首页 课程 资料 论坛
  • 110KV变电站的无功补偿计算

    110KV变电站的无功补偿计算

    本帖最后由 dot886 于 2013-12-7 16:34 编辑 该变电站所选用的2台变压器是SZ10-40000-110/10.5KV的,其中空载损耗为31.3KW,负载损耗148KW,空载电流0.4%,阻抗电压10.5%。所带负荷为20000KW,cosψ1=0.8,cosψ 2=0.95.问各位下,该变电站的无功补偿容量为多少?是不是负荷所需补偿的最大容性无功量+主变压器所需补偿的最大容性无功量?

  • 关于变电站无功补偿容量的问题

    各位同行:在并联电容设计规范里规定,不具备计算条件时,无功补偿容量按主变容量的10~30%配置;但在农村电网建设与改造技术导则和县城电网建设与改造技术导则中,要求按主变容量的10~15%配置。现在我们这里有一座35kV变电站,无功补偿容量占主变容量的15%,但35kV侧功率因数为0.94,对于以上两个不同的 规定,应该怎么执行?

  • 变电站无功补偿电容计算

    讨论了如何进行无功补偿装置电容的计算:lol

  • 【请教】关于35/6kv变电站的无功补偿问题

    对35/6kv变电所的无功补偿不是很清楚,想具体了解一下,熟悉的请详细说一说,谢谢!!1、想知道现在35/6kv变电所用的无功补偿最多的是什么样子的?2、像电压无功综合控制装置、SVC无功补偿装置等等效果怎么样,哪种在35/6kv变电所用的最多?3、要是使用以上装置的话,在现在的固定式电容器组的基础上怎么改?

  • 扩建变电站的无功容量怎么确定?

    小弟接到个110变电站扩建工程 一起一直都是按照主变容量的10%~30%来确定。但是这次领导要求我们在可研里面附上无功容量的计算方法。所以小弟想问下 这个是怎么算的。而且我看到设计手册上的计算过程 我完全看不到。呵呵 小弟刚到设计。

  • 变电站无功补偿设备的运行与控制

    变电站无功补偿设备的运行与控制

  • 有关综自化变电站的问题

    请教: 1、1、最近在网上看到河南省电力公司有部分供电局在04年以后的变电站综自化改造工程中,取消了屏顶小母线,这让我感到很新鲜。可能因为我工作时间不长,对现场的这些问题也不清楚。我现在从事的二次设计工作,但还没有接触过不用上屏顶小母线的工程。请问根据前辈们的工作经验,取消屏顶小母线有它的科学性吗?(主要是从经济和技术上来分析)2、还想请教各位前辈现在的综自化变电站中,还有继电器室没?

  • 关于变电站的CT的如何使用

    关于变电站的CT的如何使用

    ct的使用,是怎么样的?为什么内桥的0断路器两侧都加装了保护用的ct ? 进线的断路器要两侧加装CT?一般计量的CT为0.2s 的那0.5呢?5P20的是保护的,但为什么要弄2个呢?求指教

  • 35kV变电站无功补偿与电费计量考核的关系

    由我公司施工的高速公路施工用电工程,现有两座变电站因功率因数不足0.9被地方电力管辖进行考核。情况及问题如下: 1、两座变电站均为35kV新建变电站,单母线分段,容量2X10MVA,单回电源,两回10kV出线,低压侧进行补偿,容量2X3000kVar,型号为TBB10-3024/(336+672+672+1344)-12%AK,四组九档模式运行。 于2019年6月、7月、8月被当地电力局考核总计约15万元。与设备厂家沟通得到答复:“变电站安装的电容器容量分组与现场实际负荷不匹配,现场施工用电负荷较小,导致无功需求也较小,不能达到电容器自动投入条件”。厂家建议将一组672kVar的电容器更换为179kVar以处理被考核问题。 (1)请问各位大神厂家答复中对问题的分析有没有问题?厂家的处理建议可行否? (2)与设计单位咨询得:应该调整电容器的投切控制方式,应以各种数据组合后再判定投切动作,而与电容器的最小分组无关,且最小分组应与变压器有在调压匹配。设计单位的建议具体应怎样执行? (3)其中一座35kV新

  • 变电站无功补偿装置的异常运行及事故处理

    1. 过电压 过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、 过 电压的幅值、过电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化。所以当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时, 应将其退出运行。2. 过电流 当电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流过大,将造成电容器的烧坏事故。3. 渗漏油 电力电容器是全密封设备,密封不严则空气、水分以及杂质都可能进入电力电容器内部。当电容器发生渗漏油时,则应减轻负载或降低周围环境温度,但不宜长期运行。若发现电力电容器严重渗漏油,则应尽快将其停用。4. 鼓肚变形 运行中电容器油箱内部发生故障时,绝缘油被电弧的高温分解,产生大量的气体,会使油箱鼓肚变形。出现这种情况时,应立即将其退出运行并更换备用品。5. 电容器断路器自动跳闸 断路器跳闸后不得强送,此时首先应检查保护动作的情况及有关一

  • 关于箱式变电站的相关问题

    1、并联电容补偿装置可否置于箱变内,还是要单独设1套装置?2、容量315kVA,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式变压器?若可以,与普通35/0.4kV普通变成本会受到多大影响?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 编辑 ]

  • 咨询2各110kv变电站的问题

    1.有没有直接由110kv变成380v供厂内低压设备用电的这种情况?这样可行吗?2.要给一个工厂设计110kv变电站的设计院需要有什么样的资质呢?一般的甲级设计院可以吗?

  • 室内和室外变电站的选择

    有一高层医院甲方希望做室外独立变电站,但是自己觉得这样做好象太复杂又浪费材料,希望大家讨论讨论这种高层医院做室内变电站和室外变电站的利弊,给点建议, 谢谢.

  • 110KV变电站的设备如何分包

    请问哪位大虾能说说110KV变电站的设备如何分包呀?我想把变压器做1个,110KV的GIS做一个,10KV和380V开关设备做一个,保护测控、远动、后台做一个。现在还有电缆、照明、安防、接地等没分,这些能不能做一个包呀?

  • 关于220KV变电站的距离问题

    政府要在我们小区旁边建设一个220KV的变电站,我们小区的有些住户委托我照一下相关规范,就是说这个变电站与住宅小区相邻是不是对人体有影响?应该距离住宅小区多远的距离才能建变电站?有这方面的规范吗?哪位大侠能帮忙找一下,谢谢!没有发错地方吧,希望版主不要删

  • 某煤矿110kV变电站工程TBBZ型无功自动补偿装置

    图纸简介: 本工程为平顶山某煤矿某煤矿110kV变电站工程TBBZ型无功自动补偿装置设计,图纸内容包括:设计说明,一次回路图,二次原理及端子接线图等。 投稿网友: peoplejiang 上传时间: 2014-07-25

  • 能发个35KV变电站的检修规程吗??

    主要一次设备:变压器 SZ11-6300KVA断路器:ZW7隔离开关:GW5电容式电压互感器10KV手车式开关柜,KYN28综保:南京力导、国电南瑞论坛的规程看了,都是运行规程,多谢大家帮助,给个链接也行!!

  • 请问箱式变电站的基础如何设计?

    小弟初来咋到,请问箱变基础是直接套用通用基础图纸吗? 查找了好多资料,没看明白在设计的时候是否需要像设计民用建筑基础那样输入地基参数和荷载?请指教

点击加载更多

变电站的无功补偿

变电站的无功补偿专题,为您提供变电站的无功补偿相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站的无功补偿 相关的专业交流讨论,更多变电站的无功补偿相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度