首页 课程 资料 论坛
  • 变电站无功补偿装置的异常运行及事故处理

    1. 过电压 过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、 过 电压的幅值、过电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化。所以当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时, 应将其退出运行。2. 过电流 当电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流过大,将造成电容器的烧坏事故。3. 渗漏油 电力电容器是全密封设备,密封不严则空气、水分以及杂质都可能进入电力电容器内部。当电容器发生渗漏油时,则应减轻负载或降低周围环境温度,但不宜长期运行。若发现电力电容器严重渗漏油,则应尽快将其停用。4. 鼓肚变形 运行中电容器油箱内部发生故障时,绝缘油被电弧的高温分解,产生大量的气体,会使油箱鼓肚变形。出现这种情况时,应立即将其退出运行并更换备用品。5. 电容器断路器自动跳闸 断路器跳闸后不得强送,此时首先应检查保护动作的情况及有关一

  • 变电站无功补偿电容计算

    讨论了如何进行无功补偿装置电容的计算:lol

  • 关于变电站无功补偿容量的问题

    各位同行:在并联电容设计规范里规定,不具备计算条件时,无功补偿容量按主变容量的10~30%配置;但在农村电网建设与改造技术导则和县城电网建设与改造技术导则中,要求按主变容量的10~15%配置。现在我们这里有一座35kV变电站,无功补偿容量占主变容量的15%,但35kV侧功率因数为0.94,对于以上两个不同的 规定,应该怎么执行?

  • 110KV变电站的无功补偿计算

    110KV变电站的无功补偿计算

    本帖最后由 dot886 于 2013-12-7 16:34 编辑 该变电站所选用的2台变压器是SZ10-40000-110/10.5KV的,其中空载损耗为31.3KW,负载损耗148KW,空载电流0.4%,阻抗电压10.5%。所带负荷为20000KW,cosψ1=0.8,cosψ 2=0.95.问各位下,该变电站的无功补偿容量为多少?是不是负荷所需补偿的最大容性无功量+主变压器所需补偿的最大容性无功量?

  • 变电站无功补偿设备的运行与控制

    变电站无功补偿设备的运行与控制

  • 某煤矿110kV变电站工程TBBZ型无功自动补偿装置

    图纸简介: 本工程为平顶山某煤矿某煤矿110kV变电站工程TBBZ型无功自动补偿装置设计,图纸内容包括:设计说明,一次回路图,二次原理及端子接线图等。 投稿网友: peoplejiang 上传时间: 2014-07-25

  • 变电站自动无功补偿装置内电容器短路保护哪种好?

    电容器一般短路保护用熔断器,那样如果是户外固定补偿还好说,但如果是自动补偿的,所有元器件都放在一个封闭的箱内的话,就不是很方便了,更换也较麻烦,我想用过流继电器,又不知道选什么样的继电器好,还请无功补偿方面的专家朋友多给些宝贵意见。

  • 关于变电站同期装置的问题

    我局220kV变电站110kV线路由于设计时没有考虑安装同期装置,在事故处理时造成操作复杂,送电恢复时间延长的情况,现打算安装同期装置,请各位同仁推荐一下哪家的同期装置好用。 并介绍一下同期装置的配置,及参数如何整定,谢谢垃!!!~~

  • 35kV变电站无功补偿与电费计量考核的关系

    由我公司施工的高速公路施工用电工程,现有两座变电站因功率因数不足0.9被地方电力管辖进行考核。情况及问题如下: 1、两座变电站均为35kV新建变电站,单母线分段,容量2X10MVA,单回电源,两回10kV出线,低压侧进行补偿,容量2X3000kVar,型号为TBB10-3024/(336+672+672+1344)-12%AK,四组九档模式运行。 于2019年6月、7月、8月被当地电力局考核总计约15万元。与设备厂家沟通得到答复:“变电站安装的电容器容量分组与现场实际负荷不匹配,现场施工用电负荷较小,导致无功需求也较小,不能达到电容器自动投入条件”。厂家建议将一组672kVar的电容器更换为179kVar以处理被考核问题。 (1)请问各位大神厂家答复中对问题的分析有没有问题?厂家的处理建议可行否? (2)与设计单位咨询得:应该调整电容器的投切控制方式,应以各种数据组合后再判定投切动作,而与电容器的最小分组无关,且最小分组应与变压器有在调压匹配。设计单位的建议具体应怎样执行? (3)其中一座35kV新

  • 变电站无功/电压监控装置的容错技术

    变电站无功/电压监控装置的容错技术

  • 【请教】关于35/6kv变电站的无功补偿问题

    对35/6kv变电所的无功补偿不是很清楚,想具体了解一下,熟悉的请详细说一说,谢谢!!1、想知道现在35/6kv变电所用的无功补偿最多的是什么样子的?2、像电压无功综合控制装置、SVC无功补偿装置等等效果怎么样,哪种在35/6kv变电所用的最多?3、要是使用以上装置的话,在现在的固定式电容器组的基础上怎么改?

  • DLT5242-2010《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》.pdf

    DLT5242-2010 《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》.pdfDL5014-2010 《330~750kv变电站无功补偿装置设计技术规定》.pdf

  • DL 5014-2010 330~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定

    DL 5014-2010 330~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定

  • 变电站用的控制装置疑问?

    1.如果10KV变电所控制电源是直流电源,10kV变电所的控制柜一般预留几个?好多图纸留了三个,都是做什么的? 2.如果控制电源是交流电源,看了一些图纸,只留了一个负控柜。变电站用的负荷控制装置是什么作用?可以放在配电柜里吗?

  • 扩建变电站的无功容量怎么确定?

    小弟接到个110变电站扩建工程 一起一直都是按照主变容量的10%~30%来确定。但是这次领导要求我们在可研里面附上无功容量的计算方法。所以小弟想问下 这个是怎么算的。而且我看到设计手册上的计算过程 我完全看不到。呵呵 小弟刚到设计。

  • 优质无功补偿装置怎么设置?

    小库说:       优质的无功补偿你知道多少呢?其实理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染还需要严惩没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速发展。电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。         在有源滤波器上,电容不可或缺,开关电容滤波器里电容同样是不可缺少的。在这里会有一个问题就是电容的容值很难做到高精度,一般也就1%。有时设计正确的实现方

  • 高压无功补偿装置的维护

    随着社会的发展,电网供电但是,随着大量的感性负荷进入,为了保障电网的质量运行,就必须补偿大量的无功功率.因此,对无功补偿设备的

点击加载更多

变电站无功补偿装置

变电站无功补偿装置专题,为您提供变电站无功补偿装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站无功补偿装置 相关的专业交流讨论,更多变电站无功补偿装置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

锅炉引风机型号

难点及实例