首页 课程 资料 论坛
  • 10KV及以下线路故障及预防

    10KV及以下线路故障及预防

  • 10KV线路缺相故障的检查过程

    今天一个铸造厂的10KV线路在工作中突然出现缺相故障。经理说上面的干线没毛病,如果有故障别人就会报修。所以就先考虑他厂内的线路开关柜下面经检查没有故障,故障点在开关柜以上,开始时用10/0.4KV的验电笔测试没发现故障。停电后测杆上开关及电缆均无故障。后拿来10KV验电笔测试两相正常北边相不发声,一路追踪结果发现是干线过公路的地埋电缆终端和线路连接的设备线夹断了。 所以检查故障时不能光听别人说的,只能作参考还得自己认真检查思考才行。

  • 10kV线路故障快速查找口诀!

    运行中的10kV线路,因雷、风、雪自然灾害和遭受外力、环境污染等原因,常常会发生跳闸事故。10kV线路一旦发生跳闸事故,就会造成该线全线或部分线路大面积停电,势必会给用电企业带来经济损失,所以越早查出事故地点和原因,消除事故隐患,缩小事故停电范围,越早恢复通电,就能够减

  • 10kV线路故障快速查找口诀

    知识点:10kV线路故障

  • 10KV线路故障3PT二次侧电压求教

    10KV线路故障3PT二次侧电压求教

    请教下各位达人,当线路发生故障时,PT二次侧的电压分别是多少? 希望知道的同僚能够指点一下,非常感谢。

  • 10KV高压线路故障分析及维护

    10KV高压线路分布广,架空线路长,又处于露天运行,常受到周围环境与自然变化的影响,在运行中经常发生故障,影响正常供电,给人民的生产与生活带来一定的危害。故障原因分析:1、树障的影响。在农村,线路与树木平行或交叉的比比皆是。树刮倒砸线,树枝刮断落在线上,树枝摆动扫线,以及人为的伐树至使树倒砸在线上,造成线路故障,危害相当严重。2、风的影响。风力过大,超过杆塔的机械强度,就会使杆塔倾斜或损坏,并使导线振动、跳跃和碰线,引起过流或速断。

  • 某10kV配电线路故障的防范措施

    1强化运行管理。 从运行角度考虑,运行人员按运规要求,按时巡视设备,及时、准确提供设备缺陷,为检修试验提供依据,及时发现事故隐患,及时检修,从而降低线路故障率。为此,运行人员应作到"三熟三能",从"严"、"勤"、"细"、"熟"上下功夫。严:即制定严格的设备定期巡视制度,并坚决落实;勤:即工作积极、主动,不漏巡,多注重故障率高的线路设备运行工况;细:即认真巡视,认真分析,及时发现并上报缺陷;熟:即不仅熟悉设备,还应熟悉其性能、参数、结构、地理环境、气候因素等,做到心中有数。 2加强线路防外力破坏工作。 配电线路外力破坏现象很严重,高低压线路盗割严重,违章建筑屡禁不止,乡村山田建设,推土造田,杆根取土,人为打破绝缘子、向导线上扔铁丝、盗窃电能等造成线路故障,时有发生,给配电线路的安全运行造成了极大的危害。采取的措施:

  • 求推荐手持型10KV线路查故障的设备。

    本帖最后由 wgf4242 于 2016-3-12 20:27 编辑 原来向别人借过一个不记得名字和型号了,现在想购买一个。。不手持也行。故障定位快速准确,好用就行。。。

  • 10kV配电线路常见故障及处理方法

    目前,10kV配电线路线路长、负荷分散、设备数量多、运行维护条件差、保护措施少。在运行中不仅要承受机械和电气负荷,还要经受各种天气因素的侵扰,因而故障机率较大。除不可抗拒的自然灾害造成的事故外,通常发生的故障有: ·导线接头电阻较大,运行时因接头高温氧化而烧断。 ·引线间或引线与设备端子间连接不良,接触电阻较大,导致引线烧断设

  • 求助!!!关于10kV开闭所多条线路反复跳闸的故障分析

    单位有一个10kV开闭所,运行已经24年了,所有电气指示全部坏了,这个星期内两条10kV出线和1条10kV进线一共跳闸四次,全部直接送电成功,线路都巡视过没有发现明显故障点,单位不少人推测是开闭所的问题,由于电气指示都没用了,难以断定,求大神帮忙分析一下!!!!!!!  

  • 关于10kV线路压降的问题

    例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T

  • 10kV线路故障快速查找口诀,建议收藏!

              运行中的10 kV线路,因雷、风、雪自然灾害,和遭受外力、环境污染等原因,常常会发生跳闸事故。10kV线路一旦发生跳闸事故,就会造成该线全线或部分线路大面积停电,势必会给用电企业带来经济损失,所以越早查出事故地点和原因,消除事故隐患,缩小事故停电范围,越早恢复通电,就能够减少供用电企业双方的经济损失。因此当10 kV线路发生跳闸事故

  • 关于10KV线路初设和施设

    请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

  • 10kV架空线路常见故障的原因及查找方法

    1 故障分类 (1)短路故障:一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。 常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。 (2)接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。

  • 10KV架空配电线路常见故障判断与分析

    针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 随着配电网的快速发展,用户对供电质量要求也在提高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。这就要求从事配电线路运行、检修工作人员,熟悉管理的线路结构形式,能根据故障现象准确判断事故性质、范围,并能采取合理方法及时予以处置,以保质保量连续供电,满足用户的用电需求。 一、架空配电线路的故障类型

  • 10kV配网线路电压不平衡故障判别与处理

    10千伏配电网由于线路较长,路径情况复杂,用户较多,有时因外力破坏、用户设备维护、操作不当损坏等,引起线路跳闸或单相接地的现象较多。怎样迅速判断故障性质,查找和隔离故障点,迅速缩小停电范围和缩短停电时间,是供电企业长期探索的一个课题。江苏宿迁供电公司通过深入研究,在解决线路故障方面进行了一些有益的探索。 类型判断 当线路发生故障时,首先要判断故障类型。一般说来,有以下几种情况:一相电压降低但不为零,其余两相升高而且超过线电压,可判断为谐振过电压;若一相电压降低到零或不到零,其余两相升高但不超过线电压,可判断为单相接地故障;三相电压依次轮流升高,而且三相电压在不同的范围内出现低频摆动,可判断为谐振过电压;一相电压降为零,其余两相电压不变,可判断为压变一相熔丝熔断。 其中,单相接地的发生应以信号装置动作(三相电压显著不平衡)、消弧线圈动作为准,此时发电厂、变电所值班人员应立即向值班调度员汇报各相对地电压、中性点位移电压、消弧线圈电流、设备异常情况等4个方面情况。 工作流程 在判定

点击加载更多

10kv线路故障

10kv线路故障专题,为您提供10kv线路故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路故障 相关的专业交流讨论,更多10kv线路故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv线路检修

10kv线路安装