首页 课程 资料 论坛
  • 关于线路故障方面的问题

    我同事碰到有一路路灯,线路20基路灯,光源为NG,听同事说线路后半部10基路灯有一部分光源平常晴天不会出现忽灭现象,但在下雨后出现忽灭之后,过了几分钟又亮起来,因是埋地电缆,接头在灯杆底部不好排查,请大家来晒晒问题所在?我初步判断是线路中段接头绝缘破坏,导致接地短路故障。[ 本帖最后由 wzszglc 于 2009-5-29 21:57 编辑 ]

  • 10KV及以下线路故障及预防

    10KV及以下线路故障及预防

  • 由供电局引起线路故障怎么解决

    头痛的问题,举例:我这里有一台4.5MW/10.5KV的发电机,算我能发3700KW的电,我所有设备总用量假设是2500KW,我并网发电后,电力局这里突然故障跳闸,要求我这里也要及时能跳闸,可我现在是倒送电,我这里不存在线路上的低频/低压情况,我是用的南自的保护装置带过压/过频,低压/低频,欠电压,过流/低电流保护,也有电流方向速断/反时限过流,零序.重合闸,电流差动等保护,我该怎么停,我感觉我这里的保护都不能起作用啊,请高人指点,小弟万分感谢

  • 线路故障指示器怎么安装使用?

    线路故障指示器怎么安装使用?线路故障指示器是由电子元件和机械结构组成,安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时,对电力线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。哪线路故障指示器怎么安装呢?根据需要,它是安装架空线路上、电力电缆及开关柜母线排上,用于指示故障电流通路的装置。通过对它的使用能够帮助我们第一时间进行急救措施,从而更好的保障线路的安全运行,更好的为人们的生产生活提供保障。 会用故障指示器,必须要了解它的一些基本常识:一旦线路发生短路,巡线人员可借助指示器上红色报警显示,迅速确定故障区段、分支、及故障点。彻底改变过去盲目寻 线,分段合闸查找故障区段落后方法。线路故障指示器外壳采用高强度聚碳酸脂材料,不怕冲击,透视性好,耐腐蚀;卡线部分采用特殊铁材制成,经特殊热处理后 表面电镀,具有高度磁导效果和耐腐蚀性,其结构合理,能简单实现带电安装和带电拆卸;电路部分采用智

  • 架空线路的故障及防止措施

    1、架空导线的故障及防止措施(1)在配电线路中,由于线路水平排列,而且线间距离较小,如果同一档距内的导线弧垂不相同,刮大风时各导线的摆动也不相同,导致导线相互碰撞造成相间短路,所以在施工中必须严格把关,注意导线的张力,使三相导线的驰度相等,并且在规定的标准范围内。线路巡视时,发现上述问题,应及时安排处理。(2)大风刮断树枝掉落在线路上,或向导线上抛掷金属物体,也会引起导线的相间短路,甚至断线。此外,超高的汽车通过线路下方或吊车在线路下面作业时,也可能会引起线路短路或断线事故。因此在交*、跨越的线路上应留有一定的间隔距离。

  • 从熔丝的熔断判断线路故障

    用HK2系列刀开关来通、断负载电路,当熔丝熔断后,看熔丝熔断的情况可分析判断故障原因。 1熔丝端断 熔丝两头附近熔断,是由于开关熔丝没有压紧和固定好造成的,熔丝长期松动,氧化时间长,使接触电阻增大,电流通过产生热量,时间一长,会使熔丝在两头的螺钉附近熔断。 2熔丝中间熔断

  • 线路接地故障的处理的探讨分析

    1、在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,当发现有接地时,应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点,争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断。 2、寻找线路接地故障时,一般应按照下列顺序进行:1)先把电网分割成电气上不直接互相连接的几个部分;2)检查有并联回路或有其它电源的线路;3)检查分支量

  • 从熔断的熔丝上看线路的故障特点

    在简单的小功率电路中,常用HK2系列闸刀开关接通和断开负载电路。当出现故障时,保险丝熔断,根据实践经验,可以从保险丝的熔断程度上判断线路的故障状况。1、保险丝的中间断在闸刀开关紧压的保险丝,其熔断点在保险丝长度的中间,而熔断点很小时,可判断为负荷过载熔断,或所接保险丝偏小。因为保险丝通过较大电流时产生热量,随时间的增长,热量越积越多,温度升高,当达到保险丝的熔点时,便在中间熔断,这是正常的保护性熔断。2、保险丝头上断

  • 继电保护动作,线路故障分析???

