首页 课程 资料 论坛
  • 10KV电缆终端头故障原因分析!

    10KV电缆终端头故障原因分析!

    ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障原因分析 ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障产生的原因分析 高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。

  • 一起10kv出线电缆的故障分析及防止措施

    一、10kV出线电缆故障及其判断寻查处理经过 2012年1月21日21时,涿鹿110kV变电站10kV母线接地保护动作,瞬间10kv583#出线保护电流速断也动作,室内10kV出线油开关跳闸。重合闸装置动作后,开关重合未成再次跳闸。为保证城镇客户用电,退出重合闸后,21:03时,又手动试送583#出线开关末成,再次跳闸。此时值班员听到室外有放电声音,立即跑到室外进行检查,发现配电室墙上面583#出线穿墙套管处,A相、B相,架空出线的弓子线被烧伤散股,C相弓子线已被烧断开路。三只穿墙套管接线柱处被烧伤,套管瓷绝缘表面也有放电痕迹。值班员到配电室检查发现583#出线开关,油色变黑。 583#线路故障停电后,供电所人员对线路进行了夜巡,未发现故障点。因此初步判断短路故障是由站内583#出线穿墙套管C相弓子线断线引起弧光短路造成。当夜,修试人员检修了583#开关,更换了开关内的油。清洗了穿墙套管,打磨套管的铜接线柱,又重新连接好

  • 小区10KV的电缆如何选择?

    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV电缆敷设的有关规定

    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<

  • 关于10kV电缆敷设的问题

    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

  • 10kV电缆单相故障快速修复问题的研究

    摘 要:目前社会市场对电力的需求量日益增大,同时对电力设备的依赖性日益增强,为了确保城市经济事业稳定发展和城市建筑的美观程度,我国市场对电缆的需求量也在日益攀升,人们对其功能和外观的要求随之增高,其运行的难度不断增大,出现的单相故障越来越多,为了不影响人们日常生活,快速修复其故障就成为现代电缆修复技术人员目前的关键任务。针对这一情况,文章简要分析10kV电缆单相故障的快速修复问题。关键词:10kV电缆 单相故障 快速修复 分析 引言 近几年来,由于我国大力推进城市化建设,使得社会对电缆的需求量急剧增加,而我国城市外观改造和平时大范围的使用使得配网电缆的故障率一直持续走高,通过调查发现其中95%以上的电缆故障都是其中间接头处的单相故障,为确保用电行业领域的经济效益,必须提高电缆的单相接地故障的修复效率和成功率,也就是要求相关技术人员能够进行快速抢修,提高电缆的使用寿命和供电

  • 讲解10kV电力电缆常见故障及处理方法

    1、故障类型电缆故障可概括为接地、短路、断线三大类,其故障类型主要有以下几方面:(1)闪络故障。电缆在低压电时处于良好的绝缘状态,不会存在故障。可只要电压值升高到一定范围,或者一段时间后某一电压持续升高,那么就会瞬间击穿绝缘体,造成闪络故障。(2)一相芯线断线或多相断线。

  • 10kV电缆发生单相接地故障后的图片

    10kV电缆发生单相接地故障后的图片

    10kV电缆发生单相接地故障后的图片

  • 10kv交联电缆闪络性故障可否试运行

    我单位一条10kv交联电缆再进行预防性实验时,红黄相对绝缘电阻800M绿相100M,红黄相25000V泄露电流8ua,绿相20000V泄露电流400ua试验电压升不上,空运行电缆正常.该电缆有一中间接头.请问可否带负荷运行? 谢谢

  • 10KV及其以下配电设计中电缆故障指示器的选择

    请问10KV及其以下配电设计中电缆故障指示器什么时候需要配置,什么时候可以不配置呢,和负荷开关柜的形式有关系吗?铠装移开式的进出线柜需要设置电缆故障指示器吗?还有380V的低压柜电缆进出线需要设置电缆故障指示器吗?或者什么时候需要设置,什么时候可以不设置?期待你的回答,谢谢!

  • 关于10KV电抗器故障问题?

    我所一35KV变电站,10KV装无功补偿器一组,几天前零序电压保护动作,怀疑放电线圈或电抗器有问题,进行测试时,发现电抗器三相绕组线圈直流电阻不平衡,A0=72.8mΩ,B0=25.18mΩ,C0=25.11mΩ,据此怀疑A相线圈有问题,可是查以前试验数据,发现也三相不平衡,而且运行至今,请问电抗器三相线圈的直流电阻,是否一定有按规程上说的三相平衡系数不大于2%,电抗器有没有问题,?

  • 关于10KV电缆直埋敷设的问题?

    现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。

  • 10KV进线电缆选型的问题

    10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了

  • 关于10KV电缆并接问题求教!

    我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???

  • 长距离10kV电缆如何选择

    长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦

  • 关于10KV电缆的几点,请教下各位

    关于10KV电缆的几点,请教下各位

    1、绝缘屏蔽层是什么材料?如何实现其屏蔽功能?又是为了屏蔽什么?2、铜屏蔽层的作用?如何实现其屏蔽功能?还有是不是当绝缘破坏时,导电层与铜屏蔽层击穿,形成单相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22电缆采用钢带铠装,其涡流损耗足够小(记得单芯电缆不得使用铠装),而不致影响电缆正常使用?查了些资料,关于这些的比较少提到,请各位赐教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 编辑 ]

  • 请问10kV电缆烧掉了,为什么?

    昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。

  • 关于10kv电缆载流量的疑问

    在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411

  • 10kV电缆穿管与排管的工艺

    10kV电缆穿管与排管如何解释?工艺是不是一个做法?哪位老师能给详细的讲解一下?谢谢!

点击加载更多

10kv电缆故障

10kv电缆故障专题,为您提供10kv电缆故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆故障 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

10kv电缆阻抗表

yjv22-10kv电缆载流量