首页 课程 资料 论坛
  • 35kV变电站无功补偿与电费计量考核的关系

    由我公司施工的高速公路施工用电工程,现有两座变电站因功率因数不足0.9被地方电力管辖进行考核。情况及问题如下: 1、两座变电站均为35kV新建变电站,单母线分段,容量2X10MVA,单回电源,两回10kV出线,低压侧进行补偿,容量2X3000kVar,型号为TBB10-3024/(336+672+672+1344)-12%AK,四组九档模式运行。 于2019年6月、7月、8月被当地电力局考核总计约15万元。与设备厂家沟通得到答复:“变电站安装的电容器容量分组与现场实际负荷不匹配,现场施工用电负荷较小,导致无功需求也较小,不能达到电容器自动投入条件”。厂家建议将一组672kVar的电容器更换为179kVar以处理被考核问题。 (1)请问各位大神厂家答复中对问题的分析有没有问题?厂家的处理建议可行否? (2)与设计单位咨询得:应该调整电容器的投切控制方式,应以各种数据组合后再判定投切动作,而与电容器的最小分组无关,且最小分组应与变压器有在调压匹配。设计单位的建议具体应怎样执行? (3)其中一座35kV新

  • 关于变电站无功补偿容量的问题

    各位同行:在并联电容设计规范里规定,不具备计算条件时,无功补偿容量按主变容量的10~30%配置;但在农村电网建设与改造技术导则和县城电网建设与改造技术导则中,要求按主变容量的10~15%配置。现在我们这里有一座35kV变电站,无功补偿容量占主变容量的15%,但35kV侧功率因数为0.94,对于以上两个不同的 规定,应该怎么执行?

  • 变电站无功补偿电容计算

    讨论了如何进行无功补偿装置电容的计算:lol

  • 变电站无功补偿设备的运行与控制

    变电站无功补偿设备的运行与控制

  • 110KV变电站的无功补偿计算

    110KV变电站的无功补偿计算

    本帖最后由 dot886 于 2013-12-7 16:34 编辑 该变电站所选用的2台变压器是SZ10-40000-110/10.5KV的,其中空载损耗为31.3KW,负载损耗148KW,空载电流0.4%,阻抗电压10.5%。所带负荷为20000KW,cosψ1=0.8,cosψ 2=0.95.问各位下,该变电站的无功补偿容量为多少?是不是负荷所需补偿的最大容性无功量+主变压器所需补偿的最大容性无功量?

  • 关于35KV变电站各种端子箱

    请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 变电站无功补偿装置的异常运行及事故处理

    1. 过电压 过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、 过 电压的幅值、过电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化。所以当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时, 应将其退出运行。2. 过电流 当电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流过大,将造成电容器的烧坏事故。3. 渗漏油 电力电容器是全密封设备,密封不严则空气、水分以及杂质都可能进入电力电容器内部。当电容器发生渗漏油时,则应减轻负载或降低周围环境温度,但不宜长期运行。若发现电力电容器严重渗漏油,则应尽快将其停用。4. 鼓肚变形 运行中电容器油箱内部发生故障时,绝缘油被电弧的高温分解,产生大量的气体,会使油箱鼓肚变形。出现这种情况时,应立即将其退出运行并更换备用品。5. 电容器断路器自动跳闸 断路器跳闸后不得强送,此时首先应检查保护动作的情况及有关一

  • 一个35kV变电站所有设备图片

    一个35kV变电站所有设备图片

    整理的小型化综合自动化变电所图片。

  • 公建35KV变电站由谁设计

    求知:天津地区公建项目35KV变电站设计必须由电力公司认可的设计单位设计吗?低压部分可否由主体设计单位设计?这样可节省设计费?万分感激提供信息人士!

  • 35KV变电站无人值班改造

    35KV变电站无人值班改造

  • 关于35kv变电站保护定值的问题

    哥们最近做了一个35kv的变电站设计,总算是磕磕碰碰的把施工图给弄出来了,可现在甲方要我给出保护定值,我就不太清除了,难道这保护定值也要我出吗?上一级的保护要求我可是一点也不知道哇!怎样和上级11万变电站配合?短路计算可是很烦人的一件事,虽然最初已经做过负荷计算和短路计算可真要给甲方算保护定值 ,那可不是开玩笑的,算不好该跳的不跳,不该跳的瞎跳那就麻烦了,不知该如何是好!如果真要计算,哪位大侠能帮小弟一把,给个好的计算方法,准确无误的!谢谢了!