    我单位:主送所馈出柜跳闸(显示过流一段动作,故障电流A 33 B 0 C 33)备用所馈出柜备投不成功(也显示过流一段动作,故障电流A 51 B 0 C 0),请分析故障原因和范围??主备用所馈出柜过流一段整定值均为20A

  • 控制线路干扰故障的对策????

    对于VRV空调,控制线路,有时会产生干扰,产生通讯上的故障.很头疼,请问有高手知道有办法嘛?有何专用工具来检测干扰的位置?该怎么排除?

  • 电缆线路的维护及故障处理

    发一个“电缆线路的维护及故障处理”的电子书,供大家参考!

  • 求教:某35kV线路故障录波波形

    求教:某35kV线路故障录波波形

    以下波形是某35kV开关合闸时,开关A相发生爆炸所录下的波形,向大家请教以下问题:1.故障录波图中,合闸时0至900毫秒、1220至1380中,红圈表计的是什么故障类波形2.分析,故障可能成因;谢谢!

  • 请教关于小区路灯线路故障的问题

    如题,小区的路灯采用的的TT接线方式,而且每个灯位下都设有单独的漏保,可是每次下雨都会有一些灯的漏保跳闸,而且我合过几次,发现每次下雨跳闸的几乎都是相同的那些灯,这些灯都不相邻,而且也不是相同的线路,没有什么共同点,平时晚上都可以正常照明,漏保和灯泡也都正常,没有任何故障,这是什么原因引起的?或者说用什么方式可以避免这样的情况发生?请教各位

  • 地埋电力线路的故障判断及处理

    1常见故障 地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。 (1)单相接地。单相接地的原因,一般都是由于线路中一相的任何一点破皮导致绝缘损坏而造成的。在中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相线的熔断件会熔断,故障相线对地绝缘电阻大大下降。

  • 浅谈输电线路故障的查找

    0 引言 作为线路的运行部门最不愿听到或最头疼的莫过于接到调度部门“某线路跳闸”的通知,但输电线路固有的“点多、面广、线路长和运行条件恶劣”的特点,决定了线路运行部门时常要接到这样的电话。如何组织事故巡视?如何尽快找到故障点?下面就如何更有效地组织输电线路的故障查找工作谈几点个人的看法。 1 准确的数据是故障定点的保障 为了提高故障的准确定位,在110kV及以

  • 10KV线路缺相故障的检查过程

    今天一个铸造厂的10KV线路在工作中突然出现缺相故障。经理说上面的干线没毛病,如果有故障别人就会报修。所以就先考虑他厂内的线路开关柜下面经检查没有故障,故障点在开关柜以上,开始时用10/0.4KV的验电笔测试没发现故障。停电后测杆上开关及电缆均无故障。后拿来10KV验电笔测试两相正常北边相不发声,一路追踪结果发现是干线过公路的地埋电缆终端和线路连接的设备线夹断了。 所以检查故障时不能光听别人说的,只能作参考还得自己认真检查思考才行。

  • 照明线路常见的故障及原因的分析

    照明线路常见的故障一般有以下三种: (1)短路 短路时,熔体熔化,电路切断;若熔体太粗,则会烧毁导线,甚至引起火灾。短路的原因是:接线错误,相线与零线相碰;导线绝缘层拮,损坏处碰线或接地;电器和灯具内部损坏;灯头内部松动,导致金属片相碰短路;房屋失修或漏水,造成线头脱落后相碰或接地;灯头进水等。(2)断路 断路时,电路上所有灯都不亮,电器不能工作。其原因是:熔体熔化,线头松脱,开头损坏,铝线端头腐蚀严重等。(3)漏电 漏电时,用电量增大,人触及漏

  • 10kV线路故障快速查找口诀

    知识点:10kV线路故障

  • 10kV线路故障快速查找口诀!

    运行中的10kV线路,因雷、风、雪自然灾害和遭受外力、环境污染等原因,常常会发生跳闸事故。10kV线路一旦发生跳闸事故,就会造成该线全线或部分线路大面积停电,势必会给用电企业带来经济损失,所以越早查出事故地点和原因,消除事故隐患,缩小事故停电范围,越早恢复通电,就能够减

点击加载更多

线路故障

线路故障专题,为您提供线路故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与线路故障 相关的专业交流讨论,更多线路故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

故障指示器

故障接地开关