  • 关于变电站无功补偿容量的问题

    各位同行:在并联电容设计规范里规定,不具备计算条件时,无功补偿容量按主变容量的10~30%配置;但在农村电网建设与改造技术导则和县城电网建设与改造技术导则中,要求按主变容量的10~15%配置。现在我们这里有一座35kV变电站,无功补偿容量占主变容量的15%,但35kV侧功率因数为0.94,对于以上两个不同的 规定,应该怎么执行?

  • 变电站无功补偿电容计算

    讨论了如何进行无功补偿装置电容的计算:lol

  • 变电站无功补偿设备的运行与控制

    变电站无功补偿设备的运行与控制

  • 110KV变电站的无功补偿计算

    110KV变电站的无功补偿计算

    本帖最后由 dot886 于 2013-12-7 16:34 编辑 该变电站所选用的2台变压器是SZ10-40000-110/10.5KV的,其中空载损耗为31.3KW,负载损耗148KW,空载电流0.4%,阻抗电压10.5%。所带负荷为20000KW,cosψ1=0.8,cosψ 2=0.95.问各位下,该变电站的无功补偿容量为多少?是不是负荷所需补偿的最大容性无功量+主变压器所需补偿的最大容性无功量?

  • 变电站无功补偿装置的异常运行及事故处理

    1. 过电压 过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、 过 电压的幅值、过电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化。所以当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时, 应将其退出运行。2. 过电流 当电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流过大,将造成电容器的烧坏事故。3. 渗漏油 电力电容器是全密封设备,密封不严则空气、水分以及杂质都可能进入电力电容器内部。当电容器发生渗漏油时,则应减轻负载或降低周围环境温度,但不宜长期运行。若发现电力电容器严重渗漏油,则应尽快将其停用。4. 鼓肚变形 运行中电容器油箱内部发生故障时,绝缘油被电弧的高温分解,产生大量的气体,会使油箱鼓肚变形。出现这种情况时,应立即将其退出运行并更换备用品。5. 电容器断路器自动跳闸 断路器跳闸后不得强送,此时首先应检查保护动作的情况及有关一

  • 35kV变电站无功补偿与电费计量考核的关系

    由我公司施工的高速公路施工用电工程,现有两座变电站因功率因数不足0.9被地方电力管辖进行考核。情况及问题如下: 1、两座变电站均为35kV新建变电站,单母线分段,容量2X10MVA,单回电源,两回10kV出线,低压侧进行补偿,容量2X3000kVar,型号为TBB10-3024/(336+672+672+1344)-12%AK,四组九档模式运行。 于2019年6月、7月、8月被当地电力局考核总计约15万元。与设备厂家沟通得到答复:“变电站安装的电容器容量分组与现场实际负荷不匹配,现场施工用电负荷较小,导致无功需求也较小,不能达到电容器自动投入条件”。厂家建议将一组672kVar的电容器更换为179kVar以处理被考核问题。 (1)请问各位大神厂家答复中对问题的分析有没有问题?厂家的处理建议可行否? (2)与设计单位咨询得:应该调整电容器的投切控制方式,应以各种数据组合后再判定投切动作,而与电容器的最小分组无关,且最小分组应与变压器有在调压匹配。设计单位的建议具体应怎样执行? (3)其中一座35kV新

  • 【请教】关于35/6kv变电站的无功补偿问题

    对35/6kv变电所的无功补偿不是很清楚,想具体了解一下,熟悉的请详细说一说,谢谢!!1、想知道现在35/6kv变电所用的无功补偿最多的是什么样子的?2、像电压无功综合控制装置、SVC无功补偿装置等等效果怎么样,哪种在35/6kv变电所用的最多?3、要是使用以上装置的话,在现在的固定式电容器组的基础上怎么改?

  • 某煤矿110kV变电站工程TBBZ型无功自动补偿装置

    图纸简介: 本工程为平顶山某煤矿某煤矿110kV变电站工程TBBZ型无功自动补偿装置设计,图纸内容包括:设计说明,一次回路图,二次原理及端子接线图等。 投稿网友: peoplejiang 上传时间: 2014-07-25

  • 扩建变电站的无功容量怎么确定?

    小弟接到个110变电站扩建工程 一起一直都是按照主变容量的10%~30%来确定。但是这次领导要求我们在可研里面附上无功容量的计算方法。所以小弟想问下 这个是怎么算的。而且我看到设计手册上的计算过程 我完全看不到。呵呵 小弟刚到设计。

  • 变电站自动无功补偿装置内电容器短路保护哪种好?

