在安装闪路保护器的时候,当遭雷击时,绝缘子发生闪路造成工频短路引起跳闸或断线,说明至少有1相短路。说明在不安装闪保护器时就在泄露通道。 装闪络保护器后,当遭雷击时,只是闪络保护在绝缘子没有闪络前先动作了,防止发生绝缘子闪络引起跳闸或断线。 10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲击电压为100kv左右,而闪络保护器的耐雷电冲击电压是80kv左右,明显小于10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲电压。 当闪络保护器动作后,氧化锌本体用来切断工频电压。空气间隙用来灭弧。从而保证电网正常运行。

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 6-10KV小电流接地的问题

    对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。

  • 关于10KV线路初设和施设

    请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?

  • 请教各位大哥:10KV架空线路接地报警问题

    最近我们所经常发生接地现象,只报警,不跳闸,电压表C相有失压,只是闪一下,又恢复正常, 后来A相也偶尔出现此问题,是否与三相负载不平衡有关?请回复zxc6451@sohu.com

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 关于10kV配电线路高阻值接地问题---续

    感谢大家对关于高阻值接地帖子的关注,由于我是做采油厂10kV配电线路维护的,表达的语言可能不规范,请大家谅解。我们这线路从变电所出来后,就带变压器、电容器等常用设备,再也没有变电所这样的配电室,我现在想重新问一下问题,当变压器三相高压接线柱中,A、B两相有电压输入,C相保险断,这样的情况下,是变压器缺相运行,我想问一下,C相是否有从A、B两相感应过来的电压?或是从低压感应过来的电压?如果有电压,电压应该是多少?我们这是10kV线路;再继续问一个问题,还是A、B两相有电压输入,C相保险断,这样的情况下,是变压器缺相运行,此时若C相有一根铁丝,使C相和接地线接触良好,我想问这样对变压器A、B两相电压是否有影响,若有影响,能不能反应到变电所内,变电所内能否显示出A、B两相电压降低或者升高?谢谢大家

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

  • 关于10kV线路压降的问题

    例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T

  • 10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地

    10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地 根据对6~35kV配电网中性点运行方式可靠性的研究表明,近年来单相接地电容电流补偿效率实际上已经降低。在城市和工业电网中,虽然各种电容电流补偿装置在研究、制造和维修费用方面增加,但出现稳定的单相接地减少时相间短路次数增加的现象,这是由于电网包括变电所配电装置的绝缘多处损坏时,间隙性单相接地出现概率较高。另外,由于电容电流补偿同简单可靠的单相接地信号装置与继电保护不能同时存在,在许多电网中不能及时解决故障线路,错误操作的概率增高,使得危险接触角压可能长期存在。因此,对配电网造成很大的损失,它包括电力部门修复设备的损耗和停电对用户的损失。 提高10kV电缆线路的可靠性和电气运行的安全,可以广泛采用中性点经过能建立与电容电流相当的单相接地有功电流的电阻器接地的方法,并采用单相接地继电保护装置及备用电源自动投入装置。然而尽管投入大量经费到配电网建设和改造,但它们对于完全综合自动化还是不具备,这里指的是采用在各种类型故障时能隔离故障部分的装置,并有可能对故障状态包括单相接地的电网采用有效而集中的控制系统.

  • 遇到一起10KV线路接地故障,原因很奇怪,求解!

    11月12日19时我单位接到调度通知,一条10KV线路发生接地事故,相关人员赶到现场,经夜间特寻,未发现明显故障,变电所合闸后显示正常。第二天凌晨,又接到调度此线路接地故障通知。我等赶到现场,此时接到有自维用户反应其变压器低压0.4KV输出不正常,我到现场用万用表测量其a-0为136V,b-0为138V,c-0为0V,分析变压器10KV侧只有1相输入,缺失2相,后经测量,变压器无故障,被排除。后摇表测量其10KV电缆,B-C两相短路并接地。 问题出来了: 1,B-C两相短路接地变电所应速断跳闸,但是居然坚持了一夜(其为数字变电所)。 2,就算变电所保护定值有问题,10KV电缆两相短路,一夜的时间电缆也会被烧成灰,为什么变压器二次侧还会有电压存在? 补充一下,变电所据此电缆大约有7公里的长度。

  • 10KV配电线路单相接地故障的分析

    电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。

  • 10KV线路单相接地故障处理方法初探

    引言:雷雨季节是10KV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10KV馈路停电,更严重的是在接地运行可能引发人身事故。 传统处理方法 线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10KV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。 1.经验判断法 一般情况下,供电站在接到变电站查线通知后,有经验的运行人员会首先分析故障线路的基本情况:线路环境(有无存在未及时处理的树害),历史运行情况(原先经常接地)等,

  • 关于10kV线路无功补偿问题?

    关于10kV线路无功补偿问题?

    我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大电流计算假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar问题:1.以上计算是

  • 浅谈10kV线路杆塔的选型

    浅谈10kV线路杆塔的选型

  • 10KV线路速断的原因都有那些?

    无风、无雪、无大负荷,速断,各个杆塔、金具、电缆都没有问题,请问大虾从那查起。

  • 10kV线路自投装置的问题

    10kV线路两路互相自投,其中任一路线路故障,就闭锁线路自投。能否解决线路内部故障闭锁线路自投,线路外部故障开放线路自投?

点击加载更多

10kv线路接地

10kv线路接地专题,为您提供10kv线路接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路接地 相关的专业交流讨论,更多10kv线路接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv高压线路

10kv线路避雷器