首页 课程 资料 论坛
  • 关于35KV变电站各种端子箱

    请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!

  • 某35kv变电站整体布置图

    图纸简介: 35kv变电站总平面布置图,国内典型的35KV布置 投稿网友: afeihust 上传时间: 2013-09-06 图纸省份

  • 35kV变电站安全净距复习

    复习35kV安全净距

  • 关于35kv变电站保护定值的问题

    哥们最近做了一个35kv的变电站设计,总算是磕磕碰碰的把施工图给弄出来了,可现在甲方要我给出保护定值,我就不太清除了,难道这保护定值也要我出吗?上一级的保护要求我可是一点也不知道哇!怎样和上级11万变电站配合?短路计算可是很烦人的一件事,虽然最初已经做过负荷计算和短路计算可真要给甲方算保护定值 ,那可不是开玩笑的,算不好该跳的不跳,不该跳的瞎跳那就麻烦了,不知该如何是好!如果真要计算,哪位大侠能帮小弟一把,给个好的计算方法,准确无误的!谢谢了!

  • 35kV变电站限制谐波措施

    新疆建设兵团勘测规划设计研究院 樊新菊 摘要:针对新疆天宏纸业35 kV变电所电压互感器烧毁现象,分析谐波的危害,提出变电所限制谐波的措施和方法。关键词:变电所 ;谐波; 危害;限制措施和方法中图分类号:TM33.4 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0034-02新疆天宏纸业35 kV车间变电所35 kV高压开关柜7面,由6台35/0.4 kV的变压器组成,容量为6×1600 kVA,35 kV进线由天富城西110 kV变电站35 kV出线供电。2001年,因系统谐波的入侵,引起35 kV电压互感器TV柜烧毁,由于35 kV为油断路器,并引起整个35 kV 7面高压开关柜烧毁、爆炸,使车间供电终止,给生产带来严重的影响。1 谐波的产生电网谐波来自于三个方面:一是电源质量不高产生谐波,发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁芯也很难做到绝对均匀一致,电源会产生谐波。二是输配电系统运行中产生的谐波;三是用电设备产生的谐波。其中电子型用电

  • 公建35KV变电站由谁设计

    求知:天津地区公建项目35KV变电站设计必须由电力公司认可的设计单位设计吗?低压部分可否由主体设计单位设计?这样可节省设计费?万分感激提供信息人士!

  • 35KV变电站无人值班改造

    35KV变电站无人值班改造

  • 一个35kV变电站所有设备图片

    一个35kV变电站所有设备图片

    整理的小型化综合自动化变电所图片。

  • 35kV变电站设计问题请教

    大家好,我在作图中遇到几个问题,一直琢磨不定,希望谁来帮我解释一下!一个35kV变电站35kV部分单母分段接线,每段母线出线1回。问题1、35kV变电站35kV馈线、35kVPT电动隔离开关,遥控信号是从哪里引入?公用测控装置还是线路保护测控装置?线路保护测控装置好像只有断路器的遥控点。我数了一下,2条馈线+分段隔离开关+PT隔离开关共有8台电动隔离开关,而公用测控装置只有7个遥控接点,如果二期再出2回出线的话,遥控点也根本不够,我是不是把逻辑弄错了呢,请高手指点!问题2:此变电站在每条35kV馈线上AB相之间装设有1台前置电容式电压互感器,型号是JZW-35 35/0.1kV.这只互感器到底有什么作用?最关键的问题是此条馈线上电流表所需电压是从母线上取, 还是从前置电压互感器上取?小弟一直弄不明白,谢谢指点!

  • 35KV变电站变压器选型问题。

    35KV变电站变压器选型问题。

    本帖最后由 hanzhg54 于 2013-5-2 23:06 编辑 我们学校要上35KV变电站,设计容量两台10000KVA变压器,考虑到日后维护简单,想用干式变压器,不知道可行与否。网上没有查到这么大的干式变压器,但是看到过有网友贴的图,很大的啊。大家看看这家伙有多大。

  • 35kV变电站35kV高压系统图

    图纸简介: 35kV变电站35kV高压系统图,从进线到变压器馈线段,图纸内容比较简单,适合初 投稿网友: guitengyue 上传时间: 2013-02-28

  • 一个35KV变电站2000万元,靠谱吗?

    我单位建一个35KV变电站,土建部分前期已做完,本次只装设备:2*10000KVA主变,35KV侧单母分段,10KV侧接原有开闭所,也是单母分段,新增6台10KV出线柜,2套1500Kvar无功补偿装置,与电力公司共用1公里35KV电缆隧道,外加光纤通信装置和纵差保护。设计院设计概算2000万,靠不靠谱,大伙给掂量掂量。

  • 35KV美式箱式变电站(光伏逆变)

    各位同行,本人遇到一个很棘手的问题,接手一个35KV美式箱式变电站(光伏逆变)的项目设计,由于以前从未在这方面有过接触,请问各位有没有做过此类项目,一起讨论下,在下不胜感激。有私聊的可以联系我qq272958304

  • 求光伏35KV变电站一、二次图纸

    那位老师有光伏35KV变电站的全套图纸,供本人学习 参考,谢谢!

  • 某35kV变电站电气全套图纸

    某35kV变电站电气全套图纸

  • 全套35kV变电站设计图纸

    如题,全套35kV变电站电力施工图

  • 35KV变电站设计的环保及节能理念

    近年来,在35KV变电站设计过程中,一般针对不同地域环境特点,选取电磁场水平较低的先进设备。同时为了节约占地面积和减少电磁场对周围居民的影响,一般采用GIS组合电气设备等。此外,针对环境影响较突出的噪声问题,特别是从选取较低噪声设备到安装防噪、隔噪设施等方面,都尽可能的降低变电站对周围环境的影响。以下通过论述降噪措施、电磁污染防护、“三废”处理、环保建筑材料的应用等环保举措对变电站设计进行了分析,努力实现国家倡导的“资源节约型、环境友好型和工业化变电站设计”达到经济和社会效益最大化。1环保措施1.1采取降噪措施变电站的噪声源主要有断路器、变压器和轴流风机。断路器有电冲击或电击噪声,变压器有持续交流噪声,轴流风机有机械振动噪声,为减弱噪声,应选用低噪声设备,主变压器采用室内布置方式,底部加装弹性防振支架或刚性弹簧消振,在变压器的进风、出风口配置消音设施,同时在变压器室内墙面应加装吸音板、吸引砖,增加吸声系数。轴流风机布置于室内,采用低噪声轴流风机,外加消音防护

  • 国网新疆35KV变电站工程

    国网新疆35KV变电站工程

  • 35kV变电站接地网的问题

    35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?

  • 求35KV变电站施工组织设计

    本工程一条35kV进线,35kV采用单母线接线,设置两台主变压器,三台站用变压器,一台接于附近10kV农网,以供线路、35kV母线检修或两台主变停电时的站用负荷,另两台分别接在6kV两段母线上,以供正常运行时的站用负荷,主变采用双圈变压器(35/6kV),主变低压侧6kV采用单母线分段接线。我正在搞这个工程的施工组织设计可是没有经验那位有给俺传一份。

点击加载更多

35kv变电站辐射

35kv变电站辐射专题,为您提供35kv变电站辐射相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv变电站辐射 相关的专业交流讨论,更多35kv变电站辐射相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

gb50010混凝土结构设计规范

ffu风机