    电容器一般短路保护用熔断器,那样如果是户外固定补偿还好说,但如果是自动补偿的,所有元器件都放在一个封闭的箱内的话,就不是很方便了,更换也较麻烦,我想用过流继电器,又不知道选什么样的继电器好,还请无功补偿方面的专家朋友多给些宝贵意见。

  • 引入负荷预测的变电站电压无功控制

    引入负荷预测的变电站电压无功控制

    引言 在电压无功综合控制方面,国内科研和生产部门研究开展得比较早,提出了很多控制策略,如模糊控制、神经元控制、九区图等,并研制出实际的电压无功综合控制装置。但是,从实际使用情况来看,存在着投切效率低、甚至出现投切振荡等问题。目前一般的处理措施是采取延时动作,一般整定15 min。但在实际运行中发现,定延时的方法在过滤掉大部分负荷波动的同时,不能及时调整较长时间的负荷变化,影响了功率因数和电压合格率。此外,如负荷波动仅为16 min,超过整定值1 min,也要投切变压器或调整变压器分接头一次,对设备寿命和系统安全可靠性有较大影响。这种情况的出现,原因是VQC装置控制策略中缺少负荷波动的信息。本文提出将负荷预测引入变电站电压无功控制,以满足无功综合调节“电压合格,无功基本平衡,尽量减少调节次数”的要求。 1、典型电压无功控制装置中出现的问题 目前推出的大多数电压无功综合控制装置都是基于“九区图”原理。如图l所示,控制装置根据电压、无功、时间、负荷率、开关信息、有载调压变压器分接头挡位和电

  • 变电站无功/电压监控装置的容错技术

    变电站无功/电压监控装置的容错技术

  • 箱式变电站低负荷过度补偿如何解决?

    我公司有一工地的讯息工期变压器在开工之前只是用于景观及绿化施工用电,变压器为400KVA,但实际用电量只有几十KVA左右,补偿电容共8组,每组为30kvar,不投吧功率因数会低于80%,但只要投入一组则会超前80%。现在供电局是过补也要收钱的啊。请各位帮忙想想办法。

  • 变电站并联补偿电容器组的配置

    1 前言为了减少电网中输送的无功功率,降低有功电量的损失,改善电压质量,供电企业普遍在变电站内安装并联补偿电容器组(以后简称电容器组)。电容器组由电容器、串联电抗器、避雷器、断路器、放电线圈及相应的控制、保护、仪表装置组成。目前,国内绝大部分电容器制造厂只生产电容器,其他设备均需外购,在成套设计成套供货方面尚有不足之处。使用单位必须对电容器及配套设备进行选型。由于各地的具体情况不同,在电容器组的设备选型、安装布置上差别很大,本文就此提出一些分析意见。2 电容器容量的选择电容器组容量的配置应使电网的无功功率实现分层分区平衡,各电压等级之间要尽量减少无功功率的交换。由于电容器组在运行中的容量不是连续可调的,从减少电容器组的投切次数、提高功率因数的角度出发,希望电容器组在大部分时间内能正常投入运行而不发生过补偿。通过对变电站负荷变化情况的分析,徐州地区变电站负荷率一般在70%~80%之间,一天当中约有2/3的时间负荷水平在平均负荷以上。我们以变电站变压器低压侧全年无功电度量除以年运行时间求出年平均无功负荷,电容器组容量按照年平均无功负荷的90%选取。实际运行时,

  • 变电站电压和无功电力管理的内容有哪些?

    变电站电压和无功电力管理的内容有哪些? 答:(1)为了加强无功设备管理,提高电压质量,运行人员应对站内无功补偿装置及调压装置进行认真的投切和调测、监视,并做好记录。 (2)变电站要严格按照调度部门下达的电压曲线或调度命令及时投切无功补偿装置。 (3)加强并联电容器组、并联电抗器的维护与管理,保障足够的可调容量。 (4)加强电压监测仪的管理,按有关要求报无功电压监测报表。 (5)有载调压变压器分接头应根据调度命令或按调度的有关规定及时调整。

  • DLT5242-2010《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》.pdf

    DLT5242-2010 《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》.pdfDL5014-2010 《330~750kv变电站无功补偿装置设计技术规定》.pdf

  • 16000KVA变电站用什么10KV电缆?

    16000KVA变电站要用多大截面的YJV-10KV电缆,才能满足载流量的要求?10KV两路供电,同时工作,互为备用,当一路电源故障时,自动闭合联络开关,由一路电源带全部负荷。本市供电部门不用35KV变电站。

  • 关于变电站容量的一点疑问

    风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?小弟不是电气专业这方面不太懂

  • 关于35KV变电站各种端子箱

    请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!