首页 课程 资料 论坛
  • (续)10KV电缆头问题,大家围观

    (续)10KV电缆头问题,大家围观

    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 编辑 此帖讨论高压电缆头电学物理原理,按图片中数字标注的部位,讨论其大小(长短)的优缺点,哪个部位最重要,哪个部位的长度可以自由调节。偶先提个头,图片中6的部位偶认为20毫米不够,应往左延长20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(应力管)需盖住5的部位;再提个问题,F部位的长度有什么讲究,F+B的总长度应不小于多少?

  • 关于10KV电缆头放电的原因

    我单位的室内10KV开关出线电缆头在运行中出现放电声。电缆没有啥发热等异常情况。经停用检查发现在手指套根部二相间有点放电痕迹,上面灰尘也不多。清理后重新加了一层热缩管。当时投入运行正常了。可过了一段时间又出现放电声了,我搞不清是什么原因引起的。该如果处理。请教各位高手指点。谢谢了。

  • 10kV变压器电缆头烧坏原因

    10kV变压器电缆头烧坏原因

    电缆头单相,烧坏。求原因。

  • 10kV电缆头加工,制作工艺

    网络资源,大家共享!1/9,每个都是独立的

  • 10kv高压电缆头故障能够提前检测发现的设备或者方法?

    现在有没有什么设备,能够检测发现运行中的10kv高压电缆头有短路或者击穿隐患的?不要说预防性试验和绝缘遥测等措施。一般电缆头故障点都在应力管位置击穿,能不能提前发现或者预防的措施?谢谢给出建议

  • 求10kv电缆头部位故障原因分析及后期妥善的处理方法

    配电间在负荷未开启的情况下,高压柜电缆室发生放炮,保护越级到总降压站出线柜动作,从站内故障录波波形来看,c相基本为零,b相电压增大,a相正常,,从故障电缆来看,c相电缆头部位绝缘烧毁,b相绝缘受损,铜皮漏出,电缆室内大面积火烧痕迹。

  • 10KV电缆头绝缘套有打火该怎么办?

    10KV电缆头绝缘套有打火该怎么办?

    单位10KV电缆头的绝缘套有打火现象,经过我们对这电缆头打火的地方进行了绝缘加固,开始好像没有打火现象,可是过了一天又有打火现象出现,并且好像打火现象出现在别处也有,并对10KV的开关柜外壳也有放电,在没有绝缘包扎前,好像只有B/C相放电,现在好像三相全部有放电现象,该怎样处理,请高手帮助解答,谢谢!

  • 10KV肘形电缆头可以带电拔插吗

    10KV肘形电缆头可以带电拔插吗

    一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过?

  • 10KV电缆终端头故障原因分析!

    10KV电缆终端头故障原因分析!

    ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障原因分析 ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障产生的原因分析 高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。

  • 10KV电缆头密封胶泄漏还有影响

    10KV变电所在周期性检查中发现所有10KV电缆头都有液体渗出,经检查和咨询渗出的液体胶状物为密封胶,发热导致其渗出,不知会不会对接头的寿命造成影响?

  • 一起10kv出线电缆的故障分析及防止措施

    一、10kV出线电缆故障及其判断寻查处理经过 2012年1月21日21时,涿鹿110kV变电站10kV母线接地保护动作,瞬间10kv583#出线保护电流速断也动作,室内10kV出线油开关跳闸。重合闸装置动作后,开关重合未成再次跳闸。为保证城镇客户用电,退出重合闸后,21:03时,又手动试送583#出线开关末成,再次跳闸。此时值班员听到室外有放电声音,立即跑到室外进行检查,发现配电室墙上面583#出线穿墙套管处,A相、B相,架空出线的弓子线被烧伤散股,C相弓子线已被烧断开路。三只穿墙套管接线柱处被烧伤,套管瓷绝缘表面也有放电痕迹。值班员到配电室检查发现583#出线开关,油色变黑。 583#线路故障停电后,供电所人员对线路进行了夜巡,未发现故障点。因此初步判断短路故障是由站内583#出线穿墙套管C相弓子线断线引起弧光短路造成。当夜,修试人员检修了583#开关,更换了开关内的油。清洗了穿墙套管,打磨套管的铜接线柱,又重新连接好

  • 10KV高压电缆头冷缩工艺

    希望对大家有帮助

  • 【电气每日精选】(续)10KV电缆头问题,大家围观

    【电气每日精选】(续)10KV电缆头问题,大家围观

    (续)10KV电缆头问题,大家围观 此帖讨论高压电缆头电学物理原理,按图片中数字标注的部位,讨论其大小优缺

  • 10kV电缆单相故障快速修复问题的研究

    摘 要:目前社会市场对电力的需求量日益增大,同时对电力设备的依赖性日益增强,为了确保城市经济事业稳定发展和城市建筑的美观程度,我国市场对电缆的需求量也在日益攀升,人们对其功能和外观的要求随之增高,其运行的难度不断增大,出现的单相故障越来越多,为了不影响人们日常生活,快速修复其故障就成为现代电缆修复技术人员目前的关键任务。针对这一情况,文章简要分析10kV电缆单相故障的快速修复问题。关键词:10kV电缆 单相故障 快速修复 分析 引言 近几年来,由于我国大力推进城市化建设,使得社会对电缆的需求量急剧增加,而我国城市外观改造和平时大范围的使用使得配网电缆的故障率一直持续走高,通过调查发现其中95%以上的电缆故障都是其中间接头处的单相故障,为确保用电行业领域的经济效益,必须提高电缆的单相接地故障的修复效率和成功率,也就是要求相关技术人员能够进行快速抢修,提高电缆的使用寿命和供电

  • 10KV高压电缆头烧毁,原因不知。

    10KV高压电缆头烧毁,原因不知。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 编辑 明天会去现场再做查勘,以下情况为我公司员工应急处置后记录的。变压器为SCB9 400KVA干变,高压侧为隔离柜(有熔丝40A),电缆为3×50,上级为中置柜配真空断路器(未设置定值),进线断路器也未设置定值;低压侧为MNS抽屉柜,进线框架断路器为W1-2000A,为整定;电气抽屉配置塑壳,下级为XL-21动力柜,负载为轴流风机50KW左右(8台,基本不开)。事故描述:在6号风机启用时(遥控),发生事故。因高压侧为设置定值,导致上级电路变电站接地跳闸。到现场发现变压器高压侧电缆头烧毁,变压器绝缘电阻为零(但初步清洁之后居然又有了)。电气抽屉内塑壳未烧毁,但动力柜内电缆烧毁,塑壳是否烧毁未知。运行环境:为高速隧道内配电房,空气污浊,灰尘附着严重。我初步的判断为:由于灰尘污染严重,导致动力柜内元器件或风机绝缘降低,造成相间短路,烧毁电缆。而低压侧短路造成电流急剧增大,

  • 关于10kV电缆敷设的问题

    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

  • 小区10KV的电缆如何选择?

    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 变电站10kV电缆头施工管理标准

    本标准适用于在南方变电站进行10kV电力电缆冷缩接头的制作。

点击加载更多

10kv电缆头故障

10kv电缆头故障专题,为您提供10kv电缆头故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆头故障 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆头故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv电缆重量

10kv电缆终端头图片