首页 课程 资料 论坛
  • 小区10KV的电缆如何选择?

    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 长距离10kV电缆如何选择

    长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦

  • 关于10KV进线开关和电缆规格的选择

    一个高压系统 两台变压器,一台500KVA 一台1250KVA请问进线开关选630A 电缆选YJV 10KV 3×120的行不行?

  • 问个我头疼的问题,关于10kV电缆的选择

    我在给一个城市设计一个10kV的配网,用双电源供电。一条回路的有功大约是6000-7600W之间,但是最大的一条回路有功是7830W,功率因素按照0.85计算,那么最坏情况下(一个电源点坏了,所有用户由另一个电源点独立承担)线路电流是532A。以前是按架空线考虑的,532A的电流问题不大,选185或240的都可以满足要求。185载流量是531A,240载流量是635A,都是铝线。现在这个城市要求全部采用电缆,我查了一下手册,300电缆的“容许持续载流量”是332A,与最坏情况下的532A的线路电流相差很多,不可以选用。当然,正常运行情况下,每个电源点带一半负荷,线路电流只有不到300A,那300电缆是可以满足的。但是我们必须考虑最坏情况呀!!!还有,我又在一个手册上查到300电缆“长期容许载流量”是433A(铝)和558.6A(铜)。如果按照这个数据,那300的铜芯电缆似乎也可以,但是都用铜芯电缆不现实啊!还有,“容许持续载流量”和“长期容许载流量”哪个是选取电缆的标准???我被这个问题

  • -------电缆选择问题?

    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?

  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?

    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

  • 对于10KV的从开闭所到箱变的电缆选择

    10KV 开闭所到四个箱变 其中每个箱变容量都是1000KVA 问:从10KV高压电杆到开闭所电缆用多粗的??开闭所到每个箱变电缆用多粗的??本人刚从事电力行业,有很多不懂,望各位大侠指教

  • 10kV电缆怎么选择,0.4kV电缆怎么选择

    大神看看我算的对不对,举例:一台250kVA变压器,一台315kVA变压器总容量是250+315=565算出计算电流:565/10/1.732=32.6然后是根据这个32.6A来选择电缆吗?还有低压电缆要怎么选?比如一个计算电流是300A的设备用什么电缆, 依据是什么?求说的笼统,简单易懂一点,最好多局几个不同的例子, 读书少,谢谢

  • 10KV电缆并接及10KV电缆选择求教

    如题:我公司现正建设一个研发中心,当时设计是2台1600KVA及1台2000KVA电压器(10/0.4),主电缆进线是2*(3*120) YJV电缆,准备接至我公司35KV变电站.先我公司35KV变电站分六路出线,均已用完,我们准备拆除其中一路临时施工及临时打工房的三台箱变(一台630KVA,两台1000KVA),并接到研发中心的配电室or并接到35KV那个出线柜.那请问:1.并接到研发中心配电室,电缆怎么接,电缆用多大?2.并接到35KV出线柜,电缆怎么接(规范允许不,有什么不良影响),电缆用多大?

  • 10kV高压电缆的选择咨询

    6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]

  • 『求助』10kV电缆绝缘水平的选择

    GB50217-20073.3.2 交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。(2)除上述供电系统外,其它系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。疑问,不接地系统(66/10kV的变电所低压侧一般是三角形接法,相电压等于线电压),那么按照其133%倍选择,是不是电缆的绝缘选13.3KV以上的,比如15/15kV的电缆?

  • 10kv配电变压器一次电缆选择问题

    10KV配电变压器一次电缆怎么选好点, 变比10/0.4电缆选用 YJLV22-3*???, ;例如1000KVA变压器,按照理论值计算跟实际选用有点差距

  • 请教10kV高压电缆选择的问题

    请问如果我才用热稳定性来选择电缆截面,采用上级变压器低压侧出口处短路电流计算,那这个电路电流如何确定???还有一个问题,我一直没有搞明白电力系统短路容量到底是指哪一部分电力系统,对于10KV配电工程是从发电机到配电变压器高压侧止么???如果是按照我所说的方法选用高压电缆,那电力系统是不是应该从发电机到上级变压器低压侧出口还是从发电机到上级变压器高压侧止呢????

  • 问个我很头疼的问题,关于10kV电缆的选择

  • 请问10KV到高压柜电缆怎么选择,有什么标准?

    刚刚入行的菜鸟,也没有多少分能给,只望各路达人有路过的指点一下,万分感激补充一下,高压柜到变压器高压侧怎么选呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 编辑 ]

  • 照明回路的电缆怎么选择?

    请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]

  • 关于10kV电缆敷设的问题

    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

  • 关于选择电缆沟还是桥架

    接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?

  • 关于10kV压缩机二次电缆选择的紧急求助!

    各位朋友好,紧急求教:基本条件:1、化工行业压缩机厂房距变电站高压室约300米,压缩机3650KW,现场有防爆操作柱、低压控制柜2、压缩机高压柜、软启动柜设在电站,通过300米外压缩机旁防爆操作柱控制(控制按钮、电流表)3、直流电源控制保护,220V/DC求教:控制电缆选1.5平方毫米、电流回路选2.5平方毫米,我认为太小,请大家指教啊

  • 关于电缆,导线选择的问题

    下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位

点击加载更多

10kv电缆选择

10kv电缆选择专题,为您提供10kv电缆选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆选择 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆选择相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

多肉植物种植技术

电力电缆电缆