  • 35kV变电站限制谐波措施

    新疆建设兵团勘测规划设计研究院 樊新菊 摘要:针对新疆天宏纸业35 kV变电所电压互感器烧毁现象,分析谐波的危害,提出变电所限制谐波的措施和方法。关键词:变电所 ;谐波; 危害;限制措施和方法中图分类号:TM33.4 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0034-02新疆天宏纸业35 kV车间变电所35 kV高压开关柜7面,由6台35/0.4 kV的变压器组成,容量为6×1600 kVA,35 kV进线由天富城西110 kV变电站35 kV出线供电。2001年,因系统谐波的入侵,引起35 kV电压互感器TV柜烧毁,由于35 kV为油断路器,并引起整个35 kV 7面高压开关柜烧毁、爆炸,使车间供电终止,给生产带来严重的影响。1 谐波的产生电网谐波来自于三个方面:一是电源质量不高产生谐波,发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁芯也很难做到绝对均匀一致,电源会产生谐波。二是输配电系统运行中产生的谐波;三是用电设备产生的谐波。其中电子型用电

  • 35kV变电站设计问题请教

    大家好,我在作图中遇到几个问题,一直琢磨不定,希望谁来帮我解释一下!一个35kV变电站35kV部分单母分段接线,每段母线出线1回。问题1、35kV变电站35kV馈线、35kVPT电动隔离开关,遥控信号是从哪里引入?公用测控装置还是线路保护测控装置?线路保护测控装置好像只有断路器的遥控点。我数了一下,2条馈线+分段隔离开关+PT隔离开关共有8台电动隔离开关,而公用测控装置只有7个遥控接点,如果二期再出2回出线的话,遥控点也根本不够,我是不是把逻辑弄错了呢,请高手指点!问题2:此变电站在每条35kV馈线上AB相之间装设有1台前置电容式电压互感器,型号是JZW-35 35/0.1kV.这只互感器到底有什么作用?最关键的问题是此条馈线上电流表所需电压是从母线上取, 还是从前置电压互感器上取?小弟一直弄不明白,谢谢指点!

  • 某35kv变电站整体布置图

    图纸简介: 35kv变电站总平面布置图,国内典型的35KV布置 投稿网友: afeihust 上传时间: 2013-09-06 图纸省份

  • 35kV变电站安全净距复习

    复习35kV安全净距

  • 【请教】关于35/6kv变电站的无功补偿问题

    对35/6kv变电所的无功补偿不是很清楚,想具体了解一下,熟悉的请详细说一说,谢谢!!1、想知道现在35/6kv变电所用的无功补偿最多的是什么样子的?2、像电压无功综合控制装置、SVC无功补偿装置等等效果怎么样,哪种在35/6kv变电所用的最多?3、要是使用以上装置的话,在现在的固定式电容器组的基础上怎么改?

  • 关于35KV无功补偿的问题

    问题:1.现在35KV无功补偿基本都采用10KV电容器,有35KV电容器的生产厂家吗?2.为什么多数都采用10KV电容器.3.采用10KV电容器是否必须串联使用?电容串联容量降低一倍怎么解决?

  • DLT5242-2010《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》.pdf

    DLT5242-2010 《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》.pdfDL5014-2010 《330~750kv变电站无功补偿装置设计技术规定》.pdf

  • 某煤矿110kV变电站工程TBBZ型无功自动补偿装置

    图纸简介: 本工程为平顶山某煤矿某煤矿110kV变电站工程TBBZ型无功自动补偿装置设计,图纸内容包括:设计说明,一次回路图,二次原理及端子接线图等。 投稿网友: peoplejiang 上传时间: 2014-07-25

点击加载更多

35kv变电站无功补偿

35kv变电站无功补偿专题,为您提供35kv变电站无功补偿相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv变电站无功补偿 相关的专业交流讨论,更多35kv变电站无功补偿相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

变频风机

9-19离心风机